22.07.2016 в 23:24:47
griandrej написал: Ирония понятна, что делать-то?
Отключиться от водопровода как минимум. И побыстрее.
22.07.2016 в 23:32:20
griandrej написал: но сейчас от него очень тяжело отключиться - нет доступа.
То есть? Отключиться можно где угодно, не обязательно прямо на стояке, отрежьте с другого конца.
22.07.2016 в 23:40:27
griandrej написал: А чем грозит?
Выносом стороннего потенциала.
Если кое кто у вас порой честно жить не захочет - может йобом токнуть в самом непредсказуемом месте.
22.07.2016 в 23:43:17
Никак. В туалете подвесной унитаз на фальш стене. За фальш стеной, в самом ее низу, к стояку ХВ приварена шайба, на которой провод ДСУП. Здесь же в туалете он соединен (припаен) к медным трубам ХВ и ГВ. Там же внизу он проходит в ванную, где прикручен к корпусу ванной. Отрезав его от ванной, я конечно могу соединить ванну с КУП другим проводом, но с трубами ХВ и ГВ не смогу - они в стене. Либо, пытаться пускать новый провод из ванной в туалет, не соединяя его со стояком ХВ.
Другой вопрос, что я не вижу смысла этого делать. В квартире есть УЗО, и если на корпусе какого-то электроприбора появится потенциал, он потечет через мой РЕ проводник на стояк ХВ и в землю, что сразу заметит УЗО и отключит квартиру. Если отсоединиться от ХВ, потенциал повиснет на корпусе и ударит прикоснувшегося к нему. УЗО, конечно, и тут сработает, но лучше ведь превентивно отключить квартиру, не так-ли?
23.07.2016 в 08:41:34
serks написал: вы сами поняли че написали.
Я то понял, а ты видимо нет.
griandrej написал: нужно-ли мой РЕ проводник прикрутить к корпусу щитка?
Речь идет о PE, которого нет, за который ошибочно приняли зеленую соплю, прикрученную вместе с нулем.
serks написал: Так что ПЕ там есть и хороший
Где вы там отдельно PE и N увидели?
23.07.2016 в 08:42:55
griandrej написал: Да не, зелененькие и два фазных точно по 16 мм кв.
Откуда такая уверенность? Я прекрасно знаю, как выглядит однопроволочный алюминий 16квмм, и это явно не он, под такую мелкую клемму он даже не залез бы. Я лично вижу тут квадрата 4.
23.07.2016 в 09:34:54
ratrabidi, для лучшего понимания что там было и что хотели видимо получить подтолкну цитатой из твоего же поста
ratrabidi написал: потом остальные две фазы и зачем то еще раз ноль притащили тонкими зелеными алюминиевыми соплями
23.07.2016 в 09:57:29
serks написал: ratrabidi, для лучшего понимания что там было и что хотели видимо получить подтолкну цитатой из твоего же поста
ratrabidi написал: потом остальные две фазы и зачем то еще раз ноль притащили тонкими зелеными алюминиевыми соплями
serks, И? Как эта алюминиевая сопля может быть пе, если оно ни по сечению ни функционально даже близко на пе не похоже?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу