07.01.2007 в 21:39:00
ситуация такая: есть 2 санузла. вытяжка общая включаемая двухклавишным выключателем. правильно ли я сделал схему? при одновременном включении не будет ли проблем с двигателем? может это все как то иначе организовывается?
07.01.2007 в 23:49:55
С двигателем проблем не будет, но при включении любой из клавиш будут загораться сразу обе лампочки. Для раздельного включения лампочек нужно использовать дополнительное реле для управления мотором.
08.01.2007 в 00:12:07
а пример реле и схемку можно? наверняка это проблема до меня была уже была у кого то?
08.01.2007 в 01:40:04
Нужно 2 реле на 220 вольт переменного тока, катушки реле подключаются параллельно лампочкам, НР контакты обоих реле паралелятся и включают вентилятор....
08.01.2007 в 09:22:11
это вы сейчас с кем разговаривали? =) я понимаю что такое параллельно, НР катушек- мне нужно думать... может, если несложно модель реле в инете и схемку??
08.01.2007 в 11:01:21
НР - это нормально разомкнутые контакты реле
Примерно наверно так:
08.01.2007 в 11:10:28
мм.понятно. а к1 и к2 по 2 раза это чего? реле?
09.01.2007 в 16:18:06
2deep Первые слева, это обмотки реле. Вторые - это непосредственно силовые контакты этих реле.
При этом схема нарисована неправильно...:( Если реализовывать нечто по данной схеме, то надо левые контакты катушек реле соединять не с фазным проводом, а с нулевым(т.е. с нижней линией).
09.01.2007 в 17:39:38
приведите пример какого нибудь НР реле? в инете? куча всяких попадается - какое конкретно?
09.01.2007 в 18:04:18
2deep
Любое с обмоткой на 220в и силовыми контактами, рассчитанными на мощность вашего вентилятора, желательно с небольшим запасом.
Типа:
Только вам 2 контактные группы не нужны...
09.01.2007 в 22:52:10
а для особоодаренных типа меня . можно понять алгоритм работы реле? при включении света замыкаются контакты, которые замыкают контакты вентилятора?
10.01.2007 в 12:48:25
2deep
Внимание
Для особоодаренных, но только для них... Если вы себя таковым не считаете, просьба дальше не читать...
При нажатии на клавишу KL1, ток подается на обмотку реле Р1 и замыкается его контактная группа К1 - включается лампочка L1 и движок вентилятора M1.
При нажатии на клавишу KL2, ток подается на обмотку реле P2 и замыкается его контактная группа К2 - включается лампочка L2 и движок вентилятора М1.
При включенном положении обоих выключателей KL1 и KL2, будут гореть обе лампочки и работать вентилятор. Лампочки будут гореть пока один из выключателей не выключится и не разорвет соответствующую цепьцепь, а вентилятор будет работь до тех пор, пока оба выключателя не переведут в положение ВЫКЛ.
Все, проще невозможно...:)
10.01.2007 в 14:56:34
:) Можно не проще, а подробнее :)
Алгоритм работы реле такой:
когда ток подается в обмотку реле (на прямоугольник с надписью Р1 (Р2) ), сердечник реле намагничивается и притягивает ярмо (такую металлическую планочку, которая соединена рычагами с контактами).
НР (нормально разомкнутые) контакты замыкаются (на схеме справа показаны в виде кривых проводов с разрывом :), при подаче тока в обмотку реле (при срабатывании реле) становятся просто проводником- замыкаются
(еще бывают НЗ (нормально замкнутые) контакты, которые при срабатывании реле размыкаются- но это для запутывания).
--
Dmc, надо бы тогда и контакты реле обозначить как Р1 и Р2...
10.01.2007 в 15:06:49
2Burrdozel Ну да, можно было их обозвать Р1.1 и Р2.1 . А вообще я уже подзабыл как их по стандарту звать... Но к картинке идет описание, поэтому не перепутаешь:)))
10.01.2007 в 16:58:15
я все понял. осталось разобраться какое реле работает долго и не греется. а так все понятно. еще нужно разобраться куда к какой ноге этого реле что подключается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.