А систему ТТ для нашего случая ПУЭ также допускает? Или - только TN?
13.07.2016 в 16:22:59
А систему ТТ для нашего случая ПУЭ также допускает? Или - только TN?
13.07.2016 в 16:24:01
А систему ТТ для нашего случая ПУЭ также допускает? Или - только TN?
13.07.2016 в 17:18:13
dokar написал: А разве КГ разрешён в стационарной проводке нежилых помещений ?
Да хоть голый алюминиевый провод, в помещениях без пожароопасности.
dokar написал: Во всяком случае область применения такого не предусматривает
Не "кошерно" конечно, но - всем пофиг.
guest15 написал: Тогда точка раздела нейтрали воздушной линии на N и PE должна быть до вводного 4-полюсного автомата. Верно?
Да.
guest15 написал: А систему ТТ для нашего случая ПУЭ также допускает? Или - только TN?
Все много хуже... Для железного сарая необходима ТТ. :(
13.07.2016 в 17:36:11
ПPOPAБ написал: Да хоть голый алюминиевый провод, в помещениях без пожароопасности.
ТС указал конструкции. Содержимое - обяжет.
Да, ни фига.
14.07.2016 в 12:05:09
Металлический склад (снаружи):


Металлический склад (изнутри):




Кирпичная перегородка, отделяющая нашу половину металлического склада от второй половины, принадлежащей другой фирме:

Вводной/распределительный щит металлического склада:


До проведения воздушной линии питание обоих наших складов осуществлялось от этого щита через кабель от соседей, которым принадлежит вторая половина металлического склада.
Металлоконструкции этого склада, ближе к уровню земли (крупным планом):




14.07.2016 в 12:11:49
Оба склада на плане местности (обведены светло-зеленой чертой):

14.07.2016 в 14:06:50
Старый питающий кабель от соседей, которым принадлежит вторая половина металлического склада, с нашей стороны к нашей сети сейчас не присоединен (в т.ч. и нейтральный провод), хотя и остается под напряжением (на фотографии - верхний ряд щита):

Провели эксперимент: Со стороны ЩС-1 в кирпичном складе полностью разъединили питающую перемычку (в т.ч. нейтральный провод) между нашими складами. В металлическом складе проверили контрольной лампой напряжение между фазой старого вводного кабеля и корпусом распределительного щита, соединенного с металлоконструкциями помещения склада, - напряжение присутствует (лампа горит).
На торцевой стене 2-ой половины складской постройки, принадлежащей нашим соседям, расположен распределительный щит, при беглом осмотре которого выяснилась, что нулевая шина внизу этого щита присоединена напрямую к корпусу щита (и соответственно к внешним металлоконструкциям постройки):

Отсюда получается, что металлоконструкции нашей половины складской постройки занулены через металлоконструкции 2-ой половины складской постройки, принадлежащей нашим соседям. Или заземлены, т.к. местами напрямую соприкасаются с грунтом. Или то и другое вместе.
14.07.2016 в 14:20:59
guest15 написал: распределительный щит, при беглом осмотре которого выяснилась, что нулевая шина внизу этого щита присоединена напрямую к корпусу щита (и соответственно к внешним металлоконструкциям постройки):
Отсюда получается, что металлоконструкции нашей половины складской постройки занулены через металлоконструкции 2-ой половины складской постройки, принадлежащей нашим соседям. Или заземлены, т.к. местами напрямую соприкасаются с грунтом. Или то и другое вместе.
Хороша повторка. УЗО нигде не видно .
Да, ни фига.
14.07.2016 в 17:15:14
Продолжили эксперимент: Со стороны ЩС-1 в кирпичном складе также полностью разъединили питающую перемычку (в т.ч. нейтральный провод) между нашими складами. В ЩС-1 между отброшенным нейтральным проводником этой перемычки и нейтралью воздушной линии мультиметр показал напряжение 3 вольта. В режиме амперметра показал ток 0,05А. Напряжение между отброшенным нейтральным проводником этой перемычки и фазой воздушной линии = 217 вольт. Напряжение между нейтралью и фазой воздушной линии = 220 вольт.
15.07.2016 в 17:50:44
guest15 написал: А систему ТТ для нашего случая ПУЭ также допускает? Или - только TN?
ПРОРАБ написал: Все много хуже... Для железного сарая необходима ТТ.
п.1.7.57 ПУЭ: "Электроустановки до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. ..."
А к какой категории относится наш "железный сарай" ;) по нормативным документам: он может относится к категории "производственные помещения" или "наружные установки"?
15.07.2016 в 19:08:37
guest15 написал: А к какой категории относится наш "железный сарай"
К хреновой категории "инвентарных зданий с металлическим каркасом". Далее смотреть по: ГОСТ Р 50669-94.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу