Новичок

Регистрация: 07.07.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

08.07.2016 в 10:57:30

Схема щитка в двушку новостройку с электроплитой. Данные полученные от строительной компании, на лестничной площадке в общем шкафу:

  • система заземления TN-C-S
  • вводной автомат на C50А
  • счетчик МТ-113 "Нева"
  • УЗО 63А 300мА
  • вводной кабель в квартиру АВВГнг-LS 3х10 мм2.

По квартирному щитку: есть желание все вместить в щиток на 54 модуля. Комплектующие пока не закупались. Пока неспешно обдумываются хотелки и возможности. Схема вводной части построена по совету Электрошамана, который он давал в одном из постов про не отключаемые линии. Кондиционеры не планируются. АВ 40А на электроплиту заложен самой компанией. Для разводки нулевых шинок планирую использовать кросс-модули 4х7. Лоджия будет застеклена. Советы выслушаю с вниманием.

0
AlexD
AlexD
Новичок

Регистрация: 02.02.2016

Москва

Сообщений: 5

08.07.2016 в 12:36:24

Вводной кабель в квартиру АВВГнг-LS 3х10 мм2 - это с алюминиевыми жилами. Если да, то тогда вводной автомат С50А не много для него? Разделить УЗО на розеточные группы и линии освещения.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.07.2016 в 13:07:52

Dust112 написал: вводной кабель в квартиру АВВГнг-LS 3х10 мм2.

Так быть не должно. Алюминий с сечением менее 16 квадратов в жилье вне закона. Кабель должен быть медным, сечение для медного 3х10.

Схема рабочая, может работать. Однако настоятельно рекомендую АВ и УЗО для варочной трансформировать в дифавтомат 32A/30mA

0
Dust112
Dust112
Новичок

Регистрация: 07.07.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

08.07.2016 в 14:14:09

AlexD, web-rr,марку кабеля привожу согласно схему, которую удалось добыть в компании. AlexD,схему создавал опираясь на многочисленные советы именно по раскидыванию этих линий по разным УЗО. web-rr,как понимаю трансформация в диф направлена на уменьшение модулей и облегчения монтажа? Или к этому есть другие причины?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.07.2016 в 14:26:33

Dust112 написал: web-rr,как понимаю трансформация в диф направлена на уменьшение модулей и облегчения монтажа? Или к этому есть другие причины?

Во первых там необходимо и достаточно 32 ампера. Во вторых да, минусуем один модуль. Но можно ещё хитрей - эту линию на варочную повесить на одно из других УЗО.

0
Dust112
Dust112
Новичок

Регистрация: 07.07.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

08.07.2016 в 15:00:12

web-rr, Во первых там необходимо и достаточно 32 ампера. Во вторых да, минусуем один модуль. Но можно ещё хитрей - эту линию на варочную повесить на одно из других УЗО.

web-rr, мысль о переносе под другое УЗО была, но сколько тут сломано копий по поводу отдельного УЗО на варочную. Я рассматривал вариант установки вместо рубильника автомат, т.к. читал, что ход рубильника очень тугой и могут возникнуть трудности в обращении с ним женщин. Понимаю, что вероятность маленькая, но она есть. Замена рубильника на АВ 50А, в принципе, не испортит щит?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.07.2016 в 17:54:27

Покажите мне где ломали копья (про отдельное УЗО на варочную)? Как-то эта свалка сломанных копей без меня проходила.

Рубильники все действительно более тугие чем АВ. Чаще ещё и дороже. Установка АВ не испортит.

0
Dust112
Dust112
Новичок

Регистрация: 07.07.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

08.07.2016 в 20:39:08

web-rr, :) где-то проскакивало,утверждать не буду. Огромное спасибо за уделенное время.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

08.07.2016 в 21:52:22

Да регулярно пишут про отдельное УЗО или диф. Типа большая мощность и соответствующие утечки. Лучше место в щите оставить, на всякий случай.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21328

08.07.2016 в 22:13:28

Dust112 написал: Кондиционеры не планируются.

Это замечательно, ей-богу! :) 25 линий - и кондиционеры не планируются :) Нафига нужна такая проводка вообще? Она же пустая, страшная и бесполезная.

Минимум три сплита должно быть в двушке, при этом на всё максимум 36 модулей, включая все перечисленные здесь нагрузки. Тогда можно говорить о том, что сеть оптимизирована и прекрасна.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

08.07.2016 в 22:17:26

Radio написал: Это замечательно, ей-богу! :) 25 линий насчитал, еще и кондиционеры не планируются :) да нафига нужна такая проводка вообще?

Каждому свое. На югах кондиционеры, на северах теплые полы. :)

0