interminable, если
interminable написал:
между защитным нулем и фазой
то произошло вот что:
При замыкании 220 В на земляной проводник на этом земляном проводнике возник потенциал, причём возник на одной линии - той, к которой подключена ПЭВМ, т.к. линии разведены радиально. Возникла разность потенциалов между цепями ПК и телевизора, достаточная для того, чтобы сгорел порт в обоих устройствах.
Этого могло бы не произойти, если бы ПЭВМ и ТВ питались от одной линии. Или от разных, но чтобы КЗ происходило не на этих линиях. Иными словами, не возникало бы опасного потенциала на корпусах приборов.
Если есть возможность, пустите отдельными линиями розетку, в которой произошло КЗ, и розетку, к которой подключена ПЭВМ.
Можете дополнительно соединить плетёнкой 10 кв.мм корпуса ТВ и ПЭВМ, можете вообще отсоединить земляной провод от ТВ и от ПЭВМ (плетёнку при этом оставить).
Вот это значения не имеет:
interminable написал:
В момент КЗ и ТВ и ПК были выключены,
значение имеет то, что:
interminable написал:
но включены в розетку.
ЗЫ. не моё дело, конечно, но 25-амперные автоматы на розетки - это не по фен-шую. :nо: