Radio написал: Zolo, а 3,65кВт - сколько? :)
Radio, 16,6А продожайте, а почему не 240? Норма 220+-10%
11.07.2016 в 21:47:43
Radio написал: Zolo, а 3,65кВт - сколько? :)
Radio, 16,6А продожайте, а почему не 240? Норма 220+-10%
11.07.2016 в 21:52:34
Zolo написал: а почему не 240?
Это вы у меня спрашиваете? Вы же вроде позиционируете себя как электрик, я не путаю? И не знаете, какие номинальные напряжения в сети 0,4 кВ?
11.07.2016 в 22:05:49
Radio,
Radio написал: Это вы у меня спрашиваете? Вы же вроде позиционируете себя как электрик, я не путаю?
А что именно натолкнуло Вас на эту мысль? Конкретнее если можно.
11.07.2016 в 22:10:31
Zolo, наверное, ваша активность на данном форуме. Впрочем, буду рад если ошибся. :)
11.07.2016 в 22:17:33
Как то больше Вы намеками Radio. Какая моя активность Вами не приветствуется?
11.07.2016 в 22:21:20
Zolo написал: Какая моя активность Вами не приветствуется?
Я разве сказал, что чего-то не приветствую?
12.07.2016 в 08:06:55
Zolo написал:
Radio написал: Zolo, а 3,65кВт - сколько? :)
Radio, 16,6А продожайте, а почему не 240? Норма 220+-10%
Zolo, имеется ввиду, что с недавнего времени стандарт для России - 230В. У меня в розетке и вправду 230В, что удивительно. Так вот, 230Вх16А=3680ВА. Но т.к. мы говорим о ТЭНах, то реактивной мощностью можно пренебречь и соответственно, номинально получится 3680Вт. По сему можно ставить 16А АВ и не париться. С какой стороны не подойди.
12.07.2016 в 08:19:19
andrejsheve написал: с недавнего времени стандарт для России - 230В
С 93-го года. Если в исторических масштабах мыслить, то можно сказать, что с недавнего. :)
12.07.2016 в 12:08:31
Кстати, к слову, вот у этой плиты Дарина мощность подключения 6 кВт, вилка 40А, а провод 2.5 кв.мм, что на длине 1.5 м допустимо.