макс_
макс_
Новичок

Регистрация: 24.06.2013

Донецк

Сообщений: 15

30.06.2016 в 22:33:10

Бориска66 написал:

макс_ написал: вода,уже попробовал,конденсат наверное!Какие действия?!

Плохая изоляция трубопроводов, либо не качественный монтаж дренажа ...

Бориска66, как самому исправить дефект?!

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.06.2016 в 23:10:08

макс_ написал: как самому исправить дефект?!

Определить что именно течет и либо поправить дренажный слив, либо восстановить изоляцию ...

А так, смотрим видео ...

!#[https://youtu.be/eiljiTZDPqQ]

Похоже Ваш случай ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5704

18.07.2016 в 21:38:25

Хорошая новость для автора темы-кондиционер работает,плохая кроется в плохой теплоизоляции скорее всего медных трубок. АККУРАТНО, ножом распарываете белую ленту, смотрите на ужатый Флекс - выкидываете его, покупаете профиль для монтажа кондиционеров, наш, дорогой DKS, или любой другой электротехнический с размерами грубо 40 на 40мм, прикрепляете его, а внутри него, все будет лежать в неужатом флексе и тогда конденсата не будет.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.07.2016 в 07:16:57

Ох какой мастер с рентгеном через форум на рисовался... :applause:

Не прошло и месяца с последнего поста...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5704

19.07.2016 в 23:53:44

Лучше поздно, чем никогда...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу