baramov, шутите. Кто ж в здравом рассудке его трогает, пока не отключится. :)
15.07.2016 в 00:05:50
baramov, шутите. Кто ж в здравом рассудке его трогает, пока не отключится. :)
15.07.2016 в 00:10:27
Radio, я трогаю дома и везде где по башке не дадут ;)
16.07.2016 в 19:14:31
Может есть где обзор Прагмы и Практибокса3 ? Кто что скажет про эти шкафы?
18.07.2016 в 12:00:10
Надуманные проблемы.
jaja написал: выбирая щиток на 36 модулей верхнюю и нижнюю рейки задействовать под модульку захочется только тем кто любит боль и страдания. как упираются в автомат штатные шинки думаю видно
Если поменять местами пружинный клеммник и винтовой, то места будет предостаточно.
jaja написал: одна из декоративных заглушек прикрывающих винты которыми крепится морда щита к его основанию. заглушку можно вставить один раз и все. более её чтобы не поцарапать щит или не замять край уже не снять. Внутрь щита без эстетических потерь уже не попасть.
Аккуратно все нормально вытаскивается. И даже если, что поцарапается, то данные заглушки закрываются дверками самого щитка, и их никто не увидит.
18.07.2016 в 12:23:59
D_A_N, Ограничители не поставить с боков пишут? нет места? модули не болтаются? Блин где бы купить. У нас в минске такой колхоз ничего нет в наличии.
18.07.2016 в 13:21:56
Walkman78 написал: Ограничители не поставить с боков пишут? нет места? модули не болтаются?
Только с одного бока можно поставить. Вначале не получится, только справа, чтобы приборы не съезжали. Но ограничители не панацея, можно и без них обойтись. Те же автоматы будут держаться гребенкой и никуда не уедут.
SunFire написал: Скажите, а эта серия расширяется по одному модулю в каждую сторону,
У Мистраль 41F встраиваемых нет дополнительных модулей. Доп. модули есть у навесных Мистралей 41W, но только до 48 модулей.
Мне не нравится у Мистралей 41 то, что у них нет штатной гребенки, для прихватывания кабелей при монтаже.
Зато они компактнее по габаритам и экономичнее щитов Прагмы и Хагер.

18.07.2016 в 22:12:22
D_A_N, спасибо за подробный мотивированный ответ !
18.07.2016 в 22:30:03
D_A_N написал: не нравится у Мистралей 41 то, что у них нет штатной гребенки, для прихватывания кабелей при монтаже
Есть: 1slm004100a1922 1slm004100a1923
18.07.2016 в 23:06:50
baramov, он просто не понимает, что мистрали не для дома )
человек-электрик
19.07.2016 в 10:47:54
baramov написал: Есть: 1slm004100a1922 1slm004100a1923
То что вы указали - это соединители щитов по вертикали. Конечно, их можно использовать для прихватки кабелей, но для этого придется раздолбить еще больше стену.
D_A_N написал: Мне не нравится у Мистралей 41 то, что у них нет штатной гребенки
В целом я писал именно про штатные гребенки для кабелей. Если кому-то необходимо, то дополнительно можно заказать .Устанавливается она на место дополнительной дин-рейки. 1SLM004100A1942
19.07.2016 в 10:49:43
jaja написал: baramov, он просто не понимает, что мистрали не для дома )
Судя по тому, что пишешь в этой теме, ты вообще не понимаешь, где и что используется в щитах Мистраль 41.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.