bnmuyt, теплые полы это вообще не нагрузка, грешно их даже упоминать всерьез. У ТС 800Вт на все ТП, но при этом они занимают целых 2 линии и раздувают щит. Зачем? :)

Считаю подобные схемы лжэ-электрицизмом в одном их худших проявлений.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

08.07.2016 в 22:22:37

А у обычного инверторного кондиционера 9-ки больше 4-5 ампер не увидеть никогда. Я даже 3 ампера почти не вижу.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21328

08.07.2016 в 22:25:16

bnmuyt написал: А у обычного инверторного кондиционера 9-ки больше 4-5 ампер не увидеть никогда. Я даже 3 ампера почти не вижу.

Именно так. Поэтому 2-3 сплита очень изящно запитываются от одного группового автомата.

0
Dust112
Dust112
Новичок

Регистрация: 07.07.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

08.07.2016 в 22:49:33

Radio, так я и вынес на обсуждение схему для нахождения баланса. Жена не переносит кондиционеры,вот их и не будет (хотя может сменить жену :) ?). Полы вынесены на разные линии по причине не полных знаний предмета, обожмутся ли две линии 2,5 на одном автомате.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21328

08.07.2016 в 22:56:09

Dust112 написал: обожмутся ли две линии 2,5 на одном автомате.

И линии обожмутся, и распаечные коробки давно изобрели (специально, чтобы лишние хвосты в щитки не тащить) :)

Dust112 написал: (хотя может сменить жену :) ?)

Вам виднее. Я бы сейчас точно сменил за такие выкрутасы. :)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.07.2016 в 23:11:12

bnmuyt написал: Да регулярно пишут про отдельное УЗО или диф. Типа большая мощность и соответствующие утечки. Лучше место в щите оставить, на всякий случай.

bnmuyt, У меня вот в щите есть потребитель на 50 ампер - проточник, вот на него отдельное УЗО есть. Но чтобы на варочную отдельное УЗО? Отдельный дифавтомат куда ни шло или просто в любую группу где есть резерв по нагрузке.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

10.07.2016 в 09:22:19

Radio написал:

bnmuyt написал: А у обычного инверторного кондиционера 9-ки больше 4-5 ампер не увидеть никогда. Я даже 3 ампера почти не вижу.

Именно так. Поэтому 2-3 сплита очень изящно запитываются от одного группового автомата.

Radio, скажите, насколько допустимо и корректно сделать 3 отдельных линии для кондиционеров и запихнуть их под один автомат номиналом как для одной линии (а не как сумма трех) ? Я так понимаю, что допустимо, но некорректно ?

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

10.07.2016 в 09:25:26

web-rr написал:

У меня вот в щите есть потребитель на 50 ампер - проточник ...

web-rr, а ввод 16 кв.мм ? Если можно, гляньте пожалуйста в эту тему: http://www.mastercity.ru/forums/t255199-skolko-orientirovochno-oficialno-mozhet-stoit-peretyazhka-vvoda-v-kvartiru-s-10-na-16-kv-mm-i-vydelenie-sootvetstvuyushchey-moshchnosti/?p=5715514#post5715514

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21328

10.07.2016 в 09:44:13

SunFire написал: Я так понимаю, что допустимо, но некорректно ?

Недопустимо и некорректно запихивать 3 конца в одну клемму, и только. Хотя и не всегда, и это легко решаемо. А в остальном... И допустимо, и корректно, но... бессмысленно. :) Если три линии уже проложены до щитка, то запихивать их проще, лучше и дешевле под разные автоматы.

Имело бы смысл, например, провести от щитка одну линию в сторону удаленных комнат и где-то там в коробке разделить её на 2 кондиционера. Тогда экономим и кабель, и место в щитке. Номинал АВ на этой линии, разумеется, 16А (странно, что такой вопрос у вас вообще возник).

3 кондиционера тоже можно, но не желательно, для одной 16-амперной линии это практически впритык, без запаса. Если на перспективу планируются более мощные агрегаты, то лучше воздержаться. Если речь идет о небольших комнатах и трех семерках навсегда - легко ставим и не сомневаемся.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

10.07.2016 в 09:48:30

Radio, так тогда что Вы понимаете под ИЗЯЩНОЙ запиткой 2-3 сплитов от одного группового автомата ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21328

10.07.2016 в 09:52:39

SunFire, вот что написал, то и понимаю. В щит заходит один кабель под один автомат, а кондиционеров два или три. Это изящно. :)