s1uden1
s1uden1
Новичок

Регистрация: 15.07.2016

Сообщений: 6

16.07.2016 в 09:31:12

Добрый день! Есть квартира (2 комнаты) в новостройке. Ввод 1 фаза (три жилы). В щите на этаже стоит автомат 50А. Сам совсем не электрик, поэтому прошу помочь с конфигурацией щитка в квартире. Составил такую схему:

Какие есть ошибки и нерациональные решения? Комментарий:

  1. УЗО 63А, АВ 50А , АВДТ 40А и 3 АВДТ по 16А есть "в запасах".
  2. Штатно стоит счётчик какой-то Меркурий. Какого размера щиток тут потребуется?
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.07.2016 в 10:26:14

s1uden1 написал: Какие есть ошибки и нерациональные решения

вот

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.07.2016 в 10:28:02

s1uden1 написал: ошибки

Это то что будет в квартирном стоять?

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2016 в 14:14:09

s1uden1, освещение под одно УЗО не очень хорошо. Да и на двушку 3 АВ на освещение достаточно.

s1uden1 написал: Какого размера щиток тут потребуется?

Что сложно ДИНы посчитать? Плюс размещение нулевых шин. Тёплый пол, аквасторож, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? Варочная с духовкой не очень, но потянет.А вот холодильник с посудомоем это бред. Если только не принцип лишь бы работало.Тоже самое водогрей с СМ. Хотя если потянете 4 мм2, то нормально. Либо одновременноне будете использовать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21800

16.07.2016 в 14:16:44

megrad написал: А вот холодильник с посудомоем это бред. Если только не принцип лишь бы работало.Тоже самое водогрей с СМ. Хотя если потянете 4 мм2, то нормально. Либо одновременноне будете использовать.

Обосновать с цифрами можете? Холодильник и пмм - это больше 3,6 кВт?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2016 в 14:28:09

Radio, не поэтому. Для меня ПММ "мокрый" потребитель. Часто сталкивался с тем, что ПММ не дружило с УЗО. В результате размороженный холодильник. Плюс холодильник отношу к не отключаемым линиям.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21800

16.07.2016 в 15:27:19

megrad написал: Для меня ПММ "мокрый" потребитель. Часто сталкивался с тем, что ПММ не дружило с УЗО.

А для меня сухой, как и стиралка. Имея уже 13 лет одно узо на всю квартиру, не сталкивался с тем, чтобы ПММ и СМ не дружили с ним.

Плюс холодильник отношу к не отключаемым линиям.

Это и вовсе бессмысленая модная блажЬ. :)

0
s1uden1
s1uden1
Новичок

Регистрация: 15.07.2016

Сообщений: 6

16.07.2016 в 15:31:16

Да, это в квартирном щите будет. megrad, скорее пытался "сэкономить". Сначала посудомоечной машины точно не будет, поэтому вот так сделал. А если её "повесить" на отдельное АВДТ 16А/0,03А? Теплого пола и прочего-прочего не будет. Единственное, думал про подключение защиты от протечек типа "Нептун". Как лучше поступить с водонагревателем и стиральной машиной? 2 АВДТ по 16А? По освещению: есть два небольших незастекленных балкона, поэтому полагал бросить туда провода, изолировать и их автоматы отключить пока. Имеет смысл? Ну и потолки предполагаются натяжные, поэтому решил, что каждое помещение со своим полотном на потолке в отдельную линию - если что, придется меньше бегать и искать, где проблемы. Да и АВ сейчас недорогие. А можно ли посудомоечную и стиральную машины в одну группу на АВДТ 16А? Сейчас и долгое время будет точно стоять обычная электроплита. Написал некорректно. Вот такая схема получается:

А реле напряжения требуется в новостройке? На вводе достаточно однополюсного автомата?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2016 в 15:53:09

s1uden1 написал: А если её "повесить" на отдельное АВДТ 16А/0,03А?

В идеале.

s1uden1 написал: 2 АВДТ по 16А

Да.

s1uden1 написал: А можно ли посудомоечную и стиральную машины в одну группу на АВДТ 16А

Тогда групповое УЗО. Розетки лучше бы разделить. На кухню 2 линии. Освещение тоже разделить под 2 УЗО, для повышения надёжности.

s1uden1 написал: А реле напряжения требуется в новостройке?

А кто знает, где соломки постелить. Хотя ссылка РН занимает либо 2, либо 3 ДИНа. Поэтому и спрашиваю. Чтоб место было

s1uden1 написал: На вводе достаточно однополюсного автомата?

Для паранои нужен двухполюсный. А так достаточно.

Radio написал: не сталкивался с тем, чтобы ПММ и СМ не дружили с ним.

Согласен, но соломку подстелю. Холодильник от "мокрых" потребителей отдельно.

Radio написал: Это и вовсе бессмысленая модная блажЬ.

Ну 5-6.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.07.2016 в 17:36:54

Придется повториться) Автор, эту тему посмотрите , плииз http://www.mastercity.ru/forums/t254906-3h-komnatnaya-kvartira-shchitok/

0
s1uden1
s1uden1
Новичок

Регистрация: 15.07.2016

Сообщений: 6

16.07.2016 в 21:27:55

Всем большое спасибо! Ушёл изучать тему, на которую сослался SB3 =)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу