megrad написал: OtherNick написал: Бойлер вынес из-под реле напряжения.
А смысл? Чтоб не перегрузить?
Да, именно. Внутри стоит реле NRP 17T-A24D: перемаркированный NCR. У производителя в каталоге такой модели не нашёл, у российских и европейских поставщиков такой модели нет, зато в украинских радиомагазинах предложений полно. Нет даташита на это реле. Сможет ли это реле коммутировать ток в 40 А - сомневаюсь. Дугогасительных камер и прочих "ухищрений" внутри нет. Спекутся контакты после n-ной коммутации. Была бы возможность поставить щит побольше - использовал бы отдельный контактор. Был у моих бывших коллег негативный опыт с мощными реле. Брали они их по правилу "номинальный ток пополам". Уже, на самом деле, смотрю в сторону РН-113 от "Новатек".
vladimirsitnikov написал: На 4-ой схеме поменяйте местами линии "кухня свет" и "комнаты свет"
Спасибо, сделал, здравая мысль. Хотя это уже панические перестраховки. В прошлой квартире УЗО за 7 лет по утечке не срабатывало ни разу.
vladimirsitnikov написал: Кстати, каким образом поняли, что УЗИП нужно, и что оно нужно именно OVR T2 40 ...?
Говорю же, долгая история... Капитальный ремонт в т.ч. и электрики начался ещё прошлым летом. Не электрик, повторюсь, поэтому слышал краем уха о важности устройств защиты от перенапряжений. Попался на глаза этот УЗИП в каталоге ABB, когда покупал автоматы. Тогда и решил, что это тот самый аналог от более именитых производителей, о которых jaja тут упоминал (так и не привёл аналоги, кстати). А потом изучил для чего этот OVR нужен, ну не выбрасывать же. Поставил в щит.
Есть всё-таки паскудное желание выкинуть автомат "Защита УЗО C25" Не нравится мне эта избыточность. Понятно, что атвомат за 300р защищает УЗО за 4000 рублей. Но включение сразу бойлера и стиральной машины крайне маловероятный сценарий.