serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

31.07.2016 в 01:22:12

SB3 написал: В общем как и остальным балаболам клана тнцс вам по существу сказать нечего)

я тоже самое могу сказать и про вас и ваш клан тт. за сим прошаюсь, спать пойду.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.07.2016 в 01:51:00

:D ;)

5.5. В цепи PEN-проводника допускается устанавливать выключатели, которые одновременно с отключением PEN-проводника отключают все находящиеся под напряжением проводники. http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45709/

0
aitemkin
aitemkin
Новичок

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 4

31.07.2016 в 02:16:08

всем привет, мой вопрос вызвал бурную дискуссию, но суть его вы не ухватили... вернитесь к посту #5730175, я спрашивал как правильно подключить проводники к ГЗШ

0
Acki
Acki
Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

31.07.2016 в 09:10:33

мне , как потребителю, нравится вот эта схема. По ней и на ТТ при желании легко перейти (изоляторы есть). (картинка не подписана - она с дома нашей мечты, ссылку на сайт размещать не буду)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21188

31.07.2016 в 09:36:27

Acki написал: как потребителю, нравится вот эта схема. По ней и на ТТ при желании легко перейти

Глубоко убежден, что ПЕНЬ в такой схеме должен приходить на шину Н. Надеюсь, скоро нормативы приведут в соответствие с логикой.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.07.2016 в 10:04:59

Acki, картинка с другого форума и имеет ряд спорных моментов.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.07.2016 в 15:31:07

ebf написал: serks, Да пройдёт через прибор учёта,а это недопустимо ,согласно заявлениям приверженцов ТНЦС ,так что подскажите вариант без прохождения через учёт.Оспорить денежнозатратность,не вопрос,ну замена кабеля(если вы не найдёте варианта без прохождения учёта),ну а заземление бани мне встало в 4 метровый штырь 14мм(обыкновенный),получил сопротивление 60-70 Ом,да и купил доп УЗО Хагер на 300 мА за 1400 руб.Всё.

ebf, Мм... Да ))) а чо пусть так и будет ))) какой важнейший параметр указать забыли ? Ну чтоб утверждать что узо сработает ))) ну это на 300 Ма.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.07.2016 в 15:44:32

serks написал:

SB3 написал: Ну хотя бы, а теперь спросите, у кого в частном домике есть СУП, ДСУП , кто проверял время срабатывания АВ при замыкании на РЕ, кто мерил сопротивление "фазы-ноль" и т.д.)

SB3, атлично а теперь вы расскажите мне какие требования обязательны при использовании системы ТТ и ткните пальцем в того кто из частников этим заморачивался

serks, сопротивление заземления и его контроль , иначе это не заземление , а набор железок в земле не обеспечивающий работу узо как у некоторых в 300 Ма номиналом . Ваши апаненты смотрят книгу а видят фигу, особенно умиляет их утверждение об широком распространении системы тт в европейских странах )) про существование PME( protective multiple earthing) они вообще не в курсе... Также ваших оппонентов совсем не интересует то что их любимое тт в один миг может превратится в tnc , путём пропадания контакта всего в одном месте . Вывод здравомыслящего человека тт исключительный случай....

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21188

31.07.2016 в 16:43:14

Димон114 написал: любимое тт в один миг может превратится в tnc

В тыкву... просто в тыкву. :)

0
Acki
Acki
Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

31.07.2016 в 17:09:46

Димон114 написал: тт исключительный случай....

тысячи деревень со старым алюминием на деревянных покосившихся столбах. Асфальта там никогда не видели :(

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.07.2016 в 19:00:03

Acki написал:

Димон114 написал: тт исключительный случай....

тысячи деревень со старым алюминием на деревянных покосившихся столбах. Асфальта там никогда не видели :(

Acki, это исключе

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.