bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

05.07.2016 в 10:44:05

Lisachenko, это хужее. Тогда лично я бы советовал поставить на конце линии 4мм2 в кухне мини-щиток, где установить дифзащиту на стиралку, посудомойку, отдельно микроволновку, и эту линию 4мм2 убрать из-под УЗО в квартирном щитке. Просто если у вас сработает УЗО по, к примеру, стиралке - то привет, вся квартира без света.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

05.07.2016 в 10:48:07

bogu, Поэтому и спрашиваю, что возможность пересмотреть щиток есть, и описываю проблему, могу щиток расширить, докупить еще узо если надо, одной возможности нет, это разделить свет и розетки - как мне обьяснили плюс в этом только один в раздельных, полетит что то в розетке или в люстре, я смогу отключить что-то одно. С другой стороны, отключу всю комнату да и фиг с ним, будет комната без света и без розеток рабочих, сделаю днем иди запитаюсь от соседней комнаты на время, не часто что-то летит, Дай бог что б вообще не летело), но что б прям огородить свет и розетки. Тем более если я на каждую комнату проведу отдельным 10а автомат на свет и розетки 16а, это получится щиток у меня более 16 автоматов - бред блин какой-то.

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

05.07.2016 в 10:49:20

Lisachenko написал: и регулятора

какого регулятора? Вам на конце линии на котёл нужен стабилизатор.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

05.07.2016 в 10:50:00

bogu, Да, знаю, вы добавили мне масло в спорный мой и горящий вопрос, я так и планировал сделать))) оставить узо на 40а на 7 шт автоматов по 16а, а то что идет на кухню 4мм огородить отельным узо. Задумаюсь, спасибо)

0
Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

05.07.2016 в 10:51:12

bogu, Прошу прощения, стабилизатор, я так говорю, знаю что будет что-то, сам я не спец, я этим вопросом пока не занимался, так как котел устанавливать не скоро буду, именно стабилизатор я и имел ввиду.

0
Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

05.07.2016 в 11:35:17

bogu,

Я планировал вот такой вот щит, что б не создавать его в разных частях квартиры, сделать все в одном. Как вариант рассмотрю его.

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

05.07.2016 в 12:50:36

Lisachenko написал: Я планировал вот такой вот щит,

В этом щитке: Поднять номинал первого УЗО до номинала вводного автомата (32А) или выше (40А). Второе УЗО и автомат я бы заменил на дифавтомат 20А 30мА; либо - УЗО на 25А, автомат на 20А. УЗО на 40А там избыточно. Третью связку на котел - на дифавтомат 16А 30мА.

Из критичного - номинал первого УЗО (поднять до 32-40А)и номинал автомата на 25А (опустить до 20А).

И уж тем более не стал бы вешать холодильник на одно УЗО со стиралкой и посудомойкой. Ибо последние два - мокрые устройства, вероятность срабатывания УЗО несколько выше обычного, а холодильник сильно может завонять.

В вашем случае я бы сделал в квартирном щитке на линию 4мм2 обычный автомат (можно двухполюсный), а в кухне повесил минищит, в котором было три дифавтомата на 16А - стиралка, посудомойка, все остальное.

Обратите внимание на подпись в моём профиле и лучше дождитесь комментариев от других участников форума.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

05.07.2016 в 13:13:51

Lisachenko написал: от щитка идет 4мм, через потолок заходит в кухню, от потолка идет в низ, на уровне 40 см установил коробку от пола, где 4мм2 разделил на 5 проводов (пайкой) далее после коробки так же 4мм2 которые идут в в нижние розетки

Посмотрите сколько ампер у вас на розетках написано. На вилку холодильника, посудомойки и пр. посмотрите, сколько ампер там. Инструкции на вашу бытовую технику откройте и почитайте, что там написано. Вангую, что там будет 16А. Кабель на 4-ре квадрата вы конечно можете оставить, позаниматься секасом с запихиванием его в розетки, но автомат на него надо ставить 16А. Или прислушаться наконец к тому, что вам советуют и делать еще один щиток с разводкой на розетки от него 2.5 квадратами.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

05.07.2016 в 14:06:41

Lisachenko написал: продавцы, раскритиковали магазин где я брал, когда узнали какой я кабель взял, похвалили.

Похвалили за ПУНП? У вас в магазинах работают тролли. Досадно, что Вы сначала сделали, а потом на форум залезли. А не наоборот.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.07.2016 в 14:35:08

Lisachenko написал: web-rr, Защита под кабель 4мм2 - авт.25А, а на 2,5мм2 (+ свет) защита 16А, картинка кабеля которого использовал прилогаю, сказали что выдерживает до 13 кВт, другие продавцы, раскритиковали магазин где я брал, когда узнали какой я кабель взял, похвалили.

Lisachenko, у вас ПУНП. Он плох. Всё печально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу