Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.07.2016 в 12:12:35

"... Конечно, было бы интересно что-то переосмыслить. Больно уж простая схема."


SunFire, можно и переосмыслить. Line monitor с программируемыми параметрами under/over voltage и задержки АПВ, выносным дифф. трансформатором типа А - вместо вводного автомата, вводного УЗО и УЗМ:

Защита от дуги, как в европах:

Защита от перенапряжения для бедных (без АПВ):

105 долларов за комплект реле максимального напряжения + независимый расцепитель:


Короче, есть над чем подумать. :) :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.07.2016 в 12:24:46

Abrikos, конечно вам есть чем заняться), но если бы в своей теме ссылки на эти устройства бы ещё давали, чтобы были схемы и описание или файлы прикладывали - цены бы вам не было))). Вам может кажется , что это не надо, никто не ценит - поверьте, это не так))). То есть у вас бы получилась такая своеобразная новостная -познавательная тема), думаю, что большинство и "администрация"))) это бы поддержали). К администрации, трёп других лиц в той теме и даже по теме следовало бы ограничить, проще было бы открыть вторую тему для обсуждения темы))).

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

23.07.2016 в 13:28:37

SB3 написал: Radio, всё давно уже написано - гуглите).

SB3, опять уклонение от ответа.

0

Вечный студент

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

23.07.2016 в 13:44:20

Abrikos, спасибо, ознакомлюсь на досуге.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

23.07.2016 в 13:45:27

serj12 написал:

SunFire написал: если тут размещу смету на этот щиток, вы тут все расплачетесь.

В этой сфере очень много откатов и интересов. Собирал щит на коттедж,так прораб с подельником прикрутили 60% к стоимости оборудования(они сами платили там,где обычно я беру,потому цены у них были реальные).Мне лично все эти игры с чеками осточертели.Нудно всё это и хлопотно.

serj12, Возможно, Вы неправильно поняли. Смета была очень низкая по сравнению с нынешними ценами.

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

23.07.2016 в 14:00:07

у меня вопрос по схеме . для чего на холодильник сделано отдельная линия . Каторая подключается до выключателя нагрузки

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

23.07.2016 в 14:17:08

Prussia39 написал: у меня вопрос по схеме . для чего на холодильник сделано отдельная линия . Каторая подключается до выключателя нагрузки

Prussia39, некоторые продвинутые товарищи делают так, чтобы перед длительным отсутствием жильцов в квартире одним лёгким движением обесточить всё, окромя холодильника. Типа холодильник есть вещь абсолютно безопасная и его при полугодичной командировке обязательно надо оставить включённым с набором продуктов. ;) Лично я такого авангарда тоже не понимаю. :)

0

Вечный студент

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.07.2016 в 16:25:28

SB3, SunFire спустя полтора года после установки щита схема уже кажется простоватой, а я просто указал на модное оборудование. :) А ссылки у меня только эти: http://www.cirprotec.com/News/Product-news/Overcheck-Autorecloser http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/Protect/afd/ https://nl.geindustrial.com/producten/modulaire-toestellen-voor-din-railbevestiging/serie-tele-ov-spanningsbewakingsmodule http://www.gepowercontrols.com/ru/contact_us/


Кстати, про Tele OV ... Ещё недавно я, пытаясь разузнать подробней про расцепитель iMSU, написал, что вряд ли мне его привезут http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t27154-sobirayu-elektroshchity-v-peterburge-i-moskve/?p=5721839#post5721839 но всё оказалось проще, чем я думал. Tele OV 230 + независимый расцепитель Tele L2 обошлись мне в 101 USD, а расцепитель iMSU в 78 USD (у меня две квартиры). В однушке будет iMSU, а в трёшке Tele OV 230. Ожидаю через 4 недели iMSU и через 4-6 недель Tele OV, которого нет на складе в Венгрии и поэтому будет ехать из Испании, где по словам дилера GE и производят Tele OV. Хар-ка Tele OV: 254В < 4 сек, 400 В < 0,5 сек.


Я нищеброд, на Line monitor денег нет, да и не поместится он в ИЭКовскую коробчонку на 6 модулей в тамбуре. :) Посмотрите каталог GE Redline 2014 (более нового я не встречал) и GE DMS-Line - автоматы, щитки, боксы. Для сравнения цена 2-полюсных автоматов С32 у нас: GE Redline G62 (Венгрия) - 8 USD. SE iC60N (Франция) - 13 USD.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.07.2016 в 17:46:42

SunFire написал: юра Т, УЗО выбивало пару раз лично по моей дурости: что-то надо было поправить в розетке под напряжением и замкнул фазу на РЕ.

У вас наверное и в центре хирургии глаза тоже есть дисконт?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

23.07.2016 в 23:36:28

SunFire написал: Смета была очень низкая по сравнению с нынешними ценами

Да это понятно.Ладно,не важно.

0

И это пройдёт ...

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.07.2016 в 01:01:40

Я не вижу ничего криминального в недорогой электрике.

Но только если она сделана качественно.

Пускай, даже есть три автомата - на свет, на розетки и на плиту. Но должен быть ВДТ, сами автоматы и ВДТ адекватного номинала и качественные (да черт с ним, если уж совсем дешево - то пусть даже китайцы будут, но лишь бы номиналы норм и дифзащита была), линии проложены более-менее качественным кабелем соответствующего сечения, распаечные коробки не замурованы наглухо, соединения неразрывные (сварка, пайка, опрессовка). Розетки сделаны аккуратно, а не так что оголенная жила торчит на сантиметр. Если пятипроводка, то есть ДСУП.

Да, такая электрика простая и относительно недорогая. Но безопасная и надежная.

Лучше "линия розеток и линия света на каждую комнату", сделанные некачественно.

Где здесь "мерседес"?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу