MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

08.07.2016 в 10:00:00

Доброго дня! Захотелось разобраться в этом вопросе. Посмотрел в каталоге схемы АВ 2P и 1P+N. 2P отличается от 1P+N наличием автоматического расцепителя по нулю. В 1P+N по нулю стоит только выключатель, срабатывающий от расцепителя по фазному контакту. Где тут сермяжный смысл? Почему на вводе в квартиру не применяют 1P+N, а только 2P? Когда ток по нулевому проводу может превысить ток по фазному, чтобы оправдать запрет применения 1P+N?

0

Вечный студент

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.07.2016 в 10:07:47

MrGalaxy написал: запрет применения 1P+N?

где вы нашли этот запрет?

MrGalaxy написал: Где тут сермяжный смысл?

полное отделение отключаемой линии от сети. Не нужны нулевые шины. А в случае утечки по нулю проще выявить проблемную линию.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

08.07.2016 в 10:19:02

andrewkhv написал:

MrGalaxy написал: запрет применения 1P+N?

где вы нашли этот запрет?

andrewkhv, может, не запрет, но в практических схемах везде перед счётчиком ставят 2P.

полное отделение отключаемой линии от сети. Не нужны нулевые шины. А в случае утечки по нулю проще выявить проблемную линию.

Ну так и одно, и другое устройство линию полностью отключает. И ноль, и фазу. Я ж говорю: отличие только в отсутствии автоматического расцепителя по нулю - и всё. Иными словами, ток по фазе превысит порог - отключится и фаза, и ноль. А в 2P датчик и исполнительный механизм стоит по обоим проводам. Получается, что автоматического расцепителя по фазе недостаточно, в 2P ставят ещё и по нулю зачем-то. Так зачем?

0

Вечный студент

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

08.07.2016 в 10:57:31

2P нужен там, где нет нуля. Т.е. две фазы, после трансформатора, генератора и т.п. Про 1P+N уже andrewkhv ответил.

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

08.07.2016 в 12:39:24

А еще, когда ноль и фаза на вводе могут поменяться местами при каком- нибудь ремонте. Например, приходит в гараж 2 провода...

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.07.2016 в 13:08:29

MrGalaxy, в практических схемах везде 2Р скорее всего потому, что в практическом ассортименте у практических продавцов они всегда есть, в отличие от 1Р+N, которые ещё надо поискать. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.07.2016 в 15:38:37

MrGalaxy, в первую очередь АВ 2Р нужен для двух фазного подключения. Когда на потребитель подаётся напряжение не 380 В и N, а напряжение 2х380 В. Например ТЭНы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.07.2016 в 18:08:13

megrad написал: Когда на потребитель подаётся напряжение не 380 В и N, а напряжение 2х380 В.

:eek: :eek: :eek:

380- фазное = 660 линейное! WTF ??? Шахта, рУдник?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.07.2016 в 18:19:04

MrGalaxy написал: Где тут сермяжный смысл?

  1. Есть 2Р, ну и будем его использовать, чего искать то что долго будет ехать.
  2. Откат же больше, значит 2Р надо впаривать.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.07.2016 в 18:56:48

ПPOPAБ написал: 380- фазное = 660 линейное! WTF ??? Шахта, рУдник?

ну да, а 3х380 сколько? Ни когда с двух фазным напряжением не сталкивались?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Zolo
Zolo
Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

08.07.2016 в 21:31:42

MrGalaxy, Недостатки АВ 1P+N 1 Cечение клеммы 1P+N 35мм.кв. Не мало. Но подключить гребенку и два провода с наконечником НШВИ2 к одной клемме вводного АВ там где требуемое сечение более 10мм.кв не получиться. 2 НШВИ1 1x6 даже не лезет между P и N шинками. Шинка N отжимается от неподвижного верхнего контакта клеммы. Но можно и не пихать НЩВИ между шинками :) Например Cмотри. На группе АВ под УЗО на средней динрейке перекоса не ожидается. Попробую подключиться красным НШВИ1 1x10. А на нижней динрейке НШВИ1 1x6 будет отжимать N шинку от верхнего неподвижного контакта. 3 Невозможно использовать шину 2P на выходе с АВ на групповые УЗО и дифы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу