Антоний написал: Кстати, давно хотел спросить.

Так спросите Прораба или ещё кого знающего. ;)

Антоний написал: до 20 кВт

Я-то мыслил бытовыми 15кВт. :o А пятая жила точно нужна?

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

02.08.2016 в 20:44:56

ВТБ! написал: Так спросите Прораба или ещё кого знающего. ;)

Всех спрашиваю, кто знает )

ВТБ! написал: А пятая жила точно нужна?

У меня на вводе нулевой провод сразу делится на N и PE. Дальше уже объединять их нельзя.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

02.08.2016 в 22:53:20

Антоний, трубу лучше ПНД до 40 мм для водопровода которая (она прочней технической и до 40 мм гуманная цена, под каждый провод лучше своя труба, будет проще) http://msk.pulscen.ru/products/truba_pnd_pe_100_pitevaya_du40kh2_4_58939813 на счет сечения и тока, берите люминий потолще, не такой уж он и дорогой, а просадки меньше будут

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

02.08.2016 в 23:04:42

юра Т написал: трубу лучше ПНД до 40 мм

Внутренний диам.- это -5мм. Сабж, наружний диам. ок 20мм. Садюга. :)

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

02.08.2016 в 23:15:55

dokar написал: Внутренний диам.- это -5мм. Сабж, наружний диам. ок 20мм. Садюга. :)

ну да, я бы взял 32 мм трубу))) по факту обычно кабель чуть тоньше, труба довольно ровная, так что в 40-ю со свистом влетит

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

02.08.2016 в 23:47:50

юра Т написал:

dokar написал: Внутренний диам.- это -5мм. Сабж, наружний диам. ок 20мм. Садюга. :)

ну да, я бы взял 32 мм трубу))) по факту обычно кабель чуть тоньше, труба довольно ровная, так что в 40-ю со свистом влетит

юра Т, А как же "-не более 40% площади внутреннего сечения"? При 32-диаметре не проходит. Ну и свист на эту тему. http://www.proektant.org/index.php?topic=494.0

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.08.2016 в 01:15:46

dokar написал: юра Т, А как же "-не более 40% площади внутреннего сечения"? При 32-диаметре не проходит. Ну и свист на эту тему. http://www.proektant.org/index.php?topic=494.0

Вы рассуждаете с точки зрения теории, а я исходя из практики, 40% это что то из области мифов, возьмите трубу с внутренним диаметром 30 мм и три кабеля с диаметром 10 мм, и их будет сложно протянуть... они будут клинить, хотя всего лишь 33% заполнение, а тот же кабель прекрасно войдет в 11 мм гладкую трубу при заполнении 85% и будет в ней прекрасно себя чувствовать

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

03.08.2016 в 01:31:52

юра Т написал: ы рассуждаете с точки зрения теории, а я исходя из практики

Практика как раз есть, но не любитель мудохаться.

юра Т написал: а тот же кабель прекрасно войдет в 11 мм гладкую трубу при заполнении 85% и будет в ней прекрасно себя чувствовать

Лично я предпочитаю после работы прекрасно себя чувствовать и стараюсь держаться от подобной практики подальше, потому как проходил. Нравиться так работать , делайте сами , другим не навязывайте.

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.08.2016 в 02:09:56

dokar написал: Практика как раз есть, но не любитель мудохаться.

ну так если есть практика, то вероятно уже почти не глядя скажете войдет или нет, я о чем говорю то, что свободно входит одиночный ровный кабель в ровную трубу с относительно небольшим зазором, например по всем таблицам 3х2.5 не лезет в 16ю гофру, а на практике, в большинстве случаев, прекрасно входит

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

03.08.2016 в 18:13:41

юра Т, но это ведь всё до определённой длины трассы? Потом возрастает сила трения кабеля о стенки трубы, и проволока(трос) могут оторваться от кабеля... Кроме того, нужно крепко удерживать саму трубу, не повредив её. Если у трубы не шибко толстые стенки, тоже проблемка... Ну и сжимая трубу, увеличиваем силу трения кабеля р трубу. У меня серьёзной "протяжной" практики нет, потому хотелось бы побольше о реальном опыте послушать.

Кстати, а какие ещё есть способы протянуть протяжку в длинную трубы без протяжки? С пелесосом и паралоном, видимо, бытовушка, а профессионалы как делают?..

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

03.08.2016 в 20:04:27

Антоний написал: но это ведь всё до определённой длины трассы? Потом возрастает сила трения кабеля о стенки трубы, и проволока(трос) могут оторваться от кабеля...

Всё верно , только вот товарищ не хочет всё это понимать и считает проектировщиков мифотворцами. Что он написал, справедливо только для раскатанной и хорошо выпрямленной ПНДшки , не закопанной в землю.

Антоний написал: а профессионалы как делают?..

Они для протяжки в трубах по трассе используют в основном УЗК такого рода http://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/prisposobleniya-dlya-prokladki-kabelya-i-trub/ustroystva-zakladki-kabelya-uzk/ustroystvo-zakladki-kabelya-uzk-11-150/ При этом диаметр трубы минимум два от кабеля.

0