OtherNick написал: Не, филькина грамота какая-то. Ни отсылок на ГОСТы, ни на ПУЭ.
посмотрите
04.07.2016 в 00:21:20
OtherNick написал: Не, филькина грамота какая-то. Ни отсылок на ГОСТы, ни на ПУЭ.
посмотрите
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.07.2016 в 12:46:09
04.07.2016 в 13:20:59
333vs333, ну, чтобы без кококо вот, например, кондиционер. дешевая проходная моделька
человек-электрик
04.07.2016 в 23:01:16
По поводу одномодульных дифавтоматов. Schneider Acti9 iDif K. К сожалению не бывают они на 10 мА. megrad, их Вы имели ввиду, когда про одномодульные писали?
Попутно изучаю аналогичные темы. Несколько раз встретил рекомендацию подключать балкон (свет и розетки) через своё УЗО. Кто-нибудь пояснит, чем обусловлено такое требование?
04.07.2016 в 23:07:16
При разделении нагрузок по линиям нужно отделять сухие помещения (жилые комнаты) и мокрые (ванные и балконы-лоджии). Если взять и запитать лоджию от отдельного дифавтомата - можно избежать проблем при эксплуатации.
05.07.2016 в 11:01:32
OtherNick написал: Несколько раз встретил рекомендацию подключать балкон (свет и розетки) через своё УЗО. Кто-нибудь пояснит, чем обусловлено такое требование?
Основное требование-запрет на проводку на лоджия, балконах.
web-rr написал: При разделении нагрузок по линиям нужно отделять сухие помещения (жилые комнаты) и мокрые (ванные и балконы-лоджии).
И безопасность.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.07.2016 в 22:07:54
Это называется "сделка с совестью". Ваши замечания по поводу балкона усвоил, но места под ещё один дифф. уже нет. Балкон утеплён и остеклён, если что, но на последнем этаже. Буду ставить розетку IP54. Вот родил окончательную третью версию схемы.

Бойлер вынес из-под реле напряжения. Освещение прихожей вынес из-под реле напряжения. Также на этом автомате, возможно, будет система защиты от протечек. Ничем кроме АВ и противопожарного УЗО не защищена. Стиральная машина на отдельном дифф.автомате на 10 мА. Вышла двойная дифференциальная защита. Тёплые полы всё-таки отправил под защиту реле напряжения. Но они без УЗО. На кухню всего один АВ с тремя отходящими розеточными линиями. Будут шлейфы в т.ч. и на посудомоечную машину (ПММ). Резерва по свободному месту не осталось. 24,5 модулей вышло. Индикаторную лампочку скорее всего придётся выкинуть.
05.07.2016 в 23:18:50
Не спиться. Объединил стиральную машину и бойлер на одно УЗО 10мА. Бойлер будет использоваться 1-2 месяца в году, потом эта линия целиком и полностью будет отдана стиральной машине. Тёплые полы всё-таки добавил под защиту одного из групповых УЗО 30 мА. Помогите выбрать между 3 и 4 схемами. Лично мне больше по душе последняя, ибо логичнее и дешевле (бюджет не резиновый).

06.07.2016 в 09:13:53
OtherNick написал: 4 схемами
4 выглядит хорошо. Как решать вопрос "что ставить, а что не ставить под РН" -- никто не знает. Кто-то вон говорит, что "РН вообще не нужно". Если честно, из минусов размещения "всего-всего под РН" я знаю только "если сломается РН, то всё и отрубится".
На 4-ой схеме поменяйте местами линии "кухня свет" и "комнаты свет". Сейчас у вас, если сработает "кухонное УЗО", то на кухне ни света, ни розеток не будет. А если сделать крест-накрест, то при сработке УЗО хотя бы что-то одно будет: свет или розетки для подключения лампочки.
Кстати, каким образом поняли, что УЗИП нужно, и что оно нужно именно OVR T2 40 ...?
06.07.2016 в 09:54:52
jaja написал: собственно, и холодильники не отстают
Холодильники не отстают. И что? У меня либхер, если его очень быстро выдернуть из розетки и снова вставить, орет зумом и пишет ругательные слова, хочет чтобы ему в тач ткнули, типа всё ОК, это мы тут случайно. Не ткни ему в табло, он так и не будет холодить. При этом задержка включения даже в пару секунд считается его мозгами нормальным явлением, а восстановление работы не требующим участия человека.