Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

26.07.2020 в 23:31:45

Ivaniva написал: Рассмотрела заземление модулями- интересно, а нельзя ли его заменить металлическим уголком 50×50,на глубину 3м вбить

Вы лёгких путей не ищете, как я понимаю? :cool: Нравится создавать себе трудности и героически их преодолевать? :a

0
Ivaniva
Ivaniva
Новичок

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

26.07.2020 в 23:35:34

Radio, Легче чем рыть траншеи, вбил уголок на 3 метра и всё, только зачем на 6 метров- это не понятно

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

26.07.2020 в 23:39:55

Ivaniva написал: Легче чем рыть траншеи, вбил уголок на 3 метра и всё

В готовом модульном комплекте нет никаких уголков и ничего не нужно рыть. Забить его на 6 метров намного легче и быстрее, чем уголок на 3. И, разумеется, чем ближе к центру Земли расположено заземляющее устройство, тем оно эффективнее. :yu:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.07.2020 в 01:03:14

Ivaniva написал: Но опять это не конкретный ответ на вопрос : можно ли так делать заземление уголком 50×50 на 3 метра?

Да, можно. Однако в глине это довольно тяжело.

Ivaniva написал: Легче чем рыть траншеи, вбил уголок на 3 метра и всё

Рыть траншеи всё равно нужно.

Ivaniva написал: только зачем на 6 метров- это не понятно

Действительно непонятно... Мне например нужно 9 метров и более. Для того что-бы получить требуемое сопротивление растекания в грунте с высоким сопротивлением (песок). Вам в глине и трёх более чем достаточно.

Radio написал: В готовом модульном комплекте нет никаких уголков и ничего не нужно рыть.

При устройстве заземления рыть нужно всегда. Да, существуют модульные комплекты из уголков.

Radio написал: Забить его на 6 метров намного легче и быстрее, чем уголок на 3.

Зависит от грунта и способа погружения электродов. Проблема в том что: для уголков нет наконечников и они при погружении трутся о грунт всей поверхностью, да и штатных механизированных способов не предусмотрено.

Самый лёгкий физически метод погружения электродов которым я пользовался это... Заворачивание тубы в грунт АЗУ (армейская установка на базе 131-го ЗиЛа для винтовых свай). Нужно только зачалить трубу тросом, а затем вставить палец.

0
Ivaniva
Ivaniva
Новичок

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

27.07.2020 в 03:12:16

ПPOPAБ написал:

Ivaniva написал: Но опять это не конкретный ответ на вопрос : можно ли так делать заземление уголком 50×50 на 3 метра?

Да, можно. Однако в глине это довольно тяжело.

Ivaniva написал: Легче чем рыть траншеи, вбил уголок на 3 метра и всё

Рыть траншеи всё равно нужно.

Ivaniva написал: только зачем на 6 метров- это не понятно

Действительно непонятно... Мне например нужно 9 метров и более. Для того что-бы получить требуемое сопротивление растекания в грунте с высоким сопротивлением (песок). Вам в глине и трёх более чем достаточно.

Radio написал: В готовом модульном комплекте нет никаких уголков и ничего не нужно рыть.

При устройстве заземления рыть нужно всегда. Да, существуют модульные комплекты из уголков.

Radio написал: Забить его на 6 метров намного легче и быстрее, чем уголок на 3.

Зависит от грунта и способа погружения электродов. Проблема в том что: для уголков нет наконечников и они при погружении трутся о грунт всей поверхностью, да и штатных механизированных способов не предусмотрено.

Самый лёгкий физически метод погружения электродов которым я пользовался это... Заворачивание тубы в грунт АЗУ (армейская установка на базе 131-го ЗиЛа для винтовых свай). Нужно только зачалить трубу тросом, а затем вставить палец.

ПPOPAБ, То есть если использовать модульный комплект, то можно из него взять металлические палки и вбить только на 3 метра для глины?(участок внизу и влажный)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

27.07.2020 в 06:45:07

ПPOPAБ написал: При устройстве заземления рыть нужно всегда

Не всегда. Чаще достаточно копать.

0
Ivaniva
Ivaniva
Новичок

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

27.07.2020 в 07:00:59

Спасибо за ответы, что 3 м достаточно в глине для заземления

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.07.2020 в 07:03:24

Ivaniva написал: То есть если использовать модульный комплект, то можно из него взять металлические палки и вбить только на 3 метра для глины?

Есть и такие комплекты, например: ТЭЗ-Т049Д34-9.0ТМ3 Комплект для монтажа трех модульных вертикальных заземлителя по L-3.0 м в составе ЗУ. Выполнен на стержнях заземления из стали с электрохимическим медным покрытием с резьбой 3/4".

В общем-то количество электродов собираемых из комплекта определяется количеством стартовых наконечников.

Вот такие наконечники я выточил на токарном станке для имеющегося у меня в изобилии черного кругляка Ф20.

В качестве муфт применены отрезки трубы ВГП Ду20. Всё собирается на сварке.

0
Ivaniva
Ivaniva
Новичок

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

27.07.2020 в 07:52:35

ПPOPAБ, Большое спасибо за ссылку.

"общем-то количество электродов собираемых из комплекта определяется количеством стартовых наконечников"

Стартовые наконечники - это конец электрода, который первом идет в землю или конец, по которому бьют, забивая электрод (кувалдой, а иногда огромным перфоратором)?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.07.2020 в 12:26:31

Ivaniva написал: Стартовые наконечники - это конец электрода, который первом идет в землю

да У производителя по приведенной мной ссылке это называется:

Т005100 НС-Т051-34 - наконечник для стержня заземления 3/4", сталь

Ivaniva написал: конец, по которому бьют, забивая электрод (кувалдой, а иногда огромным перфоратором)?

Съемный наконечник для забивки кувалдой или же специальная насадка для перфоратора - отдельная деталь. по ссылке деталь названа:

Т005103 ГУ-Т051-34 - головка удароприемная 3/4", сталь

Горизонтальный заземлитель в этом комплекте отсутствует, как и в большинстве иных. Приобретается отдельно. У других производителей наименования деталей могут быть иными.

0
Ivaniva
Ivaniva
Новичок

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

27.07.2020 в 13:35:22

ПPOPAБ, Большое спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.