Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

04.07.2016 в 13:19:50

333vs333, почему вы считаете, что там что то имеется ввиду и описание устройства следует трактовать каким то особым образом? там нет ни слова про блоки питания и ложные срабатывания, а есть только то, что есть. То, что я привел выше. Даже раздел называется НАЗНАЧЕНИЕ.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.07.2016 в 13:29:02

jaja написал: 333vs333, почему вы считаете, что там что то имеется ввиду и описание устройства следует трактовать каким то особым образом? там нет ни слова про блоки питания и ложные срабатывания, а есть только то, что есть. То, что я привел выше. Даже раздел называется НАЗНАЧЕНИЕ.

jaja, троллинг не удался, т.к. УЗИП не защищает от "импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов,"

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

04.07.2016 в 13:35:26

333vs333, УЗИП - Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений

вам, конечно, виднее. не удался троллинг, значит не удался.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

04.07.2016 в 13:37:23

jaja, вы импульсные перенапряжения с импульсными скачками перепутали. А так все верно, да.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

04.07.2016 в 13:39:11

Radio, а скачок напряжения в большую сторону это не перенапряжение?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

04.07.2016 в 13:39:37

jaja, нет, это просто скачок.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

04.07.2016 в 13:40:54

Radio, понятно. но, хоть импульсный?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

04.07.2016 в 13:41:22

jaja, безусловно, импульсный.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

04.07.2016 в 13:44:53

Radio, а варистор тогда зачем мастак рекомендовал? кашу варить?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

04.07.2016 в 13:45:24

jaja, сливал варисторы со склада?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

04.07.2016 в 13:47:14

или реле напряжения. кто ж его знает, тем более, что это дела давно минувших дней

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Andrfire

Местный

Регистрация: 08.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 227

04.07.2016 в 15:34:30

чуть до рукопашной не дошло горячие финские парни..

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2016 в 15:43:27

Andrfire написал: megrad, на http://www.mastercity.ru/forums/t51020-chem-zashchititsya-ot-otgoraniya-nulya/ "Чем защититься от отгорания нуля" приведенный совет был от представителя Меандра (УЗМ-51М на аватаре), но без привязки к конкретным РН.

Andrfire, не обратили внимание на дату темы? Вы не путайте: реле напряжения защитит от отгорания нуля, но не защитит от смены нуля с фазой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Andrfire

Местный

Регистрация: 08.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 227

04.07.2016 в 15:49:51

megrad, это как раз то, что и требуется

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

04.07.2016 в 17:08:02

megrad написал: но не защитит от смены нуля с фазой

Интересно, при смене магнитных полюсов Земли нуль с фазой тоже поменяются?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу