Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

04.07.2016 в 23:59:12

Не специалист, а молодой зеленый шланг, что касается электрики и всего быта (23 года). Но вроде руки не кучерявые. Большая просьба подсказать, хорошо ли, плохо ли, буду весьма Вам благодарен.

Занялся проводкой, в новострое, старую демонтировал штробы заделал, новые штробы сделал.

Итак, что получилось у меня:

L1 - линия на кухню 3х4мм2 (под стиралку / холодильник / микроволновку / и возможно что то еще, но не дух шкаф) L2 - линия на детскую 3х2,5мм2 L3 - линия на коридор 3х2,5мм2 L4 - линия ванну 3х2,5мм2 L5 / L6 / L7 - линия на кухню 3х2,5мм2 L8 - линия на спальню 3х2,5мм2

Делал скрутки, далее их пайка, делал качественно и плотно, сам себе радовался, далее обвернул термоусадкой (термокембрик) в три слоя поочерёдно один на другой обогревая для ужимания, в принципе все хорошо, вопрос следующий:

Вот план моего щитка, из выше L-n линий:

Входной автомат (на этаже) стоит: ВЕ-32 / 32А / 400В - Выкл нагрева АД-12 / С25 / 50Гц / 230В - Диф автомат. Далее идет от щита 3х6мм2 или 3х8мм2 (но толстый и плотный, по сравнению с ним 4мм2 пластилин) в квартиру и вот мой вопрос, правильно ли я подобрал узо и автоматы (очередность как и в щитке):

УЗО 40 А / 30мА L1 - линия на кухню 3х4мм2 - автомат 25А L2 - линия на детскую 3х2,5мм2 - автомат 16А L3 - линия на коридор 3х2,5мм2 - автомат 16А L4 - линия ванну 3х2,5мм2 - автомат 16А L5 / L6 / L7 - линия на кухню 3х2,5мм2 - автомат 16А L8 - линия на спальню 3х2,5мм2 - автомат 16А

Первый идет 4мм2 далее все по 2,5мм2, почему узо 40А, объясню, первый автомат на 25А * 1,45 возможное превышение номинального тока = 36,25А, если поставлю УЗО на 25А в таком случае сплю к чертям УЗО, так как при повышении 1,45 мощности тока, автомат держать будет до 1 часа, а это очень не хорошо для УЗО которое пропустит через себя в течении часа на 11,25А больше, остановился на 40А Спасибо, надеюсь на помощь. =) Хорошей всем недели.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.07.2016 в 00:18:24

Скажите, а освещение у вас запланировано солнечное? Я в том смысле, что не вижу автоматов отвечающих за линии освещения (3х1,5 под защитой С10 или С6). Если этих линий нет, но хочется иметь лампочки-люстры, то как будете ставить выключатели, они ведь рассчитаны на 6 или 10 ампер. Далее. Что у вас с бытовой техникой прожорливой или специфичной? Стиральная машина, духовой шкаф, варочная (дом с газом?), водонагреватели, посудомоечная машина, стиральная машина, кондиционеры, тёплые полы, джакузя какая нибудь?

0
Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

05.07.2016 в 01:14:46

web-rr, Про свет не уточнил, виноват, свет у меня питается от распред коробок, то есть 2,5мм2 идет в комнату от щитка в распред коробку, оттуда линия 2,5 движется на розетки, а на свет 1,5мм2 из той же коробки, со светом не переусердствую, будет люстра и галогенные лампы, жрут они там копейки, брать по максу до 500 ватт могу всю комнату обставить лампами, по этому считаю нагрузку не большой от них.

В основном у меня все на кухне, 18 кв м2, все будет там, я на кухню провел 4 линии: 1 линия 2,5 - к двух конторному котлу; 2 линия 2,5 - на розетки общего пользования, возле кух уголка, по мелочи использовать ( от них же питается освещение) 3 линия 2,5 - идет на 5 розеток, 4 розетки над столешницей, по 2 в разных углах (планирую фартук из стекла) и 1 розетка под вытяжку под потолком она у меня. 4 Линия 4мм - будет у меня 5 розеток, это стиралка 2кВт, микроволновка 2кВт, холодильник 0,5кВт, может еще посудомойка 2кВт и одна розетка с запасом итого 2+2+0,5+2 = 7 кВт, запас еще есть на 4 кВт. (дух шкаф, кондиционеры, водонагреватели, теплые полы и проч, проч проч, этого не будет), газ есть.

Теплый пол планирую брать из котла как и гор. воду.и отопление.

Спасибо, я вроде бы хорошо распределил нагрузку, но все таки решил свет объединить. Семья у меня не большая - я один, не думаю что я буду фанатеть и включать миксеры, фены, пылесос, сварку и пользоваться всем этим одновременно. Боязнь у меня одна, с щитком правильно ли я все выбрал, ну кроме автомата 16А под сечение 2,5мм2 - это железо=)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.07.2016 в 01:28:17

Lisachenko, лучше нарисуйте в Paint хотя бы.

0
Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

05.07.2016 в 01:28:48

SB3, Минуту

0
Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

05.07.2016 в 01:31:05

SB3, А что нарисовать, план кв вид сверхку или только кухни?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.07.2016 в 09:27:00

У меня встречных вопросов много. Но самый интересный для меня вопрос родился из этого

Lisachenko написал: 4 Линия 4мм - будет у меня 5 розеток, это стиралка 2кВт, микроволновка 2кВт, холодильник 0,5кВт, может еще посудомойка 2кВт и одна розетка с запасом итого 2+2+0,5+2 = 7 кВт, запас еще есть на 4 кВт. (дух шкаф, кондиционеры, водонагреватели, теплые полы и проч, проч проч, этого не будет), газ есть.

Вы предполагаете, что линия с сечением 4 кв мм может тянуть нагрузку 11 кВт? Или эта линия будет под защитой C16?

0
Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

05.07.2016 в 09:46:11

web-rr, Защита под кабель 4мм2 - авт.25А, а на 2,5мм2 (+ свет) защита 16А, картинка кабеля которого использовал прилогаю, сказали что выдерживает до 13 кВт, другие продавцы, раскритиковали магазин где я брал, когда узнали какой я кабель взял, похвалили.

0
Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

05.07.2016 в 09:46:13

web-rr, Защита под кабель 4мм2 - авт.25А, а на 2,5мм2 (+ свет) защита 16А, картинка кабеля которого использовал прилогаю, сказали что выдерживает до 13 кВт, другие продавцы, раскритиковали магазин где я брал, когда узнали какой я кабель взял, похвалили.

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

05.07.2016 в 09:48:59

Lisachenko, SB3 имел в виду: нарисуйте схему щитка.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Lisachenko
Lisachenko
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Тирасполь

Сообщений: 18

05.07.2016 в 09:49:25

Не знаю, каким я руководством пользовался, но почему-то был уверен, что совмещать свет и розетки - это отличное решение, но сейчас начал снова листать интернет и везде утыкаюсь на рекомендации что б делать раздельно, досадно, я все уже сделал, коробки запаял и проч., будто с того времени поменяли все темы, когда читал писали что можно совмещать и ничего страшного, сейчас такой темы вообще найти не могу, но от чего-то я отталкивался и это были форумы. =\ Но убежден, что все будет хорошо))) Сейчас жалею что не начал разделять и свет и розетки, но куда деваться уже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу