qasta
qasta
Новичок

Регистрация: 28.06.2016

Москва

Сообщений: 7

28.06.2016 в 11:30:30

Землю не стал добавлять, но она, понятное дело, идет во все линии.

Щиток установлен в квартире. От подъездного в него идет какой-то толстый провод. Ремонтники сказали, что 6мм.

В самой квартире проводка медная (свет 3х1.5, электроплита 3х4 вроде, розетки и всё остальное - буду переделывать на 3х2.5). К кондиционерам пойдут 2 отдельных провода от щитка (подключаются "розеткой"). К электроплите, как я понял - надо оставить 1.5 метра провода "из стены". Ещё пока не знаю, какую варочную поверхность возьму. Духовой шкаф - розетка 16А на отдельном проводе от щитка 3х2.5.

Для сервера и роутера - отдельный провод (может быть, в будущем, переведу его и роутер на бесперебойное питание). Висеть он будет на том же автомате, что и розетки кабинета. (там мне важна защита от повышенного напряжения - поэтому и ДПН-260 дополнительно стоит).

Все остальные розетки - "цепочкой" (через одну буду присоединять другую).

По диффавтоматам - на входе УЗО Шнайдер "EASY 9 (УЗО) 2П 63А 300мА A Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 300мА A, защита от перенапряжения" (EZ9R84263), рядом с ДПН-260 - Шнайдер "EASY 9 1П+Н 25А 30мА C AC Авт. выключатель дифференциального тока 1п+N 30мА 25А х-ка C / тип АС, Icn=4.5кА" EZ9D34625

Остальные диффы и автоматы IEK - которые поставили строители (квартира - новостройка). . Что, собственно, смущает:

1) Я автоматы подбирал по максимальной мощности (на кухне там микроволновка, комбайн), но маловероятно, что они все одновременно будут работать. Не надо ли туда поставить С16 вместо с25?

2) Кондиционеров будет два - оба "семерки" (2300 Вт). Работать иногда (а может и не иногда) будут вместе. Поэтому тут поставил С20. Нормально ли это?

3) Входное УЗО на 300мА. Не надо ли группы 1, 2, 2а и 3 ввести "мимо него", дабы он не начал давать срабатывания на утечки в электроплите и т.п. Хотя 300мА - как-то дофига для обычной утечки вроде...

4) Входное УЗО поставил неселективное. Не нашел селективного от шнайдера с защитой от повышенного напряжения на вводе.

Ну и причина такой схемы - хочется сделать "независимые" части, но при этом чтобы всё было довольно бюджетно.

0
qasta
qasta
Новичок

Регистрация: 28.06.2016

Москва

Сообщений: 7

28.06.2016 в 11:33:06

Вот схема щитка без прозрачности.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

28.06.2016 в 11:51:35

qasta написал: на кухне там микроволновка, комбайн), но маловероятно, что они все одновременно будут работать. Не надо ли туда поставить С16 вместо с25?

Надо, даже если одновременно будут работать, т.к. розетки рассчитаны на 16 А. Пусть лучше автомат сработает, чем розетки будут пыхтеть и загорятся. На розетки кухни бы ещё УЗО поставить на 30 мА (или диффавтомат).

0

Вечный студент

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.06.2016 в 12:19:48

Шо такое ремонтники? Штукатур с умением вешать лапшу на уши? Электрика хотя бы позвали на посмотреть? Где фото щита этажного, где фото кабеля, где фото существующего квартирного щита? Классические ошибки: сечение кабеля на плиту (мы всем так делаем, не боись - так говорили "ремонтники"?), однополюсной автомат на вводе, отсутствие дифференциальной защиты от поражения человека электротоком на части линий (в том числе и на линиях где она критически важна), нездоровые номиналы всего и вся. Использование провокатора УЗО для защиты от перенапряжения? Такое техническое решение - в помойку. Розетки цепочкой? Шлейфом это называется. Опасно. PE потеряется в первом- втором соединении и никто это не обнаружит. Вся нагрузка проходит через механизмы первых розеток - отсюда проблемы с ними.

По циферкам: 1) У Вас номиналы нездоровые везде, так что всё менять. 2) У этих кондиционеров потребляемая из сети мощность гораздо ниже чем мощность по охлаждению. Так что там с успехом C10 справится. 3) В нормальной схеме это УЗО не нужно. Зато другие нужны.

Совет такой. Собраться с духом и понять, что всё нарисованное - очень плохо. Потом можно обратиться к профессионалам и спроектировать и собрать нормальный электрический щит с нормальными комплектующими и нормальными техническими решениями. Если вы из России - то обращайтесь, за денежку сделаю.

0
qasta
qasta
Новичок

Регистрация: 28.06.2016

Москва

Сообщений: 7

28.06.2016 в 12:30:17

web-rr, Ну по номиналам и по кондиционеру я поставлю С16 скорее всего. Работники - не электрики, это факт.

А почему всё нарисованное - "очень плохо", я не понял. Потому что вы по-другому делаете? У меня же не завод, а квартира обычная. И ДПН-260 именно в такой схеме и включается. Диффавтомат там "мгновенный". Время срабатывания ДПН-а - 10 мс, так что по сути вся задержка будет идти из-за диффавтомата.

Вводной УЗО нужен тоже из-за повышенного напряжения. Вы вот как от него "защищаете"?

По "шлейфу" понял. Как этого избежать? Поставить коробки разветвительные? Если всё от щитка тянуть - провода метров на 250 больше понадобится. Как-то это слишком много.

0
qasta
qasta
Новичок

Регистрация: 28.06.2016

Москва

Сообщений: 7

28.06.2016 в 12:32:37

MrGalaxy, спасибо. Я вот тоже из-за розеток склоняюсь к С16. Но на всякий случай решил уже спросить - может и по другим аспектам что-то знающие люди скажут. И диффавтомат таки купить тоже придется :)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.06.2016 в 13:06:04

Кстати, а электросчётчик где? В подъездном щите?

qasta написал: А почему всё нарисованное - "очень плохо", я не понял.

Ну это не сложно.

web-rr написал: 1) У Вас номиналы нездоровые везде, так что всё менять.

Следовательно: номиналы автоматов не соответствуют кабелям и нагрузкам на защищаемых линиях

web-rr написал: однополюсной автомат на вводе

Нужно иметь либо двухполюсной автомат либо двухполюсной рубильник для того, чтобы полностью обеспечить домашний щит не выходя из квартиры. Если в этажном щите на вашу квартиру стоит невнятная защита / не стоит никакой защиты - то однозначно автомат.

web-rr написал: отсутствие дифференциальной защиты от поражения человека электротоком

Как думаете, можно ли одобрить схему, в которой нет защиты от поражения электротоком человека на таких чувствительных линиях как тёплый пол, все розеточные линии, духовой шкаф, электроплита?

Завод я и не предлагаю делать. Предлагаю сделать хороший, надёжный щит, где есть необходимые защиты. Вам не нужны в щите противопожарное УЗО на 300mA и провокатор УЗО в качестве "защиты". Требуется реле напряжения и хотя бы пару УЗО 63A/30mA плюс УЗО 25A/10 mA. Дифавтоматы не нужны, без них можно обойтись вполне.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

28.06.2016 в 13:07:01

qasta написал: По "шлейфу" понял. Как этого избежать? Поставить коробки разветвительные?

Да. Некоторые товарищи распайку делают в подрозетниках, но для этого нужно специальные глубокие подрозетники.

qasta написал: Если всё от щитка тянуть - провода метров на 250 больше понадобится. Как-то это слишком много.

Провод купить - ерунда. Вот штробы широкие делать и туда всё прятать - это геморрой. Да к щитку ещё этот спрут подвести надо аккуратно. Зато потом сколько удовольствия!

0

Вечный студент

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.06.2016 в 13:10:01

qasta написал: По "шлейфу" понял. Как этого избежать? Поставить коробки разветвительные?

Да, так и только так. Скажите что в них на ваш взгляд криминального? Ответвительная коробка на розеточной линии не обязана выглядеть так-же по уродски как это было в хрущевках, она может быть вообще невидима. Навечно сделанное неразъемное и необслуживаемое соединение залог хорошего сна хозяина квартиры.

0
qasta
qasta
Новичок

Регистрация: 28.06.2016

Москва

Сообщений: 7

28.06.2016 в 13:34:02

Подрозетники как раз купили глубокие. Разводка частично будет в них. По коробкам я криминала не вижу - просто спрашиваю. В одном месте "шлейфа" - за которым предполагается нагрузка (утюг), скажу, чтобы коробку поставили.

А по автоматам - на розетки кухни и теплый пол пущу через диффавтоматы С16А 30мА и С10А 30мА.

Большое спасибо за комментарии.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.06.2016 в 13:42:51

Т.е. полагаете вам не нужно реле напряжения и током вас не убъёт поэтому будете без дифзащиты по остальным линиям?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу