15.07.2016 в 14:53:09

MrGalaxy написал: Это ж надо такое выдумать.

Что вас смущает? Какие преимущества дает использование 10mA ВДТ?

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

15.07.2016 в 14:59:57

Многие считают, что будет не так больно.:)

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

15.07.2016 в 15:06:55

Детравиль написал: будет не так больно

Ну-ну :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.07.2016 в 15:12:02

baramov написал:

MrGalaxy написал: Это ж надо такое выдумать.

Что вас смущает? Какие преимущества дает использование 10mA ВДТ?

baramov, Вы предложили поставить УЗО 16А 10мА вместо 25А 10мА, т.е. речь в том посте шла о максимальном рабочем токе УЗО, а не о токе уставки срабатывания по утечке. Как минимум ещё один собеседник, кроме меня, так Вас понял.

0

Вечный студент

baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

15.07.2016 в 15:12:33

А вообще по теме, схема ТС вполне себе нормальная, только ВДТ на ванную заменить на 30mA, или если уж прямо совсем невмоготу, автомат на розетку 10A, на свет – 6А и все будет хорошо.

0
Malicious
Malicious
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Москва

Сообщений: 8

15.07.2016 в 15:26:14

megrad, ничего их этого не будет

0
Malicious
Malicious
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Москва

Сообщений: 8

15.07.2016 в 15:27:28

baramov, Спасибо.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

15.07.2016 в 15:28:00

baramov написал: только ВДТ на ванную заменить на 30mA

Можно, но особой необходимости нет, много раз ставил 10мА (25А или 16А) и никаких ложных срабатываний. И да, при двухпроводке действительно не так больно. :)

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

15.07.2016 в 15:30:52

MrGalaxy, Я такого не предлагал. Я хочу сказать о том, что 10mA – в принципе излишество, которое может быть чревато неудобствами (естественные дифференциальные токи же никто там не рассчитывал), а также, что суммарный возможный ток 26А на линиях под этим ВДТ – это слишком много и увеличивает риск ложных срабатываний из за тех же естественных дифференциальных токов, и если уж ставить чувствительное устройство, то следует ограничить ток соответствующими автоматами ниже. Видимо просто не очень ясно выразил свою мысль.

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

15.07.2016 в 15:41:19

Radio, Раз на раз не приходится. Я же не говорил, что прямо точно будет вышибать, я говорил о повышенном риске. То, что не так больно это понятно, но убить может и 6mA совершенно спокойно. Вообще у меня ощущение, что все забыли, что УДТ – это дополнительная защита, я почему-то не вижу кучу тем с вопросами, как правильнее и надежнее сделать уравнивание потенциалов, всех интересует только эти "УЗО".

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

15.07.2016 в 15:46:40

baramov написал: все забыли, что УДТ – это дополнительная защита,

Так ведь она дополнительная только тогда, когда есть основная. А если основной нету - то единственная и неповторимая. Временно, конечно, всего лишь до реконструкции. :)

baramov написал: я говорил о повышенном риске.

Невелик риск на самом деле. Особенно при новой проводке и исправной технике.