SunFire, не обращайте внимание, один трындёж от "Радио", да,да, три кондея ему в двушку надо), там хватит одного правильного - будет прохладно по всей квартире).
10.07.2016 в 13:58:09
SunFire, не обращайте внимание, один трындёж от "Радио", да,да, три кондея ему в двушку надо), там хватит одного правильного - будет прохладно по всей квартире).
10.07.2016 в 14:02:11
SB3 написал: да,да, три кондея ему в двушку надо)
У нас это абсолютный золотой стандарт для двушек - два в комнаты и один в кухню. Что там у вас с одним делают - мне даже не интересно. :)
10.07.2016 в 14:06:38
Dust112, лоджию с водонагревателями - это что) На каждый водонагреватель линию 2Р(1Р+N) АВ+УЗО 10мА, если на этих водонагревателях нет своего УЗО. Теплые полы под отдельное УЗО и каждый отключать 2Р(1Р+N)АВ Общее селективное УЗО - 100мА.
10.07.2016 в 14:16:32
SB3 написал: и каждый отключать 2Р(1Р+N)АВ
Я бы даже сказал 2*(2Р(1Р+N)АВ)+УЗО²... на всякий случай, чтобы надежнее отключалось.
10.07.2016 в 16:45:10
SB3, ваш совет принял.