Аватар пользователя
Name2006

Местный

Регистрация: 01.08.2008

Омск

Сообщений: 39

11.07.2016 в 07:43:52

Дом панельный, 1981г В связи с потопом пришлось поменять кабель, идущий к выключателю. Старый кабель был замурован цементной штукатуркой. Хотел замазать гипсовой, и уже прикупил алебастр и гипсовую штукатурку, но внезапно прочитал, что в панельных домах полагается замазывать цементной штукатуркой.

Вопрос - это действительно так? Очень не хочется использовать цементную - 24 часа без света.

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

11.07.2016 в 07:51:11

Name2006 написал: но внезапно прочитал

Где Вы такое прочитали, если не секрет? Сейчас, чаще всего, штробы заделывают гипсовой штукатуркой. В особых случаях унифлотом.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

11.07.2016 в 08:55:34

Name2006 написал: Очень не хочется использовать цементную - 24 часа без света.

тогда для успокоения души сделайте цементный раствор, добавьте туда гипс и быстро-быстро замажте пока не застыл. А если туда ещё клей ПВА добавить то потом это уже расковырять не реально будет.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.07.2016 в 11:36:26

Name2006 написал: но внезапно прочитал, что в панельных домах полагается замазывать цементной штукатуркой.

При условии, что Вы нарушили конструкцию панели. И не просто цементной штукатуркой, а саморасширяющеся.

Name2006 написал: В связи с потопом пришлось поменять кабель, идущий к выключателю. Старый кабель был замурован цементной штукатуркой.

Вы вскрыли старую штробу и переложили кабель? Если больше ничего не делали, можете спокойно заштукатурить гипсовой штукатуркой

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.07.2016 в 21:21:47

megrad написал: При условии, что Вы нарушили конструкцию панели.

Интересно, какая штраба является нарушением конструкции, а какая нет?)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.07.2016 в 05:35:12

Электрик ЦЦ написал:

megrad написал: При условии, что Вы нарушили конструкцию панели.

Интересно, какая штраба является нарушением конструкции, а какая нет?)

Электрик ЦЦ, вроде горизонтальное и глубокое штробление несущих конструкций. Вот ликбез ссылка, только он вроде накрылся.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

12.07.2016 в 09:42:19

megrad, Ну е мое... Я то думал...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.07.2016 в 18:02:49

Name2006 написал: Очень не хочется использовать цементную - 24 часа без света.

Вы же не собираетесь соединения замазывать, а кабелю под напряжением ничего не будет в свежей штукатурке, мажьте чем хотите смело

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу