25.07.2016 в 12:26:57
Внес изменения с учетом замечаний. Прошу поругать, но не сильно ) По изменениям, избавился от одного УЗО 63А, перенес розетки детской под 10мА, защитив УЗО дополнительным автоматом. Допустимо такое? Теперь занимаемое место 34 поста.
25.07.2016 в 12:29:34
max68.2011, Географически в г.Казань. Стоит ли и автоматы рассматривать АСТР?
25.07.2016 в 12:54:25
max68.2011, не совсем так. Вот такое УЗО + автомат надёжней, но дороже, чем обычное УЗО + автомат.
:)
lamer7, у некоторых производителей нет УЗО 25/0,01, но есть дифф. блоки 25/0,01 для соединения с автоматом. Уставка 10 милиампер обычно для одного конкретного потребителя в зонах повышенного риска - ванная, розетка на балконе или наружной стене дома и т.п.
25.07.2016 в 13:07:21
lamer7 написал: Все помещалось в 34 модул
Если модулей в щите 34, то нужно брать что-то вмещающее больше чем 34, и даже больше чем 36. Как вариант 3 по 13. Всего 39, можно поиметь проблемы. Можно шкаф 3 по 18 или 2 по 24.
25.07.2016 в 13:25:46
Abrikos, спасибо за комментарий, по правильному для потребителя на 10мА отдельное УЗО и автомат, это я понимаю ) это безопаснее, правильнее, надежнее. но есть ли практика или по опыту, ставят ли группы под 10мА? ) а то у нас правилами ограничение скорости в городе 60, меньше 70 мало кто ездит )
25.07.2016 в 13:44:21
В квартире нет лежачих больных?
25.07.2016 в 13:46:06
web-rr, нет.
25.07.2016 в 13:56:42
Это хорошо. Вот новая схема.
25.07.2016 в 15:11:02
lamer7 написал: Abrikos, спасибо за комментарий, по правильному для потребителя на 10мА отдельное УЗО и автомат, это я понимаю ) это безопаснее, правильнее, надежнее. но есть ли практика или по опыту, ставят ли группы под 10мА? ) а то у нас правилами ограничение скорости в городе 60, меньше 70 мало кто ездит )
lamer7, а розетки в ванную не забыли ? А где холодильник ? Неотключаемые линии не планируете ?
25.07.2016 в 15:16:44
lamer7, нет, 10мА УЗО лучше ставить на отдельную линию и лучше связка 2Р АВ (или 1Р+N) АВ + УЗО, чем диф. Диф - только ради экономии места.
26.07.2016 в 08:16:01
web-rr, уважаемый web-rr огромнейшее спасибо за рекомендацию и схему. можно вопрос по схеме, просвещения ради? стоит ли защищать УЗО при превышении номинала или устанавливается из расчета что потребители не дадут в итоге такой нагрузки? Можно ли розетки в ванной повесить вместе с водонагревателем, не будет сильного завышения на одном УЗО?
26.07.2016 в 08:26:22
SunFire, Доброе утро, уважаемый SunFire, в своей крайне схеме (сообщение от 25.07.2016 12:26) розетки на ванную указал вместе со стиральной машиной, прошу покритиковать схемку. Холодильник думал повесить на обычную розетку кухни или одну из розеток фартука. не вижу целесообразности заводить под неотключаемую линию, или я просто до конца не осознал для чего их ставят ) пропажу эл-ро питания фиксирую компьютером, он включен 24/7. если уезжать в отпуск, обычно подготавливаешь холодильник и на всякий случай ключи родным оставить можно для проверки, да и с ипотекой, отпуск еще не скоро светит )
26.07.2016 в 08:28:48
SB3, спасибо за науку
26.07.2016 в 10:33:56
lamer7 написал: web-rr, уважаемый web-rr огромнейшее спасибо за рекомендацию и схему. можно вопрос по схеме, просвещения ради? стоит ли защищать УЗО при превышении номинала или устанавливается из расчета что потребители не дадут в итоге такой нагрузки? Можно ли розетки в ванной повесить вместе с водонагревателем, не будет сильного завышения на одном УЗО?
lamer7, В моём варианте схемы все УЗО защищены. 63/30 - вводным C50 (его увидели?), 40/30 - так за ним всего три АВ по 10 ампер, 25/10 - сразу за ним С25 (увидели его?) Схему я нарисовал не с целью ещё 10 раз её переделывать, а сразу рисовал рабочую. Всё в ней правильно.