Radio, прежде чем подкалывать, рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО поглядеть на характеристики автоматов возле других РОЗЕТОК квартиры.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

01.08.2016 в 12:57:11

shtazi, и че так орать? :) Духовой шкаф - С20А, плита - С32А... и т.д. Зачем другим розеткам Б? Причем в новостройке, а не в глухой деревне в конце дохлой ВЛ? Есть какой-либо практический смысл в этом зоопарке автоматов?


Там у человека негерметичный светильник прямо над душем, но всем пофиг. И линии освещения из-под каких-то случайных автоматов идут вообще без адекватной защиты. Но докопаться надо непременно до буковок, которые на самом деле нафиг не сдались. :)

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

01.08.2016 в 12:59:13

Radio, нету конечно, или все на В или все на С, но просто если я еще могу понять логику С на оборудование с двигателями, типа там броски пускового тока, то на одни розетки В, на другие С не могу, вот и спросил.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

01.08.2016 в 13:12:42

Radio, я написал и про светильники и про линии света.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.08.2016 в 19:34:13

SB3 написал: Если выделили 50А , зачем внутри 40А ставить?

Это может иметь смысл когда 50А объективно много для данной квартиры (например, из-за ее размера или тощего вводного кабеля, который не переложишь. А застройщики всем выделяют обычно одинаковую мощность), зато позволит нехило съэкономить на стоимости нижележащих УЗО (разница между брендовыми УЗО типа А 40 и 63 ампера может достигать более 2 тысяч рублей - и это не шутки).

Сам так иногда делаю (фото щита были на форуме).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

01.08.2016 в 21:39:19

Puhlic написал: В щитке на лестничной клетке рекомендуют ставить на порядок больше, т.е. те же самые 50А.

Это кто так рекомендует? Типа селективность?

Puhlic написал: На счет кондеев - зачем УЗО для них? Мы их не касаемся. Только если во время чистки наружного блока. Так ли оно необходимо, чтобы еще 4к вбухивать на еще одно УЗО?

Так телеки, компы вы тоже не каждый день выдергиваете из розеток))

web-rr написал: Удешевить можно если отказаться от ABB в пользу Schneider.

Это смотря какую серию еще взять.

0
Puhlic
Puhlic
Новичок

Регистрация: 31.07.2016

Сообщений: 3

02.08.2016 в 09:39:52

web-rr написал: Бра на стенах ожидаются? Удешевить можно если отказаться от ABB в пользу Schneider. Город свой назовите, где вы есть?

web-rr, Бра не ожидается. МСК.

web-rr написал: Конечно там можно всё свести к четырём УЗО. И количество линий можно сократить (было).

web-rr, количество линий сократить особо не получится. Так все спроектированно изначально. Все приходит в щиток так, как я написал. Все кроме света делалось либо шлейфами, либо отдельными линиями.

shtazi, учтемс. Светильники обычные, которые ставят в реечные потолки. Сама лампа герметична. Цоколь у лампы - G53. Заземление есть. До самой лампы идет 220. Внутри нее уже БП. До верхней границы душа - 30 см. Душ такой:

Даже при выходе из строя прокладок у самой лейки вода не брызнет вверх. Конструкция такая, а специально, никто светильники поливать не будет. Пар - так вообще не проблема.

D_A_N написал:

Puhlic написал: В щитке на лестничной клетке рекомендуют ставить на порядок больше, т.е. те же самые 50А.

Это кто так рекомендует? Типа селективность?

Puhlic написал: На счет кондеев - зачем УЗО для них? Мы их не касаемся. Только если во время чистки наружного блока. Так ли оно необходимо, чтобы еще 4к вбухивать на еще одно УЗО?

Так телеки, компы вы тоже не каждый день выдергиваете из розеток))

web-rr написал: Удешевить можно если отказаться от ABB в пользу Schneider.

Это смотря какую серию еще взять.

D_A_N,типа да, селективность. Отрубит при перегрузке автомат в квартире, а не на лестничной клетке.

0