Добрый день.

В квартире застройщиком установлены пожарные извещатели тепловые типа таких.

Подключено все это дело по такой схеме

Во время ремонта они успешно были случайно оторваны. И так как они уже были запачканы, решил купить новые. В магазине предложили более эстетический вариант датчиков - ИП-101-1А-А3. http://www.xcomspb.ru/sibirskiy_arsenal_ip-101-1a-a3_158420.html. Убеждали, что это по характеристикам точно такой же, только лучше. Инструкция к нему - http://www.arsenal-sib.ru/support/documentation/ip101_1a_a1a3.pdf

Сегодня позвонил в обслуживающую организацию. Сказали можно брать любые, которые работают без напряжения. А для работы этих судя по всему нужно напряжение. Да и схема подключения - параллельная а не последовательная.

Вопрос, подойдут ли извещатели ИП-101-1А-А3 или нет в моем случае? Если нет, то есть ли более красивый вариант датчиков подходящих? или как вариант, приколхозить старые датчики в корпус от новых?:)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.07.2016 в 18:31:23

chekalin-v, нет, не подойдут, Вам надо простейшие, которые просто размыкаются при превышении температуры http://www.aktivsb.ru/prod-6548.html http://sector-sb.ru/catalog/ops/izveschateli_pojarnye/izveschateli_teplovye_maksimalnye/kssip_103-54_-a3_-0

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

21.07.2016 в 11:13:27

Подойдут, но только если договоритесь с обслуживающей организацией протянуть в вашу квартиру отдельную линию сигнализации. В условии темы ведь нет слов бесплатно, дешево и т.п.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

10.08.2016 в 09:16:17

chekalin-v написал: Вопрос, подойдут ли извещатели ИП-101-1А-А3 или нет в моем случае?

Поздно с ответом, но вдруг пригодится.. Подойдут или нет - зависит от приемно-контрольного прибора. Даже простейшие ППКОП типа Гранита или Кварца позволяют выбрать тип шлейфа, т.е. тип датчиков и схему их подключения. То, что ИП-101-1А-А3 нельзя установить взамен существующих - это уже сказали. У них разные схемы подключения. Но можно собрать шлейф по другой схеме, с параллельным подключением, (как в инструкции на датчики), поменять в приборе тип ШС и все будет работать. В Вашем случае в одном ШС все датчики должны быть одного типа.

0