Помогите, пожалуйста дав картинку с описанием по подключению для не электриков реле контроля фаз и контактора
Чтобы при скачке напряжения отключались 4 потребителя
Ещё вопрос по OVR (молниизащита) есть 2 отдельных одинарных
надо на землю и фазу и ноль подключать или только фазу
ИгорьРН написал:
Помогите, пожалуйста дав картинку с описанием по подключению для не электриков реле контроля фаз и контактора
Чтобы при скачке напряжения отключались 4 потребителя
Если вопрос поставлен таким образом, лучше обратитесь к специалисту от греха подальше.
P.S.Своих услуг не предлагаю. Надеюсь на правильное понимание.:)
Да не вопрос
Пришёл специалист
Спросил что это
Вот теперь проверять же надо за специалистами надо
Сам не помню
Вроде надо 3 входа фаз соединить
Ноль на ноль кинуть
Фазу вывести на А1 а с А2 скинуть на ноль
Тогда сигнал с микропроц пойдет на контролер и в случае скачка разомкнёт магнитную обмотку
Но думал может кто из специалистов сможет на пальцах нарисовать
Проводки то втыкать дело не хитрое и втыкателей много ходит
А потом щиты горят
Короче помогите люди добрые рисунком человеку не знакомому с электротехникой понятным
Если сами разумеете
ИгорьРН, по OVR ссылка
при условии, что есть нормальная заземление.
По РН [ссылка](http://www.electricline.ru/catalog/abb/sst/cm-pve.pdf
Схемы то умеете читать? Ввод у Вас какой( 1 или 3 х фазный)
Если однофазный, то ставите перемычки на L1,L2,L3 и подключаете фазу, на клемму ноль (N)
подключаете ноль. На клемму 13 подаёте напряжение, в идеале поставить АВ на 1 А,
для защиты катушки контактора. С клеммы 14 проводник ведёте на контакт А2 контактора,
хотя не принципиально можно и на А1 (как удобней будет в щите), на А1 подключаете питающий
ноль. На контактор сверху подаёте напряжение, снизу подключаете нагрузку.
В идеале чтобы на нагрузку ноль тоже отключался. Типа соломки при обрыве нуля.
Обратите внимание: контактор при работе может гудеть и греться. И не перегружайте
контакты контактора больше заявленного тока. Хотя 8 кВт выдаёт только плита или
проточник.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.