Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

01.07.2016 в 14:25:33

MrGalaxy, мне ответил энергопоставщик следующее. Специалистов не хватает, поэтому долгий срок опломбировки и процедура упрощена до минимума: извещать не надо (смотреть никто не придет), снимаешь старый, ставишь новый, подаешь заявление на опломбировку. Никакая пломба не нужна. До момента опломбировки платишь по среднему. Но, сказали, что есть у них одна фирма, которая может за 1700 руб. поставить сразу постоянную пломбу (услуги по установке счетчика), не надо ждать пол-года :)

У Вас порядок разумный, согласен.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

01.07.2016 в 14:58:44

Nickolay написал: Но, сказали, что есть у них одна фирма, которая может за 1700 руб. поставить сразу постоянную пломбу (услуги по установке счетчика), не надо ждать пол-года :)

Так а что пломбу? Вы и сами можете купить проволоку и пломбу и опломбировать. Кто эти сведения у энергопоставщика узаконит?

0

Вечный студент

Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

01.07.2016 в 15:49:14

Сказали, что эта фирма имеет "уникальные" права на опломбирование. Ее поставщик и посоветовал... расклад тут ясен, конечно... Я вот только не понял, документы они тоже помогают оформлять или нет...

Ну, в общем, сказали, что снимайте сами, не выбрасывайте старый, все делайте сами, потом приходите с паспортом на новый, пишите заявление, ждите опломбирования и платите в это время по среднему.

Я бы рад все сделать правильно, по бумажке, официально, но вот не хотят они что-то...

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

01.07.2016 в 16:37:38

Nickolay написал: Я вот только не понял, документы они тоже помогают оформлять или нет...

Скорее всего, откат они помогают делать поставщикам и сами с этого кормятся, а не документы помогают оформлять...

Nickolay написал: сказали, что снимайте сами, не выбрасывайте старый, все делайте сами, потом приходите с паспортом на новый, пишите заявление, ждите опломбирования и платите в это время по среднему.

Вам же лучше. Если умеете и любите работать руками, всё сами и сделаете.

0

Вечный студент

Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

04.07.2016 в 11:11:19

Вот что получилось:

Ввод в дом (черный кабель) - 2х6 кв. мм, алюминий. Перед счетчиком вводной двухполюсный автомат на 25 А. От щитка две линии (провод NYM 2х2.5 кв. мм): освещение (6 А), розетки (20 А). Все ответвления по помещениям - в пластиковых коробках, клеммы WAGO с рычажком. Всего 6 розеток, 5 выключателей.

Кто какими проводами в щитке соединения выполняет? Я сделал жестким одножильным 4 кв. мм. Но вот, думаю, может, стоило сделать мягким многожильным и концы для надежности обжать? Монтаж был бы проще.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

04.07.2016 в 11:31:15

Nickolay написал: Вот что получилось:

Ввод в дом (черный кабель) - 2х6 кв. мм, алюминий.

Фазу-ноль проверили? На фото вводной кабель сине-белым проводом идёт у Вас на фазу, хотя это должен быть ноль. Но это в теории, как оно в реальности лучше проверить индикатором.

И ввод лучше сразу в стальной трубе пустить, т.к. дом деревянный, пока счётчик не опломбировали. Внутреннюю проводку потом не спеша сделаете или на изоляторах, или в кабель-каналах.

0

Вечный студент

Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

04.07.2016 в 13:28:06

MrGalaxy написал: Фазу-ноль проверили? На фото вводной кабель сине-белым проводом идёт у Вас на фазу, хотя это должен быть ноль.

Конечно проверил, это фаза. Видимо, электрик когда-то подключил не заморачиваясь... Все нейтрали у меня синие, фазы - из того, что есть.

MrGalaxy написал: И ввод лучше сразу в стальной трубе пустить, т.к. дом деревянный

Хорошая идея, спасибо. Вы имеете ввиду на всем протяжении снаружи здания? Сейчас вводной кабель идет по фасаду, примотан к изоляторам.

MrGalaxy написал: Внутреннюю проводку потом не спеша сделаете или на изоляторах, или в кабель-каналах.

Сейчас новая внутренняя проводка уже есть, фото проводки попозже выложу (на фото с щитком видно два серых кабеля - это она).

Вот думаю, может, УЗО еще поставить (одно общее на розетки и освещение).

Кстати, что Вы думаете по поводу разводки в щитке мягким многожильным проводом, сечением, скажем 4 кв. мм.? Я имею в виду счетчик и все модули. Концы, допустим, обжать обычными наконечниками.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.07.2016 в 10:44:27

Nickolay написал: Вы имеете ввиду на всем протяжении снаружи здания? Сейчас вводной кабель идет по фасаду, примотан к изоляторам.

К изоляторам нормально, не надо переделывать. Главное пустить через деревянные конструкции в трубе, это требование ПУЭ.

Nickolay написал: по поводу разводки в щитке мягким многожильным проводом, сечением, скажем 4 кв. мм.? Я имею в виду счетчик и все модули. Концы, допустим, обжать обычными наконечниками.

Думаю, что должен быть навык работы с многожильным проводом и специальный инструмент. С одножильным проводом вероятность накосячить меньше. И ещё такой момент. Многожильным проводом можно выполнить только внутренние соединения (от счётчика к УЗО, от УЗО к автоматам и т.п.), остальные подключения будут всё-равно идти одножильными проводами (выходящими из щитка кабелями). Стоит ли ради этого обжимать гибкий провод - не знаю. Группу автоматов под одним УЗО удобнее соединить гребёнкой, и намного надёжнее, чем перемычки из гибких проводов.

0

Вечный студент

Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

05.07.2016 в 11:28:16

MrGalaxy написал: Главное пустить через деревянные конструкции в трубе, это требование ПУЭ

С этим требованием я знаком, в доме все сквозные переходы сделал в гильзах (труба 3/4). Ввод, по-моему, сделан без гильзы...

MrGalaxy написал: Думаю, что должен быть навык работы с многожильным проводом и специальный инструмент

Какой навык? На что обратить внимание? Кримпер есть, только наконечники купить под провод нужно... ну... обжать, конечно, аккуратно...

MrGalaxy написал: Многожильным проводом можно выполнить только внутренние соединения

Так, а от вводного автомата к счетчику каким? :)

MrGalaxy написал: Группу автоматов под одним УЗО удобнее соединить гребёнкой

Да купил я ее, но для моих двух автоматов... :D отложил на будущее :) Кстати, как я понял, с выхода счетчика-то все равно до первого автомата придется проводом тащить, а потом уже гребенка. Т. е., этот провод и гребенка должны зажиматься в одном зажиме первого автомата. Толщину гребенки и провода надо как-то согласовать, получается (взять одинаковые)?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.07.2016 в 13:06:16

Nickolay написал: Какой навык? На что обратить внимание? Кримпер есть, только наконечники купить под провод нужно... ну... обжать, конечно, аккуратно...

Сразу говорю: я наконечниками силовые провода не обжимал. Из моей инженерной практики: при снятии изоляции ни касаться проводников ножом - это главное. Перед обжатием при надевании наконечника провод можно чуть изогнуть-сформовать так, как он будет в щитке. После обжатия не сгибать "на излом" в месте захода проводников в наконечник.

Nickolay написал: Толщину гребенки и провода надо как-то согласовать, получается (взять одинаковые)?

У гребёнки контакты плоские, любой наконечник (или одножильный провод, сформованный петелькой) к ней прижмётся нормально, контакт будет.

0

Вечный студент

Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

05.07.2016 в 14:14:38

MrGalaxy написал: при снятии изоляции ни касаться проводников ножом - это главное

Как Вам это удается? Специальный инструмент? Я когда с гибкими проводами работал - старался быть крайне осторожным в этом плане, чтобы жилы не подрезать...

MrGalaxy написал: После обжатия не сгибать "на излом" в месте захода проводников в наконечник

Это понятно... но видел наконечники с пластиковыми штуками, получается, что провод защищен от опасного сгибания в месте окончания изоляции.

MrGalaxy написал: или одножильный провод, сформованный петелькой

Это уже интересно... т. е., мы формуем провод и зажимаем в автомате слоеный пирог из провода и шинки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.