ПPOPAБ написал:
Да.
Но, "де юре" следует измерить сопротивление естественного ЗУ
Полностью согласен. Однако, между этим (кирпичным) и металлическим складом есть металлическая связь через подвесы воздушек, протянутых между складами (силовой кабель и кабель системы сигнализации) - на фото.


А металлоконструкции 2-го (металлического) склада занулены со стороны половины склада, принадлежащей другому потребителю. У него свое питание от своей-же КТП, расположенной в 20 шагах от складской постройки.
Вводной щит наших соседей, которым принадлежит вторая половина металлического склада (на торцевой стене постройки, сразу за припаркованной ВАЗ-2115). Сюда подходит кабель с их КТП:

КТП наших соседей:

Мне так понимается, что пока существуют металлические связи через подвесы между этими двумя складскими постройками, результаты замеров сопротивления естественного ЗУ в кирпичном складе будут некорректными.