Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

30.06.2016 в 10:03:05

ВТБ! написал:

Nickolay написал: Кабель я везде NYM 2x2.5 использую.

А надо везде использовать проводку с жилой PE. Включая проводку к светильникам и выключателям. Тем более в деревянном доме, если Вы не пироман.

ВТБ!, это обязательное условие? ПУЭ требует? Да и как я пластиковый накладной выключатель заземлять буду?!

0
Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

30.06.2016 в 10:13:02

megrad написал: А земноводное настолько большое, чтомешает электрика вызвать?

Нет, вызовем, если надо. Дом на две квартиры, по-моему там вообще один отвод от столба пока (но не помню, могу ошибаться).

megrad написал: Смело. Не опасаетесь течи в данном кабеле? Тему посмотрите на форуме.

Читал что-то подобное, но они же не все текут?

megrad написал: Мда, всё таки земноводное у Вас ну очень большое.

Ну а что, мне капитальный ремонт в доме делать вместе с проводкой? Нет такой возможности сейчас. Куда я эти провода спрячу? Цель была проводку нормальную организовать по-быстрому. У старой изоляция задубела и разрушилась + скрутки.

Как Вы думаете, бокс, в который ставят автомат, поместится под металлическую накладку в рекомендованном Вами щитке?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

30.06.2016 в 10:27:27

Nickolay написал: это обязательное условие? ПУЭ требует? Да и как я пластиковый накладной выключатель заземлять буду?!

А никто не требует заземлять ни выключатель с непроводящим корпусом, ни потолочный светильник без клеммы заземления (при условии диэлектрического подвеса). Но это не освобождает от обязательности жилы PE - оговорено специально прямым текстом.

Дело в том, что при КЗ между рабочим нулём и фазой, в быту не всегда можно обеспечить достаточно быстрое срабатывание защитного автомата - энергия КЗ может оказаться достаточной для возгорания. А при наличии в составе кабеля жилы PE, КЗ между жилами L и N кабеля неизбежно приведёт к быстрому пробою изоляции жилы PE, к утечке и к мгновенному срабатыванию вышестоящих УЗО (кроме селективных).

0

Следование моим советам вредит кошельку

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.06.2016 в 10:37:53

Nickolay написал: Как Вы думаете, бокс, в который ставят автомат, поместится под металлическую накладку в рекомендованном Вами щитке?

Боксы тоже имеют свои размеры, в данном случае приведено только в качестве примера. Откуда я знаю что у Вас в продаже. Плюс вечный спор-надо ли на вводной АВ ставить пломбу.

Nickolay написал: Ну а что, мне капитальный ремонт в доме делать вместе с проводкой?

Без обид. Кроилово-ведёт к попадалову. Пишу как надо, но Вы выбираете сами свой путь. Поэтому не обращайте внимание на коменты.

Nickolay написал: Читал что-то подобное, но они же не все текут?

Экспрементатор?!

Nickolay написал: Куда я эти провода спрячу?

В кабель канал.

Nickolay написал: ПУЭ требует?

ПУЭ рекомендует. Обычно к проводке в деревянном доме самые жёсткие требования по пожарной безопасности.

Nickolay написал: Да и как я пластиковый накладной выключатель заземлять буду?!

Розетки и часть светильников.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

30.06.2016 в 11:07:04

Так... по поводу наличия третьей жилы... Это что, получается, большая часть домов у нас "вне закона"? Ну не предусмотрено заземление ни в частных домах, ни в хрущевках, ни в домах 80 г. г. постройки... Я понимаю, что можно его организовать в частном доме, а в остальных случаях - зануление, но помимо дополнительной опасности, отсутствие третьей жилы к чему может привести? Электрики откажутся счетчик опломбировать? Составят акт о несоответствии и т. п.?

megrad написал: Плюс вечный спор-надо ли на вводной АВ ставить пломбу.

Постараюсь обеспечить эту возможность, хотя электрики мне об этом ничего не сказали.

megrad написал: Без обид. Кроилово-ведёт к попадалову. Пишу как надо, но Вы выбираете сами свой путь.

Спасибо большое за помощь, постараюсь учесть все рекомендации.

megrad написал: Экспрементатор?!

Получается что так... деваться уже некуда. Я изначально предлагал ВВГ, но черный цвет никому не понравился... Если не путаю, мой кабель - Севкабель, 2014 г. выпуска. Сухой внутри. Пока.

megrad написал: В кабель канал.

По-хорошему, конечно, в трубы стальные, как полагается... Ведь кабель-канал не обеспечивает должной безопасности. У меня провода в воздухе "висят" на изоляторах. Хотя там под ними и дерева-то нет в большинстве случаев: штукатурка старая.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

30.06.2016 в 11:15:04

Nickolay написал: Цель была проводку нормальную организовать по-быстрому.

Потом менять на трёхжильную будете? Деньги, конечно, Ваши.

Nickolay написал: Это что, получается, большая часть домов у нас "вне закона"? Ну не предусмотрено заземление ни в частных домах, ни в хрущевках, ни в домах 80 г. г. постройки...

Скажем так, не соответствует требованиям ПУЭ-7. При кап. ремонте старых домов РЕ проводят.

0

Вечный студент

Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

30.06.2016 в 11:46:38

MrGalaxy написал: Скажем так, не соответствует требованиям ПУЭ-7. При кап. ремонте старых домов РЕ проводят.

Ну нет капремонта пока... По поводу ПУЭ понял. Электрики могут возмутиться, когда придут счетчик опломбировать?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

30.06.2016 в 11:57:15

Nickolay написал: Электрики могут возмутиться, когда придут счетчик опломбировать?

По поводу отсутствия РЕ? А как они возмутятся, если у Вас по проекту 2 провода? Опечатывают не электрики, а энергосбытовая организация, которым по большому счёту всё-равно, что там у Вас после счётчика, какие идут провода, им главное пресечь воровство электричества на вводе в дом/квартиру.

0

Вечный студент

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.06.2016 в 11:59:46

Nickolay написал: Ну нет капремонта пока...

Вы сейчас делаете капремонт электропроводки. И вроде как имеет смысл делать его правильно. Обратите внимание на то, какие электроприборы в вашем доме уже имеют третий контакт на вилке - то есть сконструированы в расчёте не заземление.

Nickolay написал: Электрики могут возмутиться, когда придут счетчик опломбировать?

Пломбирует сбытовая организация. Её интересует только её собственная финансовая безопасность: средства предотвращения воровства. Ваша пожарная безопасность и электробезопасность сбытовикам абсолютно не интересна.

0
Nickolay
Nickolay
Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

30.06.2016 в 12:38:47

AlexeyL написал: Вы сейчас делаете капремонт электропроводки. И вроде как имеет смысл делать его правильно. Обратите внимание на то, какие электроприборы в вашем доме уже имеют третий контакт на вилке - то есть сконструированы в расчёте не заземление.

Телевизор, чайник, может быть, пылесос. Мы там живем эпизодически. Стояла задача по-быстрому сделать что-нибудь более-менее адекватное, т. к. старая проводка находилась вообще в плачевном состоянии. Если будет капитальный ремонт дома когда-нибудь, тогда придется делать все серьезно.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.06.2016 в 12:58:14

Nickolay написал: Сейчас планирую перед счетчиком вводной двухполюсный автомат на 25 А и два однополюсных 20 А на розетки и 6 А на освещение. Линии розеток и освещения раздельные, конечно. Счетчик стоит ооочень древний. Видимо, придется менять. Волнует вопрос снятия старой и установки новой пломбы.

Смотрите какая штука. Я понял что вы хотите сделать временно-постоянную вещь на несколько лет. Вам можно взять пластиковый накладной щит на 12 модулей. В нём разместить двухполюсной C25 на вводе с возможностью опломбировки, за ним счётчик новый (при выборе не ошибитесь с типом корпуса), за счётчиком поставьте УЗО 40A / 30mA от которого фазу подайте на два автомата С16 на линию всех розеток и C10 ни линию всего освещения. Сами линии сделайте кабелем ВВГ нг ls 3х2,5 (розетки) и 3х1,5 (освещение).

Как запланируете более глобальный ремонт этот щит можно будет демонтировать и собрать другой, в соответствии с потребностями. Либо можно будет с этого щита подать питание на новый щит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу