D_A_N написал: Свет и розетки одного помещения лучше подключить на разные УЗО,чтобы при необходимости горел свет и вы могли "работать" с розетками или наоборот.

Или ставить на эти линии ВА 1п+N :).

Songo, и так бывало. А собираю я всегда на Шнайдере, изредка на Legrand. Так что я всегда использую 25/10 и 63/30 :). Когда ввода скромные, то 40/30.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

03.08.2016 в 13:21:51

web-rr написал: У Шнайдера и Хагера есть УЗО 25/10, но ни у кого больше их нет

Вот не надо ля-ля про никого. :)

0
Антон89
Антон89
Новичок

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

03.08.2016 в 14:06:36

Radio написал:

web-rr написал: У Шнайдера и Хагера есть УЗО 25/10, но ни у кого больше их нет

Вот не надо ля-ля про никого. :)

Radio, это УЗО типа АС, а типа А есть?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.08.2016 в 14:14:12

Антон89, Есть

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

03.08.2016 в 14:57:06

Songo написал: Или ставить на эти линии ВА 1п+N

Так дороже и места в щите надо больше (если только не одномодульные 1Р+N)

0
Антон89
Антон89
Новичок

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

03.08.2016 в 15:19:01

Перебрал схему ещё раз, думаю, теперь уже окончательно. Критика приветствуется.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.08.2016 в 20:49:14

Radio написал:

web-rr написал: У Шнайдера и Хагера есть УЗО 25/10, но ни у кого больше их нет

Вот не надо ля-ля про никого. :)

Radio, А что на фото? Пластмасса на дин-рейке?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.08.2016 в 21:13:17

web-rr написал: Домовой ничего, пойдёт. Обратите внимание на разницу в цене между автоматом C16 Домовой (реф. 11203) - 183 рубля и автоматом C16 Acti9 (реф. A9K24116) - 223 рубля. Не так давно разница была и вовсе мизерной. В данном случае Acti9 будет красивей и дороже, Домовой дешевле и немножко серо (цвет корпуса). А так ничего. Но вот нет у меня наработанного мнения по УЗО Домового - не применял никогда.

Я поддержу Web-rr в том что считаю Acti9 лучшим вариантом из того что есть на рынке в плане модульки. Пусть и недешевым.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.08.2016 в 21:17:32

web-rr написал: А что на фото?

На фото китайская рулетка (по аналогии с русской).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

03.08.2016 в 22:44:26

есть ли более жалкое зрелище, чем попытки самоутвердиться за счет охаивания продукции экономсегмента, особенно когда даже не знакомы с ней толком?

0

человек-электрик

Антон89
Антон89
Новичок

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

03.08.2016 в 22:51:29

Всем большое спасибо за участие и помощь! Решение принято, аппараты заказаны. После монтажа выложу фото результата.