griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

22.07.2016 в 23:23:13

Bladiclab написал: Сколько квартир на стояке? 21

Bladiclab написал: фото 1 эт. щита и последнего Сделаю.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

22.07.2016 в 23:24:47

griandrej написал: Ирония понятна, что делать-то?

Отключиться от водопровода как минимум. И побыстрее.

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

22.07.2016 в 23:24:52

Bladiclab написал: Сколько квартир на стояке?

21

Bladiclab написал: фото 1 эт. щита и последнего

Сделаю.

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

22.07.2016 в 23:28:05

Radio написал: Отключиться от стояка как минимум.

Или подключить РЕ на корпус щитка.

Radio написал: И побыстрее.

А чем грозит? Стояк ХВ заземлен, он, конечно, не предназначен для заземления, но сейчас от него очень тяжело отключиться - нет доступа.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

22.07.2016 в 23:32:20

griandrej написал: но сейчас от него очень тяжело отключиться - нет доступа.

То есть? Отключиться можно где угодно, не обязательно прямо на стояке, отрежьте с другого конца.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.07.2016 в 23:40:27

griandrej написал: А чем грозит?

Выносом стороннего потенциала.

Если кое кто у вас порой честно жить не захочет - может йобом токнуть в самом непредсказуемом месте.

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

22.07.2016 в 23:43:17

Никак. В туалете подвесной унитаз на фальш стене. За фальш стеной, в самом ее низу, к стояку ХВ приварена шайба, на которой провод ДСУП. Здесь же в туалете он соединен (припаен) к медным трубам ХВ и ГВ. Там же внизу он проходит в ванную, где прикручен к корпусу ванной. Отрезав его от ванной, я конечно могу соединить ванну с КУП другим проводом, но с трубами ХВ и ГВ не смогу - они в стене. Либо, пытаться пускать новый провод из ванной в туалет, не соединяя его со стояком ХВ.

Другой вопрос, что я не вижу смысла этого делать. В квартире есть УЗО, и если на корпусе какого-то электроприбора появится потенциал, он потечет через мой РЕ проводник на стояк ХВ и в землю, что сразу заметит УЗО и отключит квартиру. Если отсоединиться от ХВ, потенциал повиснет на корпусе и ударит прикоснувшегося к нему. УЗО, конечно, и тут сработает, но лучше ведь превентивно отключить квартиру, не так-ли?

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

23.07.2016 в 08:41:34

serks написал: вы сами поняли че написали.

Я то понял, а ты видимо нет.

griandrej написал: нужно-ли мой РЕ проводник прикрутить к корпусу щитка?

Речь идет о PE, которого нет, за который ошибочно приняли зеленую соплю, прикрученную вместе с нулем.

serks написал: Так что ПЕ там есть и хороший

Где вы там отдельно PE и N увидели?

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

23.07.2016 в 08:42:55

griandrej написал: Да не, зелененькие и два фазных точно по 16 мм кв.

Откуда такая уверенность? Я прекрасно знаю, как выглядит однопроволочный алюминий 16квмм, и это явно не он, под такую мелкую клемму он даже не залез бы. Я лично вижу тут квадрата 4.

0
serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

23.07.2016 в 09:34:54

ratrabidi, для лучшего понимания что там было и что хотели видимо получить подтолкну цитатой из твоего же поста

ratrabidi написал: потом остальные две фазы и зачем то еще раз ноль притащили тонкими зелеными алюминиевыми соплями

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

23.07.2016 в 09:57:29

serks написал: ratrabidi, для лучшего понимания что там было и что хотели видимо получить подтолкну цитатой из твоего же поста

ratrabidi написал: потом остальные две фазы и зачем то еще раз ноль притащили тонкими зелеными алюминиевыми соплями

serks, И? Как эта алюминиевая сопля может быть пе, если оно ни по сечению ни функционально даже близко на пе не похоже?

0