Спасибо всем за советы! Пошёл переделывать схему.
03.07.2016 в 17:24:24
Спасибо всем за советы! Пошёл переделывать схему.
03.07.2016 в 17:49:09
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2016 в 18:02:16
megrad,
megrad написал: Любитель хомяков?
Вопроса не понял. Если без сарказмов и скрытых смыслов, то нет.
03.07.2016 в 19:30:19
Переделал схему.
Вопрос конкретно к SB3: Противопожарное узо мне нужно только из-за линии с бойлером и линии для слаботочки?
Внизу куча земли - это ДСУП, если не правильно понял принцип поправьте пожалуйста. Ну и конечно надеюсь на кучу замечаний.
03.07.2016 в 19:30:19
Переделал схему.
Внизу куча земли - это ДСУП, если не правильно понял принцип поправьте пожалуйста. Ну и конечно надеюсь на кучу замечаний.
03.07.2016 в 20:28:18
Anaxronist, оно вам нужно в связи с требованиями федерального закона). Лоджию с ванной под одно УЗО как-то не ахти). А бойлер со своим УЗО , иначе почему без 10 / 30мА УЗО?
03.07.2016 в 20:34:19
SB3 написал: оно вам нужно в связи с требованиями федерального закона
Спасибо гляну.
SB3 написал: А бойлер со своим УЗО , иначе почему без 10 / 30мА УЗО?
Да на проводе бойлера есть узо.
SB3 написал: Лоджию с ванной под одно УЗО как-то не ахти).
Из-за возможного отключения ванной при залитии розеток в лоджии?
03.07.2016 в 20:39:51
Я бы на УЗО самого бойлера не рассчитывал. По поводу проводки на балконах и т.п., ознакомьтесь с АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 А вы что там хотели сделать?)
03.07.2016 в 20:52:10
SB3, Я в лоджии хотел сделать освещение и розетку для зарядки ноута и мобил. Утепление лоджии не планирую и тёплый пол тоже. Спасибо, почитаю. По схеме ещё подумаю возможно придёт ещё какая-то "гениальная" идея компоновки. А то плюс 2 узо (бойлер и лоджия) ставить как-то не хочется.
03.07.2016 в 21:07:15
Anaxronist, по сокращению в данном случае - не ко мне).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу