04.08.2016 в 11:18:48
Alexey_Spb написал: Для начала я бы не приравнивал тот ассортимент, что поставляется в РФ, с тем, что продается во Франции
Легко проверить, что продается во франции. Интернет - он пока еще глобальный.
Хотя большого смысла в этом нет. Если они считают, что тип А в РФ не нужен, значит так и есть.
04.08.2016 в 12:06:09
web-rr написал:
У Шнайдера и Хагера есть УЗО 25/10, но ни у кого больше их нет.
web-rr, а где у хагера узо 25/10... чота не нашел
странно в каталоге нет, хотя CCA225C такое есть. видно в россию не поставляется.
сказали что снято оно с производства. только 16А есть. Возможно где еще остатки завалялись.
04.08.2016 в 16:38:08
Возник такой вопрос: в этажном щите стоит оказывается не противопожарное УЗО и АВ, а ВН и АВ. Какой взять номинал диф тока этого УЗО: 100 или 300 мА?
04.08.2016 в 21:12:24
Допустим и тот и другой номинал.
04.08.2016 в 21:56:03
web-rr написал: Допустим и тот и другой номинал.
web-rr, спасибо. Поставлю тогда на 100 мА селективное "брата" к 2-м IEK:)