ВТБ! написал:
Serge3leo написал: Ожидаемый ток короткого замыкания "фаза-земля" - 180±10А, я ожидал раза в два-три меньше.
В СУП никакой металлический трубопровод общего пользования не включён?
ВТБ!, Вы с ПРОРАБом, вероятно, запамятовали, ну а мне Яндекс и профильная тема ФорумХауса подсказали: "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК", РД 153-34.0-20.525-00, Приложение 3, Сезонные коэффициенты сопротивления заземлителей Кс
Для Волоколамского р-на на 56 параллели, длине вертикальных электродов 0..6 м, sqrt(S) = 10, Кр = 20 (Супесь, суглинок, осадки выше нормы) этот Кс = 4,4
Так что, этот 180±10А, как оказалось, дело совсем, совсем не фантастическое, а вполне реалистичное, если вычесть сопротивление 285 м фазной жилы СИП 4х50 и сопротивление трансформатора 160 кВА, и умножить на сезонный коэффициент, то и выйдет моё сопротивление ЗУ примерно (230/180 - 0,047 - 0,285х0,664)х4,4 = 4,6±0,3 Ом
А так, да, надо бы ещё разок проверить. Трубопроводов общего пользования нет, но может какая иная ошибка.