Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.08.2016 в 10:50:15

ebf написал: Alexey_Spb, Если бы от 10мА было бы всем хорошо,то тогда бы они были бы озвучены в нормах или хотя бы в рекомендациях производителей,но этого нет.

Вовсе нет, это утверждение не верно. Нормы, наоборот, пишутся так чтобы обеспечить наименьший требуемый уровень безопасности. Из-за того что все упирается в экономические траты в рамках страны.

Обратите внимания сколько исключений и оговорок есть в ПУЭ, откуда они все? От как раз оттуда.

Нам же следует делать строже, чем в нормативах. Опять же, не обязательно, но желательно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.08.2016 в 10:52:25

Australian Aborigen, так поставьте 2Р АВ группы освещения - УЗО - 2Р АВ линий - быстренько отщёлкаете всё неисправное))) а-то будете, допустим в темноте искать,что вам отключить). А если будет утечка в линии с N на РЕ розеток, а свет будет под одним УЗО с этими розетками - вообще УЗО не взведёте.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.08.2016 в 10:52:54

Australian Aborigen написал: Alexey_Spb, Схему квартиры набросал. У меня комнаты средне друг с другом, а вот коридор светит везде, хорошо бы, чтобы он был отдельно, потому что если он работает, то везде приемлемо светло.

Да, все правильно. Если у вас более двух групп ВДТ на свет, то и комнаты через одну можно посадить на разные группы, а коридор - на третью.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.08.2016 в 10:59:04

Alexey_Spb, А я даже не про ПУЭ ,а про МЭК.И если даже в международных правилах этого нет,то тогда получается,что все эти рассуждения о мокрых приборах высосаны из пальца,один тут электрик с форума,беззастенчиво врёт на своей страничке,что Шнайдер рекомендует ставить 10мА УЗО на мокрых потребителей и продолжает,тоже самое нести здесь.Форум не должен вводить клиентов в заблуждение,ну это моё личное мнение.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.08.2016 в 11:01:27

ebf написал: Alexey_Spb, А я даже не про ПУЭ ,а про МЭК.

Думаю, в МЭК все то же самое.

УЗО 30 мА призвано спасти жизнь человека, 10 мА позволяет ему избежать физически крайне неприятного и болезненного удара током. Ну конечно, 10 мА не будут включать в нормативы. И при этом ставить его следует по желанию, никто не обязывает.

Я не осуждаю тех, кто ставит - вон, у американцев вообще 5 мА на розетку и все счастливы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.08.2016 в 11:04:04

Alexey_Spb, поддержу)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.08.2016 в 11:06:14

Alexey_Spb, У американцев и сеть не 220.Уж куда куда,а 10мА хорошо ставить в домике на дачах или деревнях,при системе ТТ,вот там да ,оно действительно будет спасать людей

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21258

04.08.2016 в 11:09:01

ebf написал: вот там да ,оно действительно будет спасать людей

Там люди и без него не шибко мрут, надо заметить. :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.08.2016 в 11:09:42

В условиях отсутствия уравнивания потенциалов в ванной - лучше ставить 10мА УЗО на бойлер))) На стиралку - тут уже другое дело, главное не принимать ванну , во время слива.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.08.2016 в 11:10:44

Radio, да, там в основном другая причина - водка и т.п.

0
Australian Aborigen
Australian Aborigen
Новичок

Регистрация: 12.07.2016

Иркутск

Сообщений: 24

04.08.2016 в 11:13:28

SB3 написал: Australian Aborigen, так поставьте 2Р АВ группы освещения - УЗО - 2Р АВ линий - быстренько отщёлкаете всё неисправное))) а-то будете, допустим в темноте искать,что вам отключить). А если будет утечка в линии с N на РЕ розеток, а свет будет под одним УЗО с этими розетками - вообще УЗО не взведёте.

SB3,

Alexey_Spb написал:

Australian Aborigen написал: Alexey_Spb, Схему квартиры набросал. У меня комнаты средне друг с другом, а вот коридор светит везде, хорошо бы, чтобы он был отдельно, потому что если он работает, то везде приемлемо светло.

Да, все правильно. Если у вас более двух групп ВДТ на свет, то и комнаты через одну можно посадить на разные группы, а коридор - на третью.

Alexey_Spb, в обоих вариантах на свет уйдет дофига модулей: 10 (2P AB+УЗО+3*2P AB) или 9 (три группы по АВ+УЗО), тогда проще поставить на 3 группы света по дифавтомату на каждую, итого 6 мест

0