ситуация такая: есть 2 санузла. вытяжка общая включаемая двухклавишным выключателем. правильно ли я сделал схему? при одновременном включении не будет ли проблем с двигателем? может это все как то иначе организовывается?

0
Вложение
Аватар пользователя
Sedoy

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

07.01.2007 в 23:49:55

С двигателем проблем не будет, но при включении любой из клавиш будут загораться сразу обе лампочки. Для раздельного включения лампочек нужно использовать дополнительное реле для управления мотором.

0
Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

08.01.2007 в 00:12:07

а пример реле и схемку можно? наверняка это проблема до меня была уже была у кого то?

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

08.01.2007 в 01:40:04

Нужно 2 реле на 220 вольт переменного тока, катушки реле подключаются параллельно лампочкам, НР контакты обоих реле паралелятся и включают вентилятор....

0
Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

08.01.2007 в 09:22:11

это вы сейчас с кем разговаривали? =) я понимаю что такое параллельно, НР катушек- мне нужно думать... может, если несложно модель реле в инете и схемку??

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.01.2007 в 11:01:21

НР - это нормально разомкнутые контакты реле

Примерно наверно так:

0
Вложение
Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

08.01.2007 в 11:10:28

мм.понятно. а к1 и к2 по 2 раза это чего? реле?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

09.01.2007 в 16:18:06

2deep Первые слева, это обмотки реле. Вторые - это непосредственно силовые контакты этих реле.

При этом схема нарисована неправильно...:( Если реализовывать нечто по данной схеме, то надо левые контакты катушек реле соединять не с фазным проводом, а с нулевым(т.е. с нижней линией).

0
Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

09.01.2007 в 17:39:38

приведите пример какого нибудь НР реле? в инете? куча всяких попадается - какое конкретно?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

09.01.2007 в 18:04:18

2deep

Любое с обмоткой на 220в и силовыми контактами, рассчитанными на мощность вашего вентилятора, желательно с небольшим запасом.

Типа: http://www.chip-dip.ru/product0/16366.aspx

Только вам 2 контактные группы не нужны...

0
Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

09.01.2007 в 22:52:10

а для особоодаренных типа меня . можно понять алгоритм работы реле? при включении света замыкаются контакты, которые замыкают контакты вентилятора?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

10.01.2007 в 12:48:25

2deep
Внимание Для особоодаренных, но только для них... Если вы себя таковым не считаете, просьба дальше не читать...

При нажатии на клавишу KL1, ток подается на обмотку реле Р1 и замыкается его контактная группа К1 - включается лампочка L1 и движок вентилятора M1.

При нажатии на клавишу KL2, ток подается на обмотку реле P2 и замыкается его контактная группа К2 - включается лампочка L2 и движок вентилятора М1.

При включенном положении обоих выключателей KL1 и KL2, будут гореть обе лампочки и работать вентилятор. Лампочки будут гореть пока один из выключателей не выключится и не разорвет соответствующую цепьцепь, а вентилятор будет работь до тех пор, пока оба выключателя не переведут в положение ВЫКЛ.

Все, проще невозможно...:)

0
Вложение
Аватар пользователя
Burrdozel

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

10.01.2007 в 14:56:34

:) Можно не проще, а подробнее :) Алгоритм работы реле такой: когда ток подается в обмотку реле (на прямоугольник с надписью Р1 (Р2) ), сердечник реле намагничивается и притягивает ярмо (такую металлическую планочку, которая соединена рычагами с контактами).
НР (нормально разомкнутые) контакты замыкаются (на схеме справа показаны в виде кривых проводов с разрывом :), при подаче тока в обмотку реле (при срабатывании реле) становятся просто проводником- замыкаются
(еще бывают НЗ (нормально замкнутые) контакты, которые при срабатывании реле размыкаются- но это для запутывания). -- Dmc, надо бы тогда и контакты реле обозначить как Р1 и Р2...

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

10.01.2007 в 15:06:49

2Burrdozel Ну да, можно было их обозвать Р1.1 и Р2.1 . А вообще я уже подзабыл как их по стандарту звать... Но к картинке идет описание, поэтому не перепутаешь:)))

0
Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

10.01.2007 в 16:58:15

я все понял. осталось разобраться какое реле работает долго и не греется. а так все понятно. еще нужно разобраться куда к какой ноге этого реле что подключается.