24.07.2020 в 20:45:26
Всем спасибо, что то не получается цитировать . Исправлю в профиле За все плачУ , кто бесплатно делает даже плохо
Почему переспрашиваю : советуют немного не так : в розетках " хвосты" от жилы заземления подсоединить в розетках , а в раздаточных коробках оставить свободными и изолировать изол лентой. Может эффект тот же самый.
24.07.2020 в 20:48:16
Ошибка с моей стороны в профиле: дальнее мо
24.07.2020 в 20:49:36
Ivaniva написал: советуют немного не так : в розетках " хвосты" от жилы заземления подсоединить в розетках
нет . нельзя .
И это пройдёт ...
24.07.2020 в 20:58:27
Radio написал: Не хамите и нехамимы будете.
это вы после коровьего вируса таким болезненным/чувствительным стали? :popcorn никакого хамства с моей стороны (можете модераторам пожаловаться на меня и вместе поищИте хамство от меня; интересен результат) просто вы сУдите по себе, как я вижу, а у юзеров м.б. даже и пассатижей нет норм будьте толерантнее и народ к вам потянется
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.07.2020 в 20:59:51
Ivaniva написал: в розетках " хвосты" от жилы заземления подсоединить в розетках , а в раздаточных коробках оставить свободными и изолировать изол лентой.
неверно советуют неверные советчики
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.07.2020 в 21:19:30
ZooZoo написал:
Ivaniva написал: в розетках " хвосты" от жилы заземления подсоединить в розетках , а в раздаточных коробках оставить свободными и изолировать изол лентой.
неверно советуют неверные советчики
ZooZoo,
ZooZoo написал:
ZooZoo,
1) А как правильно? Или везде не подсоединять жилы заземления (раздаточные коробки и розетки) , или
Подсоединить в распределительной коробке, а в розетках оставить свободными.
И почему так?
Материал и инструмент все есть нормального качества, нет специалистов:(
2) И еще вопрос:
щиток на кухне , где автоматы и счетчик: от двухполюсного автомата на 25 ампер ведем МЕДНЫМ кабелем ввг 2×6 до зажима ответвительного изолированного
потом СИП 2×16 потом зажим ответвительный изолированный и вновь кабель МЕДНЫЙ 2×6 в щиток в доме.
у меня МЕДНЫЙ 2×6 - пойдет? СИП ведь алюминиевый
24.07.2020 в 21:29:42
Ivaniva написал: 1) А как правильно? Или везде не подсоединять жилы заземления (раздаточные коробки и розетки) , или Подсоединить в распределительной коробке, а в розетках оставить свободными. И почему так? Материал и инструмент все есть нормального качества, нет специалистов:( 2) И еще вопрос: щиток на кухне , где автоматы и счетчик: от двухполюсного автомата на 25 ампер ведем МЕДНЫМ кабелем ввг 2×6 до зажима ответвительного изолированного потом СИП 2×16 потом зажим ответвительный изолированный и вновь кабель МЕДНЫЙ 2×6 у меня МЕДНЫЙ 2×6 - пойдет? СИП ведь алюминиевый
как правильно - уже ответили, т.е только в розетках РЕ не подсоединять насчет меди 2х6 и СИП 2х16 - это у вас ответвление куда-то? вполне себе нужно СИП и не использовать, если расстояние между точками небольшое про заземление вам уже сказали, т.е. к конечным потребителям обычно идут 3 проводника, а не 2
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.07.2020 в 21:47:14
ZooZoo написал:
Ivaniva написал: 1) А как правильно? Или везде не подсоединять жилы заземления (раздаточные коробки и розетки) , или Подсоединить в распределительной коробке, а в розетках оставить свободными. И почему так? Материал и инструмент все есть нормального качества, нет специалистов:( 2) И еще вопрос: щиток на кухне , где автоматы и счетчик: от двухполюсного автомата на 25 ампер ведем МЕДНЫМ кабелем ввг 2×6 до зажима ответвительного изолированного потом СИП 2×16 потом зажим ответвительный изолированный и вновь кабель МЕДНЫЙ 2×6 у меня МЕДНЫЙ 2×6 - пойдет? СИП ведь алюминиевый
как правильно - уже ответили, т.е только в розетках РЕ не подсоединять насчет меди 2х6 и СИП 2х16 - это у вас ответвление куда-то? вполне себе нужно СИП и не использовать, если расстояние между точками небольшое про заземление вам уже сказали, т.е. к конечным потребителям обычно идут 3 проводника, а не 2
ZooZoo,
Спасибо за спокойный повтор (относительно розеток)
1) есть кухня,
где стоит счетчик в щитке,
в щитке входит 32 амп,
потом автомат на всю кухню 16 амп ( все по старому и нам хватает мощности)
Из щитка кухни из автомата в 25 амп пойдет МЕДНЫЙ кабель 2×6 - зажим
Медь можно?
Расстояние ~ 12 метров.
Не хочется с проволокой связываться
24.07.2020 в 22:04:44
Ivaniva написал: Из щитка кухни из автомата в 25 амп пойдет МЕДНЫЙ кабель 2×6 - зажим
СИП 2×16 зажим, МЕДНЫЙ кабель 2×6
Медь можно? Расстояние ~ 12 метров. Не хочется с проволокой связываться
да все можно, кто же запрещает? просто РЕ от ЗУ никто не отменял, поскольку у вас 2 проводника зы. на 25А достаточно сечения 4мм2, а не 6мм2
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.07.2020 в 22:28:45
ZooZoo, Большое спасибо.
Если сможете "просто PE от зу никто не отменял, поскольку у Вас 2 проводника"
Можно эту фразу расшифровать.
2 проводника- (медный ввг 2×6) входят в щиток в доме к двухполюсному автомату 25 амп
что значит:
"просто PE от зу никто не отменял, поскольку у Вас 2 проводника"
Как связано PE от ЗУ и 2 проводника (имеется ввиду кабель 2×6?)