lvpoker написал:
Хорошо а "ВДТ" - это УЗО или все же АВДТ вы имели ввиду?
Это - выключатель дифферинциального тока,реагирующий на утечку,так называемое УЗО.
lvpoker написал:
Но по расчетам кабель 3Х4 для двух комфорочной варочной поверхности вполне должен подойти и с запасом. Разве не так?
По мощности - да,а по условиям безопасности - нет,потому и 3х6(минимальное сечение защитного проводника - не менее 6 мм2,да и запас по мощности не помешает).
lvpoker написал:
почему он там не нужен?
потому что все потребители под дифф.защитой,что ему там делать?!Или у вас ТТ?