Внес изменения с учетом замечаний. Прошу поругать, но не сильно ) По изменениям, избавился от одного УЗО 63А, перенес розетки детской под 10мА, защитив УЗО дополнительным автоматом. Допустимо такое? Теперь занимаемое место 34 поста.

0
Аватар пользователя
lamer7

Местный

Регистрация: 25.07.2016

Сообщений: 17

25.07.2016 в 12:29:34

max68.2011, Географически в г.Казань. Стоит ли и автоматы рассматривать АСТР?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.07.2016 в 12:54:25

max68.2011, не совсем так. Вот такое УЗО + автомат надёжней, но дороже, чем обычное УЗО + автомат.

:)


lamer7, у некоторых производителей нет УЗО 25/0,01, но есть дифф. блоки 25/0,01 для соединения с автоматом. Уставка 10 милиампер обычно для одного конкретного потребителя в зонах повышенного риска - ванная, розетка на балконе или наружной стене дома и т.п.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.07.2016 в 13:07:21

lamer7 написал: Все помещалось в 34 модул

Если модулей в щите 34, то нужно брать что-то вмещающее больше чем 34, и даже больше чем 36. Как вариант 3 по 13. Всего 39, можно поиметь проблемы. Можно шкаф 3 по 18 или 2 по 24.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.07.2016 в 13:08:20

max68.2011 написал:

lamer7 написал: а узо шнайдер?

Лучше АСТРу возьмите.

max68.2011, почему? Многие курильщики предпочитали Приму.

0
Аватар пользователя
lamer7

Местный

Регистрация: 25.07.2016

Сообщений: 17

25.07.2016 в 13:25:46

Abrikos, спасибо за комментарий, по правильному для потребителя на 10мА отдельное УЗО и автомат, это я понимаю ) это безопаснее, правильнее, надежнее. но есть ли практика или по опыту, ставят ли группы под 10мА? ) а то у нас правилами ограничение скорости в городе 60, меньше 70 мало кто ездит )

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.07.2016 в 13:44:21

В квартире нет лежачих больных?

0
Аватар пользователя
lamer7

Местный

Регистрация: 25.07.2016

Сообщений: 17

25.07.2016 в 13:46:06

web-rr, нет.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.07.2016 в 13:56:42

Это хорошо. Вот новая схема.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

25.07.2016 в 15:11:02

lamer7 написал: Abrikos, спасибо за комментарий, по правильному для потребителя на 10мА отдельное УЗО и автомат, это я понимаю ) это безопаснее, правильнее, надежнее. но есть ли практика или по опыту, ставят ли группы под 10мА? ) а то у нас правилами ограничение скорости в городе 60, меньше 70 мало кто ездит )

lamer7, а розетки в ванную не забыли ? А где холодильник ? Неотключаемые линии не планируете ?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.07.2016 в 15:16:44

lamer7, нет, 10мА УЗО лучше ставить на отдельную линию и лучше связка 2Р АВ (или 1Р+N) АВ + УЗО, чем диф. Диф - только ради экономии места.

0
Аватар пользователя
lamer7

Местный

Регистрация: 25.07.2016

Сообщений: 17

26.07.2016 в 08:16:01

web-rr, уважаемый web-rr огромнейшее спасибо за рекомендацию и схему. можно вопрос по схеме, просвещения ради? стоит ли защищать УЗО при превышении номинала или устанавливается из расчета что потребители не дадут в итоге такой нагрузки? Можно ли розетки в ванной повесить вместе с водонагревателем, не будет сильного завышения на одном УЗО?

0
Аватар пользователя
lamer7

Местный

Регистрация: 25.07.2016

Сообщений: 17

26.07.2016 в 08:26:22

SunFire, Доброе утро, уважаемый SunFire, в своей крайне схеме (сообщение от 25.07.2016 12:26) розетки на ванную указал вместе со стиральной машиной, прошу покритиковать схемку. Холодильник думал повесить на обычную розетку кухни или одну из розеток фартука. не вижу целесообразности заводить под неотключаемую линию, или я просто до конца не осознал для чего их ставят ) пропажу эл-ро питания фиксирую компьютером, он включен 24/7. если уезжать в отпуск, обычно подготавливаешь холодильник и на всякий случай ключи родным оставить можно для проверки, да и с ипотекой, отпуск еще не скоро светит )

0
Аватар пользователя
lamer7

Местный

Регистрация: 25.07.2016

Сообщений: 17

26.07.2016 в 08:28:48

SB3, спасибо за науку

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.07.2016 в 10:33:56

lamer7 написал: web-rr, уважаемый web-rr огромнейшее спасибо за рекомендацию и схему. можно вопрос по схеме, просвещения ради? стоит ли защищать УЗО при превышении номинала или устанавливается из расчета что потребители не дадут в итоге такой нагрузки? Можно ли розетки в ванной повесить вместе с водонагревателем, не будет сильного завышения на одном УЗО?

lamer7, В моём варианте схемы все УЗО защищены. 63/30 - вводным C50 (его увидели?), 40/30 - так за ним всего три АВ по 10 ампер, 25/10 - сразу за ним С25 (увидели его?) Схему я нарисовал не с целью ещё 10 раз её переделывать, а сразу рисовал рабочую. Всё в ней правильно.