ПPOPAБ написал:

Serge3leo написал: а при авариях может быть, и 25А, и 50А, более...

Не может, никак не может ток на местном ЗУ превысить 25А. Платон мне друг, но истина дороже. ;)

Не, ну серьезно, в "Воркбэнч" проставьте номиналы сопротивлений. Да - тупо фазу на местное ЗУ посадите и измерьте...

ПPOPAБ, "А это идея, сказали дети...", и..., я сам в полном изумлении... ;) Ожидаемый ток короткого замыкания "фаза-земля" - 180±10А, я ожидал раза в два-три меньше.

Почему такое большое превышение над расчётным значением, трудно сказать:

  • Маловероятно, хотя и возможно, врёт "Измеритель тока короткого замыкания и сопротивления цепи фаза-ноль сети ВРТ-М02 с функцией вольтметра" от Меандр на DIN рейку, но одновременно измеренные ТКЗ L-N без подключенного ЗУ 680±35А и ТКЗ L-PEN с подключенным ЗУ 750±40А, более менее соответствуют, и расчётам, и друг-другу, и 180А ТКЗ на "землю";

  • Было много дождей;

  • Моя "земля" территориально сближена, на метр-другой, с тремя ЖБ столбами ВЛИ, у которых арматура соединена с PEN, мало того, один из них Л-образный о двух ногах с дополнительным повторным заземлением. А я это в своих прикидках "заземления" не учитывал.

Что ж до "Воркбэнч", то я пользуюсь немного иными программами для расчётов схем, но, как видим, дело не в программах, и даже не в номиналах резисторов, а в их расположении. Буду думать, наверное можно альтернативно рассчитать этот ток по данным электросчетчика, он же умный, и току между PEN и ЗУ, а, быть может, просто подожду февраля.

Ясное дело, что при авариях ТП или ВЛИ, типа "подключение фазы к PEN" и других, ожидаемый ток через заземляющий провод будет в разы меньше, чем эти 180А, но 25А или даже 50А, как бы не предел.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.07.2020 в 15:14:20

AlexeyL написал: Кто из советчиков там PEN находил? Прокомментируйте, если можно.

Как бы, согласно:

Ivaniva написал: 1) есть кухня, где стоит счетчик в щитке, в щитке входит 32 амп, потом автомат на всю кухню 16 амп ( все по старому и нам хватает мощности) Из щитка кухни из автомата в 25 амп пойдет МЕДНЫЙ кабель 2×6 - зажим

СИП 2×16 зажим, МЕДНЫЙ кабель 2×6

Медь можно? Расстояние ~ 12 метров.

PEN находили на "кухне", строение такое, отдельное, если я правильно понял.

Ivaniva написал: куда заземление присоединить.

Если Вы ещё все строения на участке не распланировали и/или по иным причинам желаете по-быстрее, да по-дешевле получить временное решение, то совет электрика:

Ivaniva написал: 2) электрик относительно заземления сказал вкопать уголок 50×50, один говорит на глубину 3 м , другой на глубину 1.2 м и вверх останется ~метр. Этот уголок присоединить проводом к щитку в доме к рейке

Углоки присоединить к желто-зелёной шине PE щитков "дома" и "кухни", которая в свою очередь должна соединятся с арматурой фундаментов и трубопроводами, буде такие есть, а с голубой шиной нейтрали соединений быть не должно, совсем.

Получите защитное заземление системы TT, которое, как временное решение, гораздо лучше всяких там "изолируйте концы жилы-земля". Ваши ВДТ/АВДТ будут срабатывать и обеспечивать защиту от косвенного прикосновения.

А по-уму, желательно, рано или поздно, но не слишком поздно, сделать TN-C-S, но тогда:

  • "МЕДНЫЙ кабель 2×6" не подходит, нужен либо Cu 3х10, либо Al 3х16, либо отдельный провод для соединения шин PE "кухни" и "дома";

  • Деление PEN в щитке "кухни" или ранее;

  • "можно ли так делать заземление уголком 50×50 на 3 метра", можно, но для нормального заземления на века, для TN-C-S их надо несколько, плюс приварить к ним естественные заземлили: забор, фундаменты и т.д. и т.п.;

  • Ну и, вообще, слушайте ПРОРАБа, он некачественных времянок не присоветует.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

27.07.2020 в 17:55:03

Serge3leo написал: нужен либо Cu 3х10, либо Al 3х16

Как соединять эти достойные трехжильные кабели с СИП 2х16? Если

Serge3leo написал: Деление PEN в щитке "кухни"

?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.07.2020 в 19:34:24

Serge3leo написал: Почему такое большое превышение над расчётным значением, трудно сказать:

Это очень легко сказать. Ток через местное ЗУ ограничивается сопротивлением этого самого ЗУ, сопротивлением ЗУ КТП, сопротивлением фазного проводника.

230В / 180А = 1,27 Ом :eek:

Это же - сопротивление километра алюминиевого провода сечением 25 мм²... Сопротивление ЗУ КТП находится в пределах 4 Ом. У потребителей редко бывает ниже 10 Ом. :confused:

0
Ivaniva
Ivaniva
Новичок

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

27.07.2020 в 19:45:51

Новая забота: 1) бывает ли такое- две распределительные коробки в комнате, где две розетки и один выключатель и из этой комнаты идет кабель в другую комнату,где одна розетка и один выключатель.

Все это висит на автоматах розетки- 16 и свет- 6 ?

Подробнее:

Кабель подает ток с веранды. То есть, веранда- комната с двумя розетками и комната с одной розеткой . И в комнате с двумя розетками зачем то две распределительные коробки.

2) щиток : Вход двухполюсной автомат 25 амп,

Узо 25 амп ( т.к .авв),

Автомат 16 амп на веранду розетка.

Автомат 16 амп на

розетки в комнатах.

Автомат 6 амп на свет

веранда+ комнаты.

Автомат 16 амп на

розетка вверх (комната),

Автомат 6 амп на свет верх (комната)

Можно ли сделать ошибку электрику опасную при сборке щитка, или просто э/э не будет?

Пожалуйста, можно отвечать коротко, спасибо

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.07.2020 в 20:46:32

ПPOPAБ написал: Ток через местное ЗУ ограничивается сопротивлением этого самого ЗУ, сопротивлением ЗУ КТП, сопротивлением фазного проводника.

Как мне кажется, да и, как бы, подтверждается результатами измерений, немного забыты множественные повторные заземления PEN, как линий, так и потребителей.

ПPOPAБ написал: 230В / 180А = 1,27 Ом :eek:

А то я не поделил ;) Я сам в полном изумлении..., если не сказать хуже. ;)

В моём случае, с учётом почти ~20..30 повторных заземлений новых ВЛИ и старых ВЛ (проложены параллельно, на новых всё по инструкциям, а на старых не очень понятно), ~100..150 ЖБ столбов с арматурой подключенной к PEN, ~30..40 металлических трубостоек плюс неустановленного числа домохозяйств с TN-C-S, так что это ж практически равно 285 м фазного проводника плюс сопротивление моей "земли", возможно, зашунтированное кросс сопротивлением со сравнительно недалеко расположенными ЖБ опорами новой ВЛИ (3 опоры на 4 столбах) и одним честным повторным заземление ВЛИ на одной из них.

Не суть, это ж результат измерения. Лично я ожидал 4..5 Ом, ну 3 Ома, минимум, а оно ж вон как вышло. ;) Правда, кто знает, придёт февраль, может так оно и станет?

ПPOPAБ написал: Это же - сопротивление километра алюминиевого провода сечением 25 мм²

Возможно, возможно, но у меня же всего 285 м, да и сечение поболее.

ПPOPAБ написал: Сопротивление ЗУ КТП находится в пределах 4 Ом. У потребителей редко бывает ниже 10 Ом.

Однако, это ж "сезонные значения, соответствующие наиболее неблагоприятным условиям" (неблагоприятным для сопротивления заземления, а не для сечения заземляющего проводника), а на дворе немного иной сезон.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.07.2020 в 21:38:25

Serge3leo написал: возможно, зашунтированное кросс сопротивлением со сравнительно недалеко расположенными ЖБ опорами новой ВЛИ (3 опоры на 4 столбах) и одним честным повторным заземление ВЛИ на одной из них.

Это явно металлический контакт, возможно через СПЧ.

Serge3leo написал: да и, как бы, подтверждается результатами измерений,

Блин... Измерений чего и чем..? Тут впору взять автомобильный аккумулятор и через лампочку с амперметром проверять металлосвязь...

:confused:

Ivaniva написал: бывает ли такое-

Бывает. Еще и не такое бывает. Кто и когда что там делал - нам не ведомо. Особенно если это делалось "електрихом дядей васей с ближайшего завода" или "джамшутом"... Там без трехлитровки не разобраться.

Достал я свой хрустальный шар из коробки с ватой и спросил у него... А он мне и ответил: не нужно лечить аппендицит по телефону! :(

0
Ivaniva
Ivaniva
Новичок

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

27.07.2020 в 22:00:45

ПPOPAБ, Скоро это будет , сами себе аппендицит и гланды вырезать, наш молодой человек, но мозги как то странно работают , хоть и в институте 3 курс:(

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.07.2020 в 22:29:03

Ivaniva написал: Скоро это будет , сами себе аппендицит и гланды вырезать,

Могу вам "аспиринку дать"... Хуже точно не будет. :( А для рецептурных лекарств - необходимо пройти обследование.

Ivaniva написал: наш молодой человек, но мозги как то странно работают , хоть и в институте 3 курс:(

Кто-то что-то вам там накрутил не имея представления как это должно быть?

Вы ведь когда к доктору идёте - карточку в регистратуре берёте... А тут как ориентироваться прикажете - "бабушка старенькая" полечите её ? :confused:

Хоть какой-то анамнез заполните что-ли, на подобии этого: ШАБЛОН для создания вопросов "Сколько и чего должно быть в щитке"!

0
Ivaniva
Ivaniva
Новичок

Регистрация: 24.07.2020

Сочи

Сообщений: 48

28.07.2020 в 12:42:53

Вот такие видео есть по сборке щитка, но возможно есть и более детальные, куда проводки вводить в модули щитка:

https://yandex.ru/video/touch/preview?text=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1595926565977364-1580913615400286735900311-production-app-host-vla-web-yp-354&wiz_type=vital&filmId=14179644590919411852

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

29.07.2020 в 21:59:10

Serge3leo написал: Ожидаемый ток короткого замыкания "фаза-земля" - 180±10А, я ожидал раза в два-три меньше.

В СУП никакой металлический трубопровод общего пользования не включён?