Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

03.07.2016 в 17:24:24

Спасибо всем за советы! Пошёл переделывать схему.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.07.2016 в 17:49:09

Anaxronist написал: 11м кухня+13м комната+24м комната без двери в коридор 15м при потолках 2.75 (пока не считал сколько нужно на квадрат)

мах будет 3 кВт в сумме.

Anaxronist написал: Думаю да.

АББ эконом вариант? Хотя на себе грех экономить. Любитель хомяков?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

03.07.2016 в 18:02:16

megrad,

megrad написал: Любитель хомяков?

Вопроса не понял. Если без сарказмов и скрытых смыслов, то нет.

0
Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

03.07.2016 в 19:30:19

Переделал схему.

Вопрос конкретно к SB3: Противопожарное узо мне нужно только из-за линии с бойлером и линии для слаботочки?

Внизу куча земли - это ДСУП, если не правильно понял принцип поправьте пожалуйста. Ну и конечно надеюсь на кучу замечаний.

0
Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

03.07.2016 в 19:30:19

Переделал схему.

Внизу куча земли - это ДСУП, если не правильно понял принцип поправьте пожалуйста. Ну и конечно надеюсь на кучу замечаний.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.07.2016 в 20:28:18

Anaxronist, оно вам нужно в связи с требованиями федерального закона). Лоджию с ванной под одно УЗО как-то не ахти). А бойлер со своим УЗО , иначе почему без 10 / 30мА УЗО?

0
Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

03.07.2016 в 20:34:19

SB3 написал: оно вам нужно в связи с требованиями федерального закона

Спасибо гляну.

SB3 написал: А бойлер со своим УЗО , иначе почему без 10 / 30мА УЗО?

Да на проводе бойлера есть узо.

SB3 написал: Лоджию с ванной под одно УЗО как-то не ахти).

Из-за возможного отключения ванной при залитии розеток в лоджии?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.07.2016 в 20:39:51

Я бы на УЗО самого бойлера не рассчитывал. По поводу проводки на балконах и т.п., ознакомьтесь с АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 А вы что там хотели сделать?)

0
Anaxronist
Anaxronist
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Москва

Сообщений: 29

03.07.2016 в 20:52:10

SB3, Я в лоджии хотел сделать освещение и розетку для зарядки ноута и мобил. Утепление лоджии не планирую и тёплый пол тоже. Спасибо, почитаю. По схеме ещё подумаю возможно придёт ещё какая-то "гениальная" идея компоновки. А то плюс 2 узо (бойлер и лоджия) ставить как-то не хочется.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.07.2016 в 21:07:15

Anaxronist, по сокращению в данном случае - не ко мне).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.07.2016 в 21:11:20

Anaxronist написал: megrad,

megrad написал: Любитель хомяков?

Вопроса не понял. Если без сарказмов и скрытых смыслов, то нет.

Anaxronist, без обид. Вечная война хомяка с жабой. Вам земноводные вроде не нравятся.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу