MrGalaxy написал: Это ж надо такое выдумать.
Что вас смущает? Какие преимущества дает использование 10mA ВДТ?
15.07.2016 в 14:53:09
MrGalaxy написал: Это ж надо такое выдумать.
Что вас смущает? Какие преимущества дает использование 10mA ВДТ?
15.07.2016 в 14:59:57
Многие считают, что будет не так больно.:)
15.07.2016 в 15:12:02
baramov написал:
MrGalaxy написал: Это ж надо такое выдумать.
Что вас смущает? Какие преимущества дает использование 10mA ВДТ?
baramov, Вы предложили поставить УЗО 16А 10мА вместо 25А 10мА, т.е. речь в том посте шла о максимальном рабочем токе УЗО, а не о токе уставки срабатывания по утечке. Как минимум ещё один собеседник, кроме меня, так Вас понял.
Вечный студент
15.07.2016 в 15:12:33
А вообще по теме, схема ТС вполне себе нормальная, только ВДТ на ванную заменить на 30mA, или если уж прямо совсем невмоготу, автомат на розетку 10A, на свет – 6А и все будет хорошо.
15.07.2016 в 15:26:14
megrad, ничего их этого не будет
15.07.2016 в 15:27:28
baramov, Спасибо.
15.07.2016 в 15:28:00
baramov написал: только ВДТ на ванную заменить на 30mA
Можно, но особой необходимости нет, много раз ставил 10мА (25А или 16А) и никаких ложных срабатываний. И да, при двухпроводке действительно не так больно. :)
15.07.2016 в 15:30:52
MrGalaxy, Я такого не предлагал. Я хочу сказать о том, что 10mA – в принципе излишество, которое может быть чревато неудобствами (естественные дифференциальные токи же никто там не рассчитывал), а также, что суммарный возможный ток 26А на линиях под этим ВДТ – это слишком много и увеличивает риск ложных срабатываний из за тех же естественных дифференциальных токов, и если уж ставить чувствительное устройство, то следует ограничить ток соответствующими автоматами ниже. Видимо просто не очень ясно выразил свою мысль.
15.07.2016 в 15:41:19
Radio, Раз на раз не приходится. Я же не говорил, что прямо точно будет вышибать, я говорил о повышенном риске. То, что не так больно это понятно, но убить может и 6mA совершенно спокойно. Вообще у меня ощущение, что все забыли, что УДТ – это дополнительная защита, я почему-то не вижу кучу тем с вопросами, как правильнее и надежнее сделать уравнивание потенциалов, всех интересует только эти "УЗО".
15.07.2016 в 15:46:40
baramov написал: все забыли, что УДТ – это дополнительная защита,
Так ведь она дополнительная только тогда, когда есть основная. А если основной нету - то единственная и неповторимая. Временно, конечно, всего лишь до реконструкции. :)
baramov написал: я говорил о повышенном риске.
Невелик риск на самом деле. Особенно при новой проводке и исправной технике.