Lisachenko написал:
Я планировал вот такой вот щит,
В этом щитке:
Поднять номинал первого УЗО до номинала вводного автомата (32А) или выше (40А).
Второе УЗО и автомат я бы заменил на дифавтомат 20А 30мА; либо - УЗО на 25А, автомат на 20А. УЗО на 40А там избыточно.
Третью связку на котел - на дифавтомат 16А 30мА.
Из критичного - номинал первого УЗО (поднять до 32-40А)и номинал автомата на 25А (опустить до 20А).
И уж тем более не стал бы вешать холодильник на одно УЗО со стиралкой и посудомойкой. Ибо последние два - мокрые устройства, вероятность срабатывания УЗО несколько выше обычного, а холодильник сильно может завонять.
В вашем случае я бы сделал в квартирном щитке на линию 4мм2 обычный автомат (можно двухполюсный), а в кухне повесил минищит, в котором было три дифавтомата на 16А - стиралка, посудомойка, все остальное.
Обратите внимание на подпись в моём профиле и лучше дождитесь комментариев от других участников форума.