Аватар пользователя
Andrey86

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

13.12.2005 в 15:00:07

Можно ли заземлиться на железный столб ЛЭП подводящий мне же 1 фазу и ноль , 220 вольт. Забурен 2 железными опорами на >2 метра, в моём случае он тупиковый (последний дачный участок). В книге http://colan.ru/support/pue/pue17.php?page=1 противопоказаний нет, есть фраза : пункт 1.7.110 "Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ."

То есть от обратного можно предположить что опору ВЛ использовать можно?

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

13.12.2005 в 15:04:30

Не от обратно не от прямого... Советую обойти внимательно вокруг столба и посмотреть, не сделано ил через эти элементы повторное заземление? Далее - от столба провдом потолще ное не толще 10 кв.мм. можно взять землю, но следуя нормативной документации необходимо объединить ее с нулевым проводом около щитка со счетчиком.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

13.12.2005 в 15:13:46

2Andrey86,

Можно, но самостийно не нужно. Должно быть согласие эксплуатирующей организации на такое подключение. В противном случае любой обходчик имеет право оторвать "лишний провод", а вы и знать не будете.

И вообще, запомните одну простую вещь - все правила написаны для определенного круга людей, и если вы в этот круг не входите, то и правила не для вас, и ссылаться на них в совю пользу не имеет никакого смысла.

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

13.12.2005 в 15:24:48

Да не раз еще придется повторить фразу "Не делайте ничего самостоятельно", а похоже что бестолку. Зато ссылка классная- "Я на форуме прочитал" или "Мне на форуме посоветовали". :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.12.2005 в 17:13:57

железный столб ЛЭП, с точки зрения заземлений, тот же бетонный с повторным заземленьем. Если оно носит регулярный характер и сделано равномерно (все опоры железные или с заземлением), можете делать отводку нулевого провода прям с опоры как защитного нуля. Или вести ВРУ 2 провода, а на нем уже разделять нули. сейчас в таких сетях уже обязательно использование электромеханиченских УЗО. Ставьте лучше на все группы, обеспечив предварительно селективность.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.12.2005 в 17:15:48

земля магистральная должна быть не тоньше 10мм вне зависимости от материала проводника!

0
Аватар пользователя
Andrey86

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

14.12.2005 в 06:29:36

Нету никакой эксплуатирующей организации, так как ЛЭП монтировалась членами Садового товарищества и эксплуатируется до трансформатора тоже СТ. Транс кстати тоже наш. Так что прийти могут только надзорные службы, но не эксплуатирующие. Железный столб ЛЭП не связан проводником с другими, фаза и ноль на изоляторе. Как кинуть землю до щитка в доме(щиток будет на втором этаже) - через воздух или закопать кабель? Вот фотка чтобы понятней было.

0
Вложение
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

14.12.2005 в 10:34:33

Стопудняк, что DMC раскритикует решение, но я его выскажу. Стальной лентой, закопанной в землю на ребро и приварренной к столбу подведите к дому. В помещении, где установлен счетчик сделайте стальную же шину. Это будет ГЗШ. К ней приварите болт, с резьбой М6..М8 или несколько болтов. Туда же присоедините ноль со стоба. Для точности смотрите все рекомендации ГОСТ Р 50571.2.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

14.12.2005 в 14:36:47

2Andrey86,

А в случае аварий кто занимается их исправлением, тоже члены товарищества?

Обычно делается так - узнается куда, как и каким образом можно подключится. Люди скидываются, приобретают необходимое. Нанимается бригада, которая все договора претворяет в жизнь. После этого приходит коммисия, которая оценивает соеденное и принимает его на баланс или не принимает. Если не принимает - значит и не дает разрешения на эксплуатацию... Если принимает, то становится обслуживающей и эксплуатирующей... У вас это может в чем-то отличаться...

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

14.12.2005 в 14:49:25

Да оно верно, блин, большинство рекомендаций дается в расчете на бардак окружающий нас и нежелание ждать дядю....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

14.12.2005 в 15:15:20

BV написал : А что за коробка на столбе?

Вводной автомат в дом

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

19.12.2005 в 10:10:25

А что будет, если, во время дождя например, пробъет изолятор на фазе? Если у Вас будет толстая шина до столба, на Вашей земле не надолго, но появится хороший потенциал. Или молния в столб ударит?

Поему бы просто не закопать в землю что-то железное и протяженное?

Даниил.

0
Аватар пользователя
Andrey86

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

19.12.2005 в 12:45:17

Можно и самому конечно забить одну арматурину диаметра 14 мм на глубину 4 метра. Просто думал что на столб земля будет надёжней, всё таки там толстостенная труба.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

19.12.2005 в 13:15:20

2Andrey86, Сопротивление зеземления не равно нулю. Да, на столбе оно хорошее, но как выше написано, при ударе молнии на нем будет потенциал.

Одну арматурину наверное маловато будет. Надо смотреть какой у вас грунт - и только после этого смотреть как в этом грунте делать заземление.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу