25.07.2016 в 11:27:17
D_A_N, Уважаемый D_A_N. Спасибо за конструктивные советы. Допустимо будет превышать номинал УЗО, если буду объединять в группы 5-6шт или просто объединять потребителей под общие автоматы? Да ПМ - посудомойка. Наверное у меня такой же вопрос как к SB3, стоит ли ставить диф или УЗО-АВ? По свету в ванной и розеткой ванной и СМ, принял к сведению, спасибо. Чуть позже поправлю таблицу. по духовке, думал положить на будущее чуть больше, прогресс не стоит на месте, а то кабель менять сложнее чем остальное )
25.07.2016 в 11:30:17
max68.2011, спасибо, посмотрю и на АСТРу.
25.07.2016 в 12:00:05
lamer7 написал: спасибо, посмотрю и на АСТРу.
Регион свой укажите. АСТРА работает и с регионами.
Бываю иногда.
25.07.2016 в 12:02:07
lamer7 написал: я так понимаю УЗО-АВ-1розетка по смыслу равна 1диф-1розетка, но надежнее?!
Не правильно понимаете. УЗО + автомат надёжнее и дешевле.
Бываю иногда.
25.07.2016 в 12:26:57
Внес изменения с учетом замечаний. Прошу поругать, но не сильно ) По изменениям, избавился от одного УЗО 63А, перенес розетки детской под 10мА, защитив УЗО дополнительным автоматом. Допустимо такое? Теперь занимаемое место 34 поста.
25.07.2016 в 12:29:34
max68.2011, Географически в г.Казань. Стоит ли и автоматы рассматривать АСТР?
25.07.2016 в 12:54:25
max68.2011, не совсем так. Вот такое УЗО + автомат надёжней, но дороже, чем обычное УЗО + автомат.
:)
lamer7, у некоторых производителей нет УЗО 25/0,01, но есть дифф. блоки 25/0,01 для соединения с автоматом. Уставка 10 милиампер обычно для одного конкретного потребителя в зонах повышенного риска - ванная, розетка на балконе или наружной стене дома и т.п.
25.07.2016 в 13:07:21
lamer7 написал: Все помещалось в 34 модул
Если модулей в щите 34, то нужно брать что-то вмещающее больше чем 34, и даже больше чем 36. Как вариант 3 по 13. Всего 39, можно поиметь проблемы. Можно шкаф 3 по 18 или 2 по 24.
25.07.2016 в 13:25:46
Abrikos, спасибо за комментарий, по правильному для потребителя на 10мА отдельное УЗО и автомат, это я понимаю ) это безопаснее, правильнее, надежнее. но есть ли практика или по опыту, ставят ли группы под 10мА? ) а то у нас правилами ограничение скорости в городе 60, меньше 70 мало кто ездит )
25.07.2016 в 13:44:21
В квартире нет лежачих больных?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу