Аватар пользователя
glum2000

Местный

Регистрация: 01.12.2008

Москва

Сообщений: 15

23.07.2016 в 20:58:19

#5726550

Приветствую! Подскажите, пожалуйста красивое решение для подключения проточного водонагревателя. Вводные: 1) Имеется сантехнический короб, в котором установлены гребенки водоснабжения и проточный водонагреватель Electrolux NP4 (4 кВт) с гибким многожильным медным кабелем без вилки 2) До короба проложен медный кабель NYM 3x4 3) В будущем водогрей поменяю на 6 кВт

Требуется: от входящего кабеля организовать влагозащищенные розетку (потом аквасторож подключу) и подключение водогрея.

Водогрей вроде бы нужно подключать через клемы. Хотел найти какое-нибудь решение типа распаечной коробки и розетки в одном корпусе с IPxx, но что-то не понимаю как и какие лучше сделать клемы. На обычные розетки я поставил бы WAGO и забыл бы, а тут вот что-то очкую. В качестве коробки нашел Legrand Plexo ссылка Туда можно поставить розетку и заглушку на второй пост, но когда начал это все заказывать, то оказалось, что заглушки есть далеко не во всех магазинах. Может я слишком заморачиваюсь и все можно сделать проще и логичнее?

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.07.2016 в 21:24:04

#5726579

glum2000 написал: Приветствую! Подскажите, пожалуйста красивое решение для подключения проточного водонагревателя. Вводные: 1) Имеется сантехнический короб, в котором установлены гребенки водоснабжения и проточный водонагреватель Electrolux NP4 (4 кВт) с гибким многожильным медным кабелем без вилки 2) До короба проложен медный кабель NYM 3x4 3) В будущем водогрей поменяю на 6 кВт

Требуется: от входящего кабеля организовать влагозащищенные розетку (потом аквасторож подключу) и подключение водогрея.

Водогрей вроде бы нужно подключать через клемы. Хотел найти какое-нибудь решение типа распаечной коробки и розетки в одном корпусе с IPxx, но что-то не понимаю как и какие лучше сделать клемы. На обычные розетки я поставил бы WAGO и забыл бы, а тут вот что-то очкую. В качестве коробки нашел Legrand Plexo ссылка Туда можно поставить розетку и заглушку на второй пост, но когда начал это все заказывать, то оказалось, что заглушки есть далеко не во всех магазинах. Может я слишком заморачиваюсь и все можно сделать проще и логичнее?

glum2000, из-за рекламы не вижу хотелок.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.07.2016 в 21:25:16

#5726582

Поставьте накопительный водогрей.

Аватар пользователя
glum2000

Местный

Регистрация: 01.12.2008

Москва

Сообщений: 15

23.07.2016 в 21:35:13

#5726591

web-rr написал:

glum2000 написал: Приветствую! Подскажите, пожалуйста красивое решение для подключения проточного водонагревателя. Вводные: 1) Имеется сантехнический короб, в котором установлены гребенки водоснабжения и проточный водонагреватель Electrolux NP4 (4 кВт) с гибким многожильным медным кабелем без вилки 2) До короба проложен медный кабель NYM 3x4 3) В будущем водогрей поменяю на 6 кВт

Требуется: от входящего кабеля организовать влагозащищенные розетку (потом аквасторож подключу) и подключение водогрея.

Водогрей вроде бы нужно подключать через клемы. Хотел найти какое-нибудь решение типа распаечной коробки и розетки в одном корпусе с IPxx, но что-то не понимаю как и какие лучше сделать клемы. На обычные розетки я поставил бы WAGO и забыл бы, а тут вот что-то очкую. В качестве коробки нашел Legrand Plexo ссылка Туда можно поставить розетку и заглушку на второй пост, но когда начал это все заказывать, то оказалось, что заглушки есть далеко не во всех магазинах. Может я слишком заморачиваюсь и все можно сделать проще и логичнее?

glum2000, из-за рекламы не вижу хотелок.

web-rr, Не понял. Проблемы с отображением страницы? Или это намек на то, что я зря указываю конкретные продукты? Могу поубирать, но проблема у меня пока именно в конкретике. Я пол дня искал как организовать влагозащищенную розетку с распредилительной коробкой. Собственно тут и появилась мысль о том, что это все должно делаться как-то проще.

Аватар пользователя
glum2000

Местный

Регистрация: 01.12.2008

Москва

Сообщений: 15

23.07.2016 в 21:36:40

#5726594

web-rr, Не, не прокатит. В коробе нет для него места, да и ради 2 недель в году такую конструкцию городить неохота.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.07.2016 в 22:42:48

#5726653

glum2000 написал: Не понял. Проблемы с отображением страницы?

Правую сторону первого сообщения занимает реклама. Текст под ней. Специально взял и процитировал сообщение целиком - второе сообщение реклама не перекрывает.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.07.2016 в 22:48:12

#5726656

glum2000 написал: Может я слишком заморачиваюсь и все можно сделать проще и логичнее?

Весьма вероятно. Ведь внутри сантехнического короба нет никаких требований к дизайну электроустановочных изделий. Возьмите любую коробку соответствующего исполнения и габарита.

web-rr написал: не вижу хотелок.

Дешифрую текст:

glum2000 написал: медный кабель NYM 3x4

соединить

glum2000 написал: с гибким многожильным медным кабелем без вилки

"заметки на полях" :

glum2000 написал: не понимаю как и какие лучше сделать клемы. На обычные розетки я поставил бы WAGO и забыл бы, а тут вот что-то очкую.

Заменить убогий полиэтиленовый клемник на что то относительно доступное в интернет магазинах РФ. (ВАГО - не предлагать) Ваш выход маэстро.

Аватар пользователя
massimo31802

Местный

Регистрация: 30.06.2010

Минск

Сообщений: 219

25.07.2016 в 00:09:30

#5727466

Здравствуйте, мне кажется ,вы действительно заморачиваетесь. прикрепите к стенке внутри короба обычную монтажную коробку с крышкой,а кабеля соедините вот такой клеммной колодкой: http://www.egeneral.ru/product_info.php/products_id/42 концы многожильного кабеля предварительно залудите

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

25.07.2016 в 16:32:22

#5727994

Нельзя лудить гибкие провода под винтовые клеммы :p

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.07.2016 в 17:02:47

#5728037

Я бы обжал опрессовкой :confused:

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
massimo31802

Местный

Регистрация: 30.06.2010

Минск

Сообщений: 219

25.07.2016 в 18:07:55

#5728096

прям -таки категорически нельзя ? ) если у автора нет обжимника и достать негде,а есть паяльник ,то -облудить . пысы. у меня обжимник есть и я бы тоже обжал

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

26.07.2016 в 11:41:11

#5728779

Каковы положительные моменты лужения? Отрицательный - мягкость и пластичность припоя, под давлением винта/контактной пластины луженый быстро деформируется, происходит нагрев и искрение. Обговаривалось многократно, испытал я эту проблему и на своей шкуре (тоже раньше лудил). Наконечники, и только они. Либо просто зачищенную жилу, если провод придавливается плоскостью, а не торцом винта.

Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

26.07.2016 в 12:15:43

#5728803

Поставить бокс и в него клеммы на дин-рейку, провода от водогрея обжать ншви.

Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

26.07.2016 в 14:11:26

#5728873

Johnny написал: Нельзя лудить гибкие провода под винтовые клеммы

Чё за бред?

Бываю иногда.

Аватар пользователя
glum2000

Местный

Регистрация: 01.12.2008

Москва

Сообщений: 15

30.07.2016 в 11:43:53

#5732332

ratrabidi написал: Поставить бокс и в него клеммы на дин-рейку, провода от водогрея обжать ншви.

ratrabidi, Так и сделал! Спасибо за совет. Сразу решились все вопросы. Поставил влагозащитный бокс с двумя автоматами - один на водогрей, а другой под будущий аквасторож. Ничего не пришлось искать и изобретать.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу