Коллеги! Вопрос. сколько потребляет светильник, конкретно дроссельный со стартёрами?
Никогда не задавался этим вопросом , но тут делал освещение в цехе. 70 светильников. Для проверки подключил их на один кабель, 6 рядов в каждом ряде поставил по лампочке, чтоб показать что работает. кабель начал греться на глазах. замерил нагрузку более 30А. даже не рассчитывая ни на что снял одну лампочку , ток увеличился :swoon . начал добавлять лампочки так начал спадать
что за ерунда? такого не знал.
А светильники с конденсаторами (которые для коррекции коэффициента мощности)?
Если такие светильники подключены к сети без ламп- получается, подключены только конденсаторы- может, отсюда и большой потребляемый ток. А после установки ламп все становится "как надо".
Прикинул. Если 70 светильников с конденсаторами по 4мкФ (как в старых советских) то общий реактивный ток при включении без ламп получается около 20 А!
zuich написал:
Вопрос. сколько потребляет светильник, конкретно дроссельный со стартёрами?
Никогда не задавался этим вопросом , но тут делал освещение в цехе. 70 светильников.
Очень интересно. Делал освещение, что подключал и какой мощности не знаете... На лампах и дросселях мощность указывается. Неужели при подключении не посмотрели... По стандартам есть лампы ну реже встречающиеся 60 и 80 Вт
zuich написал:
Вопрос. сколько потребляет светильник, конкретно дроссельный со стартёрами?
Никогда не задавался этим вопросом , но тут делал освещение в цехе. 70 светильников.
Очень интересно. Делал освещение, что подключал и какой мощности не знаете... На лампах и дросселях мощность указывается. Неужели при подключении не посмотрели... По стандартам есть лампы ну реже встречающиеся 60 и 80 Вт
Мегавольт., вы ситуацию прочитайте. Если знаете почему без лампочек светильник потребляет больше чем с лампочками расскажите. а какие лампочки бывают я догадываюсь.