Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

08.01.2007 в 01:13:23

#304598

Подскажите, кто знает. Имею помещение под сауну, собираюсь тянуть 380 вольт. И собственно вопрос: пятижитьльный кабель надо тянуть к тому месту, где будет стоять сама печка (киловат 8) или к тому месту, где будет стоять пульт управления, а от него наверно уже к печке?

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

08.01.2007 в 08:07:55

#304705

2u102132 У вас инструкция по монтажу есть? По ней и тяните. Хотя первый вариант очень маловероятен.

0
Аватар пользователя
Luddit

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 413

08.01.2007 в 10:46:52

#304736

Если бы ТЗ на эту печку писал я, то кабель надо было бы тянуть к печке. Электричество-то жрет она, а не пульт управления.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

08.01.2007 в 11:14:47

#304752

Luddit

А если бы я, был бы блок управления за пределами сауны, силовая проводка к нему, контрольная туда же, а от него "сила" к ТЭНам.

0
Аватар пользователя
Set

Местный

Регистрация: 23.12.2006

Ярославль

Сообщений: 117

08.01.2007 в 14:35:31

#304888

Гадание на кофейной гуще получается. Печке в любом случае сила нужна. Пульту управления питание нужно. Между пультом управления и печкой тоже вряд ли беспроводное соединение:-) Поконкретне задачку сформулируйте. Или Вы имеете в виду заложить проводку сейчас под возможности подключить любую сауну в будущем?

0
Аватар пользователя
avsik

Местный

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 35

08.01.2007 в 16:41:18

#304947

На ваше усмотрение. Печки, как правило, уже оснащены управлением. А выносить управление за пределы сауны или нет, так это уже вам решать.

0
Аватар пользователя
Error

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 224

08.01.2007 в 21:18:51

#305066

Коммутирует силу все-таки управление

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

09.01.2007 в 09:33:12

#305421

Печки и, соответственно, инструкции пока нет. Печка будет киловат 8, наверно финская тыш за 10-15 (рублей). Пульт управления хочу выносной, за пределами сауны. Задача стоит так: надо заложить проводку от щитка и трехфазного автомата до печки сауны.

Все-таки, кто точно знает, куда тянуть силовой кабель, к месту где будет пульт управления, а потом уже к печке. И надо-ли от пульта к печке тянуть дополнительные провода - для управления?

0
Аватар пользователя
romannn

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

09.01.2007 в 12:07:10

#305528

ДА понарасказывали тут,что сауны не видели? 1 силовой (5 или 3)кабель к пульту управлению (он естественно за пределами парилки) 2 от печки (5 или 3) кабель к пульту 3 2-4 жильный кабель на датчик температуры (бывает комбыинированный ,аварийный и терморезистор,бывают отдельно потому 4 жылы 4 2х жыльный на лампу в углу (обычно 220 вольт ,но стремно как то ,лучьше лампу галогенку стандартную с керамическим патроном вставить вместо 220 в лампы) а возле пульта поставить транс маленький торроид на 50-80 Вт ,так будет спокойней. 5 кабе к печке в гофрорукаве (металл заземлять с двух концов,пластик не нужно но он хлюпкий) 6 транс желательно в ящик засунуть,чтобы не загорелся. 7 УЗО не забудьте поставить !!! Усе

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.01.2007 в 12:55:26

#305561

romannn написал : что сауны не видели?

Не-а. :) Но я угадал. :cool:

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

09.01.2007 в 14:17:23

#305645

romannn написал : 3 2-4 жильный кабель на датчик температуры (бывает комбыинированный ,аварийный и терморезистор,бывают отдельно потому 4 жылы

Какого сечения надо 4- жильный кабель на датчик?

romannn написал : 4 2х жыльный на лампу в углу (обычно 220 вольт ,но стремно как то ,лучьше лампу галогенку стандартную с керамическим патроном вставить вместо 220 в лампы) а возле пульта поставить транс маленький торроид на 50-80 Вт ,так будет спокойней

Транс поставил под щитком (где счетчик, правда без ящика), в парилке освещение - 32 вольта.

romannn написал : 7 УЗО не забудьте поставить !!!

Узо стоят на каждой фазе, этого достаточно? Есть еще отдельное дифференциальное УЗО (вроде так называется) - для линни на стиралку.

romannn написал : Усе

Спасибо за консультацию!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.01.2007 в 14:41:00

#305678

u102132 написал : Узо стоят на каждой фазе

Номинал? Электронное или нет?

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

09.01.2007 в 16:55:35

#305805

ВТБ! написал : Номинал? Электронное или нет?

Номинал не помню, завтра вечером посмотрю. Не электроные
(вроде - ABB F362 2P 300mA/25А - 2М (тип АС))

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.01.2007 в 17:00:03

#305809

u102132 написал : 300mA

300мА или 30мА?

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

09.01.2007 в 18:08:54

#305867

Не помню, смогу посмотреть только завтра вечером, соответственно послезавтра утром напишу...

0
Аватар пользователя
romannn

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

09.01.2007 в 18:46:03

#305899

u102132, 1 сечение на датчик 1 мм кв ,кабель шввп,или пвс(двойная изоляция),чтобы не монолит жесткий,лучше 2 кабеля по 2 жылы 2 32 (36В) хорошо но через 5 лет не найдете таких лампочек,а 12 галогенки думаю еще будут,а зачем так далеко транс аж возле щитка,да еще без щитка металлического(пластмасса весчь хорошая но пусть она стоит на выставках а дома должно быть металлическое,надежное не горючее и естественно утопленное в стенку,ведь в европе живем) 3 УЗО отдельно на сауну,желательно без автомата,автомат отдельно ,все 3 фазное !!! 4 сечение силовых кобелей думаю подобрали правильно. 5 датчики в том углу под потолком что и печка Удачи РS Если в семье есть предрасположенность к сердечнососудистым,онко заболеваниям,бросте Вы эту парилку,большой приток крови делает плохую работу против Вас."пар костей не ломит" уже утратило свою силу и актуальность,подумайте об этом.

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

10.01.2007 в 09:46:45

#306319

romannn Вольт конечно 36 а не 32... Транс стоит около общего домового щитка (в прихожей выгорожен уголок под щиток - в металиическоя "ящике", стабилизатор (пока не решил, нужен-ли - смущает завышенное напряжение 235-238 вольт, пока поставил только стабилизатор на котрельное оборудование). В этом уголке на стенке висит тор танс, от транса до лампочки метров 10 провода, так что вроде не очень далеко... Автомат отдельный на сауну стоит, зачем еще отдельное узо на сауну, ведь это просто нагреватели - 3 штуки и на каждой фазе уже есть узо? Ну а что касается парилки вообще - вопрос дискуссионный. Сейчас изучаю вопрос об инфракрасной сауне... Время еще есть.

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

11.01.2007 в 09:25:25

#307304

ВТБ! Посмотрел УЗО, маркировка 10А/0,03А - на двух фазах, на одной 10А/0,3А. Плохо? ...и еще вопрос, 10А в маркировке, это значит максимальноя мощьность на фазу 2,2 киловат?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

11.01.2007 в 11:12:09

#307389

u102132

Это УЗО или диф.автоматы? Электронные? Можно дать фотографию крупным планом или привести всю маркировку, включая пиктограммы?

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

11.01.2007 в 13:17:55

#307523

ВТБ! Звиняйте за не конкретные ответы, сам вчера до дома не доехал, попросил посмотреть соседа (у него есть ключи). Он разглядел амперы (я его собственно это и просил). Сам смогу внимательно посмотреть толко в субботу. Но вроде вот эти http://www.electro-mpo.ru/card4775.html (ABB F362 2P 300mA/10А ) - обычные УЗО дифавтомат есть отдельный на стиральную машину, он выглядит немного по другому.

Правда я что -то не нашел у АВВ УЗО на 10А, может он не разглядел и они были 16А или 40А (вообще-то входной автомат стоит на 40А), это я внимательно посмотрю, но модель F362 почти наверняка. Фото положу в субботу. А может на двух фазах стоть УЗО с током отскечки 0.03А а на одной 0.3 (300мА)???

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

11.01.2007 в 13:41:03

#307546

u102132 написал : А может на двух фазах стоть УЗО с током отскечки 0.03А а на одной 0.3 (300мА)???

Может, но это неоправдано.

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

11.01.2007 в 14:05:29

#307574

ВТБ! написал : Может, но это неоправдано

А какое лучше, наверно 30мА?

0
Аватар пользователя
romannn

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

11.01.2007 в 19:37:09

#307888

u102132, Узо 4 полюсное (3 фазы) обязательно .Однофазные пусть выполняют свою роль (стиралка,чайники и тд). Ток на УЗО (если не комбинированное с автоматом ) 40А (это там контакты хорошие)и диф ток 0,03А=30мА.И отдельный автомат В10-В25 (в зависимости от мощьности и сечения кабеля,скажете мощьность Вам сдесь подскажут автомат).Просьба на этом не экономить (все как написал + никаких поделок китайских и иже с ними с голограммами сертификатами и заверениями продавцов,только сименс,авв,легран,аег),чтобы Вы дальше могли задавать нам вопросы.Поверьте на слово,для более детального обоснования нет времени. Удачи,будем после старого года.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.01.2007 в 09:24:15

#308297

romannn написал : только сименс,авв,легран,аег

MGE-SE незаслуженно обижен.

Узо 4 полюсное (3 фазы) обязательно

Автор почему-то планирует однофазное подключение каменки. По какой причине - непонятно.

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

12.01.2007 в 12:36:44

#308472

ВТБ! написал : Автор почему-то планирует однофазное подключение каменки. По какой причине - непонятно.

Я в первом посте сразу написал 380 вольт и ПЯТЬ жил, разве это не говорит о трехфазном подключении каменки???

romannn написал : Узо 4 полюсное (3 фазы) обязательно. Однофазные пусть выполняют свою роль (стиралка,чайники и тд).

Надо дополнительное четырехполюсное Узо на трехфазную электрокаменку не смотря на то, что на входе, на каждой фазе уже стоит по однополюсному УЗО? Вроде трехфазная электрокаменка это как три однофазных (как три чайника)? ... Все УЗО и автоматы у меня АВВ. Желаю хорошо встретить старый новый год!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.01.2007 в 12:51:05

#308485

u102132 написал : Я в первом посте сразу написал

Прошу прощения, перепутал с другим постом.

Надо дополнительное четырехполюсное Узо на трехфазную электрокаменку не смотря на то, что на входе, на каждой фазе уже стоит по однополюсному УЗО?

Если на входе Вы "расщепили" трёхфазное питание на три фазы, "склеить" их обратно уже не удастся.

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

12.01.2007 в 13:12:27

#308507

ВТБ! написал : Если на входе Вы "расщепили" трёхфазное питание на три фазы, "склеить" их обратно уже не удастся.

Правильно я понимаю, что если я подведу к електрокаменке три фазных провода (после трех однополюсных УЗО) ноль и землю это будет неправильно?
И отвод под электрокаменку надо делать сразу после счетчика, затем ставить трехфазное УЗО 25/0,03, далее трехфазный автомат (9000кВт/3/220=13 ампер) на 16 ампер и далее на печку?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.01.2007 в 13:16:15

#308512

u102132 написал : Правильно я понимаю, что если я подведу к електрокаменке три фазных провода (после трех однополюсных УЗО) ноль и землю это будет неправильно?

Три фазных провода и три нулевых. :D Разумеется, работать это не будет - выбьет все три УЗО или два из них.

0
Аватар пользователя
u102132

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Москва

Сообщений: 138

12.01.2007 в 17:22:48

#308749

ВТБ! написал : Три фазных провода и три нулевых. :d Разумеется, работать это не будет - выбьет все три УЗО или два из них.

Ну три фазных со столба пришло, а откуда три нулевых, ведь со столба пришел один ноль :)).
Ладно это шутка, я понимаю, что так нельзя. А так будет правильно? Отвод под электрокаменку надо делать сразу после счетчика, затем ставить трехфазное УЗО 25/0,03, далее трехфазный автомат (9000кВт/3/220=13 ампер) на 16 ампер и далее на печку?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.01.2007 в 18:00:31

#308781

u102132

Автомат и УЗО лучше поменять местами. Собственно, можно и автомат поставить В13. ;) Но это не самая распространённая позиция.

0