Вот такой расклад получается по взаимному расположению, количеству жил проводов по линиям и количеству соединений в распаечной

14.07.2016 в 13:22:35
Вот такой расклад получается по взаимному расположению, количеству жил проводов по линиям и количеству соединений в распаечной

14.07.2016 в 16:43:00
ALARMus написал: Вот такой расклад получается
ну лампа -2 у вас прям в полном приоритете! и от выключателей и от ДД...Который кстати лучше запитать от розетки, а не наоборот. Но при условии что розетка от той же распайки пойдёт. И не забывайте что при включении лампы 2 от ДД, загораться будет и лампа-3 (через контакт реле)
14.07.2016 в 16:58:43
Мда, косяк, лампы 1 и 3 не должны включаться пока не включили соответствующий для них выключатель. :cool:
Суть в том, что если включать любую боковую лампу (1 или 3) лампа 2 не должна зависеть от ДД на время их работы (т.е. включена быть постоянно пока горит хоть одна из боковых ламп, чтоб ДД ее не выключал пока человек вышел из поля его зрения в сторону боковой лампы)
Мегавольт написал: "Который кстати лучше запитать от розетки, а не наоборот"
Тут я имел ввиду, что не вести 2 линии проводов (одна к розетке, а другая к ДД), а провести одну линию до места ДД и там разветвить на ДД и розетку.
14.07.2016 в 17:51:15
ALARMus написал: чтоб ДД ее не выключал пока человек вышел из поля его зрения в сторону боковой лампы)
А ДД движения её и не выключит ни каким образом пока выключатель включён. По вашей схеме ДД имеет своё питание, а не через выключатель, а выключатель включает лампу независимо от положения контактов ДД. Просто получается что ДД управляет не только лампой-2, но и Л-3 пока клавиша 2 выключена.
Личный вопрос: а где это вы такую мудрёную схему освещения затеяли?
14.07.2016 в 22:37:09
Дело в том, что ДД, при отсутствии движения в поле его зрения, сделает заданный отсчет времени и отключит Лампу№2.
Задача, чтобы если человеку надо отойти вправо или влево (в сторону где светит лампа 1 или 3), человек бы включил лампу на соответствующей стороне, но при этом выйдя из поля зрения ДД лампа под его управлением (№2) не гасла бы. Когда человек уходит гасит боковую(боковые) лампы и уходит (дверь напротив ДД и лампы №2 за ним) и датчик в отсутствии движения погасит лампу №2
Схема действительно получилась мудреной, вот были бы простые 2-х клавишные выключатели с НЕ связанными выходами, было бы так все просто:

22.07.2016 в 22:17:00
ALARMus написал: при отсутствии движения в поле его зрения, сделает заданный отсчет времени и отключит Лампу№2. Задача, чтобы если человеку надо отойти вправо или влево (в сторону где светит лампа 1 или 3), человек бы включил лампу на соответствующей стороне, но при этом выйдя из поля зрения ДД лампа под его управлением (№2) не гасла бы.
не будет она гаснуть если один из выключателей включён. Посмотрите ещё раз внимательно по своей схеме. Выход на лампу 2 у Вас идёт параллельно с ДД и выключателей (через реле). То есть пока один из выключателей включён лампа 2 не погаснет. Дело в другом. если обе клавиши выключены, но в поле "зрения" ДД попадает человек, то включается не только лампа 2, но и лампа 3. и они обе горят до окончания времени выдержки.
25.07.2016 в 17:50:03
Мегавольт. написал: а если через реле, то можно вот по такой схеме
Отличная реализация логики работы средней лампы на реле :applause: :applause: :applause:
Приятно видеть на форуме человека, который дружит с релейной логикой
25.07.2016 в 23:29:47
Alexey_Spb, :o Спасибо! Вообще данную схему я уже реализовывал, только не для лампочек.... Ну и где то тут до этого уже тема была с кучей различных вариантов.