31.07.2016 в 19:17:51
Добрый день. Составил проект квартирного электрощита. Просьба оценить, критика приветствуется. Возможно, с целью удешевления стоит АВДТ на кухонные приборы заменить общим для них УЗО? Не повлияет ли это на надежность? УЗО ставил на каждую комнату, чтобы в случае срабатывания не обесточить всю квартиру. Возможно, есть способ удешевить щит, не потеряв в надежности? В этажном щите установлен АВ С50 и УЗО 63А/100мА производства ИЕК. В квартирном щите поставил АВ того же номинала. Стоит ли дублировать УЗО? Или же поменять все на этаже? Планирую использовать продукцию Shneider Electric. Всем заранее спасибо!
31.07.2016 в 20:28:00
Удешевить можно. Нужно перетрясать схему. Есть ошибки по номиналам.
31.07.2016 в 20:50:49
web-rr написал: Удешевить можно. Нужно перетрясать схему. Есть ошибки по номиналам.
web-rr, если Вас не затруднит, укажите, какие конкретно ошибки допущены по номиналам.
31.07.2016 в 21:00:29
Кто-то имеет опыт работы с продукцией КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод)? По отзывам неплохое качество, если не подделка, да и цена приятнее, чем у Шнайдер или АВВ. Какие мнения? Хотелось бы поддержать отечественного производителя-земляка:)
31.07.2016 в 21:01:38
Ответьте на вопросы: зачем 40 ампер и зачем 20 ампер. При ответе аргументируйте мощностью и потребляемым током устройств.
31.07.2016 в 21:04:54
web-rr написал: Ответьте на вопросы: зачем 40 ампер и зачем 20 ампер. При ответе аргументируйте мощностью и потребляемым током устройств.
web-rr, с мощностью вар. панели и духовки ещё не определились, в среднем панель 7 кВт, духовка - 3 кВт. Взял с небольшим запасом.
31.07.2016 в 21:34:56
Автомат на 32 ампера - мощность 7,3 кВт при напряжении 230 вольт. Автомат же не отключит нагрузку вплоть до тока 36 ампер, а в пересчёте это 8,3 кВт мощности. Автомат на 16 ампер - мощность 3,68 кВт при напряжении 230 вольт. Автомат же не отключит нагрузку вплоть до тока 18 ампер, а в пересчёте это 4,16 кВт мощности.
Какой мощности говорите варочная? Какая духовка?
31.07.2016 в 22:12:30
web-rr написал: Автомат на 32 ампера - мощность 7,3 кВт при напряжении 230 вольт. Автомат же не отключит нагрузку вплоть до тока 36 ампер, а в пересчёте это 8,3 кВт мощности. Автомат на 16 ампер - мощность 3,68 кВт при напряжении 230 вольт. Автомат же не отключит нагрузку вплоть до тока 18 ампер, а в пересчёте это 4,16 кВт мощности.
Какой мощности говорите варочная? Какая духовка?
web-rr, мощности ещё не определены, написал об этом выше. Наверное Вы правы, и стоит взять номиналы на порядок ниже. Но наверное АВ на варочной и духовке маловероятно сработают от перегрузки, это все таки не ЭД и не групповые потребители, а от КЗ защитят и С40 и С20, сечение кабелей подобрано же верно.
31.07.2016 в 22:38:30
Антон89 написал: духовка - 3 кВт. Взял с небольшим запасом.
Запасом чего? вы закладываете кабель 3х4 под какое подключение?хорошо если прямого(хотя клеммы там ...не под 4-ку монолитную точно),а если стандартная литая вилка?Подключать 4-ку в подрозетнике - то ещё удовольствие :nо:
Антон89 написал: сечение кабелей подобрано же верно.
с духовкой - не получилось.
И это пройдёт ...
31.07.2016 в 22:40:06
Именно поэтому C32 и C16. По удешевлению и оптимизации хотите поинтересоваться?
31.07.2016 в 22:50:23
Антон89 написал: критика
а что это за радость такая розеткам и свету помещений в виде мимо УЗМ?И номиналы ВДТ в 25А странные...Бестолковая схема.
И это пройдёт ...